Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com





Se encontraron 20 coincidencias

  • 1
  • 2
por mafs
03 Nov 2020, 20:49
Foro: Condensadores y energía reactiva
Tema: factor de potencia negativo
Respuestas: 10
Vistas: 667

Re: factor de potencia negativo

Buenas tardes, hoy he pasado a revisar el estado de la batería y marcaba -0.97 y he mirado la configuración del FP que tiene y está en 1.00, lo he regulado a 0.99 y enseguida a subido a -0.99 y así se ha quedado. He llamado a la marca de batería para comentar la situación y me dicen que no pasa nada...
por mafs
01 Nov 2020, 19:27
Foro: Condensadores y energía reactiva
Tema: factor de potencia negativo
Respuestas: 10
Vistas: 667

Re: factor de potencia negativo

Buenas tardes, (muyperezoso) la batería es de 325Kva con 1º paso que lleva dos 12,5kva= 25kva + 6 pasos y cada uno lleva 2 de 25kva= 50kva, al cambiar los condensadores sólo hubo una modificación que fue en el 1º paso que en vez de colocar dos de 12,5kva se colocó uno de 25kva, la configuración debe...
por mafs
01 Nov 2020, 11:28
Foro: Condensadores y energía reactiva
Tema: factor de potencia negativo
Respuestas: 10
Vistas: 667

Re: factor de potencia negativo

Los contactores actúan bien dejando pasar la tensión correspondiente de línea y la corriente según necesidad y Kva del condensador. Normalmente con uno o dos condensadores actuando según necesidad del momento se planta en negativo. He mirado configuración y está bien, el display no marca ninguna ano...
por mafs
31 Oct 2020, 19:56
Foro: Condensadores y energía reactiva
Tema: factor de potencia negativo
Respuestas: 10
Vistas: 667

factor de potencia negativo

Buenas tardes a tod@s, tengo una duda por resolver...... Tengo un cliente que ha pagado un dineral por penalización reactiva, simplemente mirando el display y con todos los pasos entrados estaba oscilando entre 0.93 - 0.95 FP todo el rato. Al revisar los condensadores observé que habían muchos agota...
por mafs
15 Oct 2020, 20:09
Foro: Software técnico
Tema: programa para esquemas unifilares
Respuestas: 2
Vistas: 1199

Re: programa para esquemas unifilares

Hola Miguel69 le echaré un vistazo a ver que tal.

Gracias y saludos.
por mafs
15 Oct 2020, 19:32
Foro: Software técnico
Tema: programa para esquemas unifilares
Respuestas: 2
Vistas: 1199

programa para esquemas unifilares

Buenas tardes a tod@s, necesito hacer varios esquemas unifilares para posteriormente colocarlo en el cuadro eléctrico, actualmente el programa que tengo es el CADE_SIMU V3.0 pero es más bien para realizar esquemas de potencia y maniobra. No sé si en éste mismo programa se puede realizar de alguna ma...
por mafs
15 Jul 2020, 07:40
Foro: Electricidad doméstica
Tema: ID autorearmable o inmunizado?
Respuestas: 3
Vistas: 440

Re: ID autorearmable o inmunizado?

Buenos días Miguel69, gracias por el consejo.

Saludos...
por mafs
14 Jul 2020, 18:54
Foro: Electricidad doméstica
Tema: ID autorearmable o inmunizado?
Respuestas: 3
Vistas: 440

ID autorearmable o inmunizado?

Buenas tardes a tod@s, tengo una duda, tengo una vivienda que muy exporadicamente hace saltar el ID (a los demás vecinos les había pasado anteriormente), he comprobado las posibles fugas de corriente en el tierra de cuadro vivienda y tengo unos 6-7mA de residual, he hecho la prueba cogiendo los cond...
por mafs
02 Jul 2020, 23:05
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Toma tierra en local
Respuestas: 6
Vistas: 930

Re: Toma tierra en local

Gracias Miguel 69 por toda la ayuda, la semana que viene iré al local y veré si puedo colocar una pica.
Saludos.
por mafs
29 Jun 2020, 22:50
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Toma tierra en local
Respuestas: 6
Vistas: 930

Re: Toma tierra en local

Buenas otra vez, he conseguido eliminar las fugas de corriente haciendo un lazo equipotencial a la estructura metálica, ahora hay otro problema, la pared de obra del servicio emite corriente , quiero decir, entre masa y pared oscila sobre los 70-80Vac y entre toma tierra de enchufe y pared 105Vac!!!...
  • 1