Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com





Se encontraron 3 coincidencias

por LaEternaDuda
21 Sep 2012, 11:41
Foro: Condensadores y energía reactiva
Tema: Yo mido inductiva y la compañía factura capacitiva
Respuestas: 8
Vistas: 5509

Re: Yo mido inductiva y la compañía factura capacitiva

Gracias,

La explicación ha sido muy didáctica pero sigue sin resolver porqué yo mido una cosa y la compañía otra.

Saludos
por LaEternaDuda
19 Sep 2012, 10:47
Foro: Condensadores y energía reactiva
Tema: Yo mido inductiva y la compañía factura capacitiva
Respuestas: 8
Vistas: 5509

Re: Yo mido inductiva y la compañía factura capacitiva

Sí, la medida es en baja tensión. Pero no acabo de entender en que influye que tenga un trafo privado para que las lecturas sean diferentes de una parte o de otra.

Saludos
por LaEternaDuda
18 Sep 2012, 11:20
Foro: Condensadores y energía reactiva
Tema: Yo mido inductiva y la compañía factura capacitiva
Respuestas: 8
Vistas: 5509

Yo mido inductiva y la compañía factura capacitiva

Buenos días, Somos una empresa que lleva el mantenimiento de equipos en varias instalaciones generadoras fotovoltáicas. El caso es que varios clientes se han quejado de que la compañía les penaliza por inyección de potencia reactiva, capacitiva en todos los casos. Nosotros hemos hecho las medidas co...