Hola Miguel que tal, te explicó antes con el selector en 0 arrancaba la bomba porque el ext on/off del aparato al estar puenteado siempre entraba corriente al contactor. Ahora al quitar el puente y pasar las maniobras por el contacto ext on/off mientras no lo active manualmente o automáticamente, el...
Buenos días Miguel. Siento haber tardado tanto en contestar. Al final se quedó todo perfecto. El problema estaba en los contactos ext on/off del aparato, ya que las maniobras habían que pasarlas por ahí ya que eso es un contacto abierto y cuando se cierra arranca la bomba por eso cuando yo le metía ...
Gracias Miguel por tu ayuda, te entiendo perfectamente soy un poco burro explicando. El selector estando en 0 no debe de arrancar porque no tiene nada, es o manual o automático y la posición en 0 no activa nada con lo cual ya ahí hay algo raro por eso me voy a que el aparato tiene que estar mal o bi...
Con todas las proyecciones arriba, y alimentando el cacharro con fase 1 y fase 2 y el selector estando en 0, arranca la bomba. La única manera de que funcione con el selector tanto en manual como en automático es alimentando el cacharro con una fase directa y la otra en vez de meterla directa tambié...
Buenos días, si con el selector en 0 el compresor arranca es que la instalación de ese selector está mal hecha además de que es indicativo que al compresor llega alimentación no sólo a través del contactor sino con otra alimentación paralela. Que tal Miguel! Pues mira el selector tiene manual, 0 y ...
Hola Pitoncio, la verdad es que no entiendo la primera parte de tu post. Dices que cuando le das alimentación directa, a lo que entiendo que has puenteado el interruptor selector y en consecuencia el tpm6, el compresor arranca. Pues sinceramente, probablemente no estoy comprendiendo bien, arranca p...
Hola buenas compañeros, gracias por vuestras respuestas, os voy a adjuntar la imagen del conexionado que saque de las instrucciones del aparato. Bien ahora os explico la manera como lo tengo conectado ahora. Al aparato le meti alimentación 400V, primeramente la L1 lo metí al 1 y L2 al 2, el 4 lo lle...
Hola buenas tardes compañeros, tengo un pequeño problema con el tpm6 de toscano que no termino de entenderlo. Os explico Este cliente me llama para revisarle el cuadro ya que unos meses atrás le cambiaron la bomba del pozo por una sumergible de 4" con un consumo mayor que la anterior, con lo cu...