por Wattson
05 Jul 2018, 17:06
Foro: Electricidad doméstica
Tema: ICP necesario?
Respuestas: 5
Vistas: 181

Re: ICP necesario?

Es correcto lo que dices, pero incorrecto el que coloquen un contador con ICP incorporado en una instalación con ascensores. En una instalación con previsión de ascensores, no se instala ningún ICP, el contador de telegestión no trae incorporado un ICP, es un maxímetro que registra toda la potencia...
por Wattson
04 Jul 2018, 10:16
Foro: Electricidad doméstica
Tema: ICP necesario?
Respuestas: 5
Vistas: 181

ICP necesario?

Muy buenas, lanzo una pregunta sencilla para la gente que tiene experiencia en instalaciones: Me gustaría dar de alta una instalación trifásica, de 10392 W de potencia contratada (trifásica, para alimentar 2 ascensores de 4,4 kW cada uno). Ya tengo calculada la sección de los cables y ahora me pregu...
por Wattson
02 Jul 2018, 16:46
Foro: Electricidad industrial
Tema: Diferenciales superinmunizados, cuando son necesarios?
Respuestas: 2
Vistas: 222

Re: Diferenciales superinmunizados, cuando son necesarios?

Muy buenas, pues esa es mi pregunta. Cuando se deben emplear o cuando son útiles los diferenciales superinmunizados? Gracias Cuando alimentes cargas no lineales, como electrónica de potencia, grupos de ordenadores... También cuando en tu entorno existan perturbaciones externas que “engañen” a un di...
por Wattson
27 Jun 2018, 19:25
Foro: Electricidad industrial
Tema: Diferenciales superinmunizados, cuando son necesarios?
Respuestas: 2
Vistas: 222

Diferenciales superinmunizados, cuando son necesarios?

Muy buenas,

pues esa es mi pregunta. Cuando se deben emplear o cuando son útiles los diferenciales superinmunizados?

Gracias
por Wattson
27 Jun 2018, 17:23
Foro: REBT - Normativa
Tema: Cables unipolares o manguera para consumo en trifásica
Respuestas: 2
Vistas: 134

Re: Cables unipolares o manguera para consumo en trifásica

Bombilla escribió:
Puedes utilizar tanto manguera como cable unipolar.
Pero si utilizas manguera, puedes utilizar sin problemas una de 5 hilos.
Saludos

Ok! Muchas gracias!
por Wattson
26 Jun 2018, 20:52
Foro: REBT - Normativa
Tema: Cables unipolares o manguera para consumo en trifásica
Respuestas: 2
Vistas: 134

Cables unipolares o manguera para consumo en trifásica

Hola! Tengo que pasar una línea trifásica y su toma de tierra, del cuarto de contadores hasta el piso del usuario, de menos de 10 kW para un consumo en un edificio residencial y me preguntaba si es posible pasar tanto una manguera tipo RV-K que contenga cable para las tres fases + neutro (tetra...
por Wattson
25 Mar 2018, 11:19
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Dos contadores y un solo CUPS?
Respuestas: 2
Vistas: 242

Re: Dos contadores y un solo CUPS?

Genial, pues entonces no andaba errado. Gracias!!
por Wattson
24 Mar 2018, 16:59
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Dos contadores y un solo CUPS?
Respuestas: 2
Vistas: 242

Dos contadores y un solo CUPS?

Muy buenas, quería preguntaros si os habéis topado alguna vez con que un cliente con un único CUPS tenga asociados dos contadores? El caso es que en un par de comunidades de vecinos me ha parecido verlo. En la factura consta un solo CUPS y en el cuadro de contadores veo uno trifásico, analógico (par...
 

 


distribucioneselectricas.com