JIB SEGUROS lleva más de 25 años haciendo seguros de Responsabilidad Civil para empresas instaladoras de Electricidad, Telecomunicaciones, Fontanería, GAS, Climatización, Calefacción, Ascensores, Extintores, Albañilería, Reformas, Pintura, Decoración, Construcción. Haga su seguro de Responsabilidad Civil con especialistas.

Más información



distribucioneselectricas.com

Se encontraron 13 coincidencias

  • 1
  • 2
por elsobrecargas
28 Nov 2017, 10:15
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Diferencial trifasico con conexion a tiera cortada
Respuestas: 1
Vistas: 370

Re: Diferencial trifasico con conexion a tiera cortada

Te doy mi opinión, pero que conste que no soy eléctrico aun sino que me estoy formando para ello, y hasta donde he podido comprender.... podría decirte que... Esa toma a tierra desconectada no es la causa de que te este saltado el diferencial, es mas es muy importante que conectes esa tierra general...
por elsobrecargas
27 Nov 2017, 17:15
Foro: Electricidad en general
Tema: numero de lamparas para detector de presencia.
Respuestas: 0
Vistas: 245

numero de lamparas para detector de presencia.

Hola, señores, se me ha planteado una duda haber si me podeis orientar en el tema.  Tomamos por ejemplo un fabricante ORBIS, y buscamos uno de sus detectores de presencia, en la que la capacidad de sus contactos sea de 16A (10A). La idea es que con este dato determinar el numero de lamparas que podr...
por elsobrecargas
08 Nov 2017, 09:38
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Problemas con la energia en casa y mi pc
Respuestas: 4
Vistas: 624

Re: Problemas con la energia en casa y mi pc

Prueba a utilizar un cable schuko nuevo. 
saludos
por elsobrecargas
08 Nov 2017, 09:32
Foro: Electricidad en general
Tema: Acometida
Respuestas: 5
Vistas: 582

Re: Acometida

Viendo esos derivadores en una red subterranea, dichos elementos no eran para utilizarlos en redes aereas, pues si se grimpan en ese cable subterraneo y la arqueta se inunda de agua, ¿?¿?¿?¿.
por elsobrecargas
14 Jun 2017, 14:19
Foro: Electricidad en general
Tema: Sentido de la V y la I en circuito CC
Respuestas: 11
Vistas: 1163

Re: Sentido de la V y la I en circuito CC

Se tiene que hablamos del sentido convencional de corriente, que se estimo inicialmente cuando se suponian que eran las cargas positivas las qeu se desplazaban en las lineas de los circuitos, en este caso la corriente por el circuito se supone que va del terminal positivo al terminal negativo.  Por ...
por elsobrecargas
07 Jun 2017, 23:18
Foro: Electricidad industrial
Tema: Porqué el tierra va conectado al neutro en los CT?
Respuestas: 27
Vistas: 6528

Re: Porqué el tierra va conectado al neutro en los CT?

Entre otras cosas debido a que es exigido por ley, el conectar a tierra las redes de distribucion publicas, es decir la utilizacion del ECT TT.  El ¿El porque?, por seguridad, para referenciar las fases del sistema con el terreno, de esta forma tendremos siempre un voltaje conocido y estable entre l...
por elsobrecargas
07 Jun 2017, 23:03
Foro: Electricidad doméstica
Tema: tension entre neutro y tierra
Respuestas: 7
Vistas: 2396

Re: tension entre neutro y tierra

Sobre conectar una carga entre fase y tierra, entiendo que tendran que ser cargas de pocos watios, ya que la resistencia de tierra, hara de resistencia limitadora, y tendremos una caida de tension generosa para carga medias. Ahora bien los consumos por el contador desde que pase amperios por la fase...
por elsobrecargas
07 Jun 2017, 22:53
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Duda en la instalación de mi casa
Respuestas: 11
Vistas: 1248

Re: Duda en la instalación de mi casa

En viviendas el 95% de las mismas estan perfectamente solucionadas a nivel tecnico en sus instrucciones reglamentarias, ITC 25,26, 18, 27. Ahora se deben de entender perfectamente lo que nos estan explicando estas instrucciones. No solamente canalizar los circuitos minimos que nos dice la 25, montan...
por elsobrecargas
07 Jun 2017, 22:32
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Normativa e instalacion
Respuestas: 20
Vistas: 1707

Re: Normativa e instalacion

Ahora bien si nos vamos a la ITC-BT 26 en el punto 7 de sistemas de instalaciones , al final parece que en los sistemas de canalizaciones permitidos no hace referencia al grapado directo de cables, luego lo que me habían comentado en su día estaba correcto, los cables en viviendas siempre bajo tubo....
por elsobrecargas
07 Jun 2017, 22:15
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Normativa e instalacion
Respuestas: 20
Vistas: 1707

Re: Normativa e instalacion

No he dicho nada,  acabo de leer la instruccion y si que se permite este sistema de montaje, ahora me habían comentado que en viviendas esa tipo de instalacion no se podía actualmente ejecutar, pero parece ser que segun la ITC-20 si.  saludos.