Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..




distribucioneselectricas.com

Se encontraron 5239 coincidencias

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 524
por Hefner
24 Mar 2017, 22:15
Foro: La Cafetería
Tema: Imprudencia
Respuestas: 11
Vistas: 272

Re: Imprudencia

Ahondando mas en el tema: la endurancia eléctrica de un ID "de los de antes" (que es el dato que poseo) es de 10.000 maniobras. La endurancia mecánica es de 20.000 maniobras Si hiciéramos disparar un ID, diariamente, a su máxima intensidad la vida útil sería de 27 años. Mecánicamente podrí...
por Hefner
24 Mar 2017, 21:45
Foro: La Cafetería
Tema: Imprudencia
Respuestas: 11
Vistas: 272

Re: Imprudencia

Entonces tengo que decirte que no estoy de acuerdo contigo del todo. Es cierto que la empresa mantenedora debe hacer una revisión anual como mínimo, y que cada 5 años debe pasar la OCA, pero las pruebas que se le hacen a los ID son precisamente para eso, para detectar que disparan correctamente den...
por Hefner
24 Mar 2017, 19:47
Foro: La Cafetería
Tema: Imprudencia
Respuestas: 11
Vistas: 272

Re: Imprudencia

Hola, ¿A qué te refieres con "industrialmente"? Gracias. A que las industrias deben pasar una inspección de sus instalaciones de BT cada 5 años por una OCA, y ese es un punto de los que se revisa. Así mismo también se revisan por las Mutuas de Seguridad anualmente, mas o menos...independi...
por Hefner
24 Mar 2017, 18:10
Foro: La Cafetería
Tema: Imprudencia
Respuestas: 11
Vistas: 272

Re: Imprudencia

Claro claro, es lo mismo un diferencial de hace 40 años que uno nuevo jajajaja Yo no sé porqué te quieres meter en berenjenales QUE DESCONOCES :oops:, pues si supieras un poco de la materia sabrías que a estos, industrialmente, se les hace una inspección periódica, en la cual salen a relucir muchas...
por Hefner
24 Mar 2017, 17:49
Foro: Seguridad eléctrica
Tema: Tensión de fase a tierra
Respuestas: 12
Vistas: 211

Re: Tensión de fase a tierra

esquema tipo 2
por Hefner
24 Mar 2017, 17:46
Foro: Seguridad eléctrica
Tema: Tensión de fase a tierra
Respuestas: 12
Vistas: 211

Re: Tensión de fase a tierra

esquema tipo
por Hefner
24 Mar 2017, 17:42
Foro: Seguridad eléctrica
Tema: Tensión de fase a tierra
Respuestas: 12
Vistas: 211

Re: Tensión de fase a tierra

Y como se supone que funciona el vigilante de aislamiento? No será que lleva una pat con una impedancia? Mientras no haya corriente circulante habrá aislamiento. Como su propio nombre indica el vigilante " vigila" PERO NO HACE ABSOLUTAMENTE NADA. Es el médico quien decide si seguir operan...
por Hefner
24 Mar 2017, 17:24
Foro: Seguridad eléctrica
Tema: Tensión de fase a tierra
Respuestas: 12
Vistas: 211

Re: Tensión de fase a tierra

Pero sigue siendo interesante como utilizan la toma media, pues seguramente se intenta que en caso de averías el circuito secundario no tenga más de 115V a tierra. Pues no hombre, no: la toma intermedia sólo se utiliza en función del tipo de vigilante a de aislamiento, que puede ir conectado entre ...
por Hefner
23 Mar 2017, 09:56
Foro: Seguridad eléctrica
Tema: Tensión de fase a tierra
Respuestas: 12
Vistas: 211

Re: Tensión de fase a tierra

Buenos días Bombilla, espero que todos sigáis bien por aquí: aunque no escribo demasiado porque ando con tiempo muy escaso os voy leyendo cuando puedo. Por curiosidad, en ese esquema del REBT el secundario del trafo de aislamiento parece conectado únicamente a la misma fase, ¿desde donde se aliment...
por Hefner
23 Mar 2017, 09:49
Foro: Seguridad eléctrica
Tema: Tensión de fase a tierra
Respuestas: 12
Vistas: 211

Re: Tensión de fase a tierra

El reglamento describe la instalación eléctrica de un quirofano con transformador de aislamiento monofásico en cuyo secundario de 230V no se conecta a tierra uno de los 2 polos de 230V, si no la toma media del trafo. Esa MENTIRA, va a ser que NO ES CIERTA :oops: Ni secundario, ni toma media se cone...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 524
 

 


distribucioneselectricas.com