Foro: Software técnico
Tema: software schneider cuadros baja tensión
Respuestas: 1
Vistas: 2650

Re: software schneider cuadros baja tensión

Schneider tiene el programa SISplus 4.1 , (cálculo,diseño y valoración de cuadros hasta 630 Amperios), la pega es que tendrás que actualizarlo una vez descargado , porque el presupuesto lo valora con precios de tarifa Septiembre de 2012. Es una virguería de programa . Entra en productos y servicios,...
por horusdent
10 Jun 2014, 18:49
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Duda en calculo de Linea General de Alimentacion y d.i.
Respuestas: 8
Vistas: 2330

Re: Duda en calculo de Linea General de Alimentacion y d.i.

Buenas tardes, los cálculos los tienes bién . ¿Se supone que ya se han aplicado los coeficientes de simultaneidad? Para 400 Kw y 125 Mts de distancia entre CGP y Centralización de Contadores, es necesario hacer 6 líneas, y 6 Centralizaciones con sus correspondientes desconectadores de 250 Amp . Las ...
por horusdent
09 Jun 2014, 15:25
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: 3 dudas lga y centralizacion contaores REBT y Vademecum
Respuestas: 8
Vistas: 1801

Re: 3 dudas lga y centralizacion contaores REBT y Vademecum

Buenas , de nuevo por aquí. Puede ser que yo esté equivocado, o no , y coincidimos en algo: Aplicando la fórmula de cálculo de la LGA . S = L x P / Cond x e x V S.- Sección en mm2 L.- Longitud de línea en Metros P.- Potencia en Watios C.- Conductividad del cobre ( 44 en este caso ) e.- Caída de tens...
por horusdent
08 Jun 2014, 19:35
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: 3 dudas lga y centralizacion contaores REBT y Vademecum
Respuestas: 8
Vistas: 1801

Re: 3 dudas lga y centralizacion contaores REBT y Vademecum

Perdón , se me olvidaba un dato importante , ¿ que distancia hay entre CGP y Centralización de Contadores ?
gracias.
por horusdent
08 Jun 2014, 19:29
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: 3 dudas lga y centralizacion contaores REBT y Vademecum
Respuestas: 8
Vistas: 1801

Re: 3 dudas lga y centralizacion contaores REBT y Vademecum

Desde mi modesta opinión , más tarde adjunto las fórmulas , ohora ando un poco liado .

Con sección de 50 mm para fases y 35 neutro , entra , justo pero entra .

Lo ideal es que se escoja 70 mm2 .

Más tarde amplio información , gracias.