el fallo que me marca el convertidor dice: Fallo de monofase de la red es lo que comentaba antes, que solo me registra consumo en L1 y L2, la otra esta sin consumo, incluso probe desconectar L3 de la bornera y el CF sigue funcionando y se para para darme el error cuando llego a los 30Hz de la veloci...
el fallo que me marca el convertidor dice: Fallo de monofase de la red es lo que comentaba antes, que solo me registra consumo en L1 y L2, la otra esta sin consumo, incluso probe desconectar L3 de la bornera y el CF sigue funcionando y se para para darme el error cuando llego a los 30Hz de la veloci...
Ya tengo repasado todo y sigue sin funcionar, pero hay algo que me llama mucho la atención, el variados funciona a 400v igual q el motor, y en la bornera de entrada cuando tengo en marcha el motor mido los amperios por fase y hay una fase que no me registra consumo, es normal esto en un variador?? S...
Eso puede ser debido a muchos motivos ,limitación de la consigna,limitación de la frecuencia máxima,limitación de intensidad,limitación de par(no creo que sea el caso)........................
Buenos dias tengais todos!! Acabo de instalar por primera vez un variador de frecuencia para un motor de un extractor de humos de una cocina, y puede que se me este pasando por alto algo con lo que estoy teniendo problema. Agradeceria si alguien pudiese orientarme. Los datos del motor son: 400V - 2....
Buenos dias tengan todos!! Agradeceria si alguien pudiese orientarme acerca de que tipo de proteccion podria utilizar y como hago el calculo para determinar la potencia maxima que aguanta una nueva acometida hacia una cocina, se sustituyeron los cables anteriores por unos nuevos( 4X16mm, tipo mangue...
creo q pondre el de 6mm. no hay problema por el precio del cable, solo tengo que dejar los cables que la maquina la instalan los vendedores. Gracias por tu ayuda hefener!!
Hola a todos!! como seria posible saber la potencia que consumo en una instalacion trifasica desequilibrada?? conecto la pinza para medir los amperios en los cables y una fase me da 8 A otra 4 A y la otra 2 A, se multiplica por 230 o 400?? me dijeron que el maximo que puedo consumur son 18KW, es por...
Buenas tardes tengan todos!! Agradecería si alguien pudiera orientarme acerca de la sección de cable que tengo que utilizar para la instalacion de un lava vajillas bastante grande, es trifasico a 400V. y consume 12KW (21.65 Amp.), la distancia al cuadro electrico es de 35 Mts. Gracias por vuestra co...