Se encontraron 3 coincidencias

por xokas1983
07 Sep 2017, 00:32
Foro: Electricidad en general
Tema: Entre fase y tierra hay 60V
Respuestas: 5
Vistas: 5384

Re: Entre fase y tierra hay 60V

Efectivamente, si en la centralización tienes 230V con respecto a la pica, que no debe estar muy lejos de la centralización, significa que el problema lo tienes en la línea que va desde la centralización hasta tu cuadro general, por lo general, es muy raro que se "rompa" entre ambos punto...
por xokas1983
06 Sep 2017, 22:38
Foro: Electricidad en general
Tema: Entre fase y tierra hay 60V
Respuestas: 5
Vistas: 5384

Re: Entre fase y tierra hay 60V

Muchas gracias. No es una vivienda unifamiliar sino un edificio. Lo que si que no comprobé es el voltaje entre fase y tierra en el cuarto de contadores... si en la centralización esa tensión es de 230V, ¿el problema se encontraría en el cable de tierra que sube desde la centralización hasta la vivie...
por xokas1983
06 Sep 2017, 21:26
Foro: Electricidad en general
Tema: Entre fase y tierra hay 60V
Respuestas: 5
Vistas: 5384

Entre fase y tierra hay 60V

Hola a todos. Una consulta. -¿Cual puede ser el motivo para que al medir tension entre fase y tierra marque 60V y no 230V? Las tensiones entre fase y neutro son de 230V y entre neutro y tierra 0V (en principio estas son correctas). Estas tensiones están comprobadas en las bornas de entrada del inter...