por Clayman
21 Jun 2019, 11:05
Foro: Bombas / Motores
Tema: Problema con circuito pozo-depósito
Respuestas: 5
Vistas: 5119

Re: Problema con circuito pozo-depósito

He puenteado la común con la mínima Del Pozo y automáticamente el Led de Falta de agua se quita y se pone en verde el Led de agua en el teléfono de nivel, es decir el rele de nivel ha detectado que el pozo tiene agua, lo he engañado. En ese momento como el depósito también tiene falta de agua según ...
por Clayman
21 Jun 2019, 08:15
Foro: Bombas / Motores
Tema: Problema con circuito pozo-depósito
Respuestas: 5
Vistas: 5119

Re: Problema con circuito pozo-depósito

El problema es que en el rele de nivel, se enciende el Led rojo de falta de agua en el pozo!!!, y ya digo que si hay porque he tenido forzado un rato el contactor y la bomba mandaba agua al depósito.
Puede ser porque la bomba esté en el agua pero las sondas Del Pozo estén por encima del agua ?
por Clayman
20 Jun 2019, 19:48
Foro: Bombas / Motores
Tema: Problema con circuito pozo-depósito
Respuestas: 5
Vistas: 5119

Problema con circuito pozo-depósito

Muy buenas a todos:  El caso es que tengo un pozo con sus 3 sondas, máximo, mínimo y común, y depósito con sonda de máximo y mínimo y común. Cuál es el problema?, pues que el depósito se ha quedado vacío y la bomba no manda agua. El pozo tiene agua, porque he probado a forzar el contactor y entra a...
por Clayman
10 Dic 2018, 13:16
Foro: REBT - Normativa
Tema: Ley IEC 60900
Respuestas: 0
Vistas: 3054

Ley IEC 60900

Hola a todos:
Alguien sabe si existe algún lugar en el que se pueda consultar esta ley.
Gracias de antemano.
Un saludo.
por Clayman
12 Mar 2018, 18:46
Foro: Bombas / Motores
Tema: Ayuda con bomba trifásica
Respuestas: 5
Vistas: 5050

Ayuda con bomba trifásica

Hola a todos, necesito vuestros consejos: Necesito conectar una bomba de agua con las siguientes características: 15kw, V en triángulo:380-415, V en estrella: 660-720, Amperaje: 27-15,7. Creo que con estos datos es suficiente. Evidentemente es trifásica sin neutro. La he conectado directamente desd...
por Clayman
16 Jun 2015, 19:11
Foro: Electricidad industrial
Tema: Grupo electrógeno GESAN modelo DVR500
Respuestas: 1
Vistas: 2994

Grupo electrógeno GESAN modelo DVR500

Hola a todos: Tengo que conectar dos grupos Gesan, el modelo DVR 500 de 530 KVA,s en sincronismo pero no se exactamente como es la conexión. Por una parte, he conectado los cables de fuerza siguiendo el código de colores, claro, de embarrado a embarrado. Pero ahora tengo un par de dudas. 1) Donde va...
por Clayman
10 Oct 2014, 12:34
Foro: Electricidad industrial
Tema: Problema en circuito marcha - paro
Respuestas: 9
Vistas: 5115

Re: Problema en circuito marcha - paro

Hefner, ya lo probé con el polímetro y efectivamente es así.

Gracias por todo. Un saludo.
por Clayman
09 Oct 2014, 13:44
Foro: Electricidad industrial
Tema: Problema en circuito marcha - paro
Respuestas: 9
Vistas: 5115

Re: Problema en circuito marcha - paro

Gracias por contestar Hefner: El relé es efectivamente de Schneider Electric y el modelo en concreto es LRD12. Ya he visto lo de la ventanita, la he abierto hacia la izquierda y ahora me aparece una letra "T" en la ventana, que supongo será de "Test". Supongo que ahora si funcion...
por Clayman
06 Oct 2014, 12:58
Foro: Electricidad industrial
Tema: Problema en circuito marcha - paro
Respuestas: 9
Vistas: 5115

Problema en circuito marcha - paro

Hola a todos: He estado haciendo una práctica sobre tablero del clásico marcha-paro de un motor. El caso es que lo primero que he cableado, siguiendo el esquema es el llevarle corriente del magneto térmico de protección del circuito de mando al 95 del relé y de éste, un puente al 97 para alimentar l...
por Clayman
06 Oct 2014, 12:44
Foro: Electricidad industrial
Tema: Saltan los diferenciales en instalación electrica
Respuestas: 9
Vistas: 7166

Re: Saltan los diferenciales en instalación electrica

Muchas gracias compañeros.

Me ha resultado curioso que usándose los super inmunizados no vengan reflejados en el REBT. Yo siempre había oído hablar de estos cuando había algún problema de armónicos.

Saludos y gracias de nuevo por la información.