por kelokotio
09 Sep 2013, 00:11
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Magnetotermico no salta
Respuestas: 5
Vistas: 389

Re: Magnetotermico no salta

Hola verifica desde donde sale esa línea...quizás no pase ni por el magnetotermico..la distancia hasta el cuadro también juega un papel importante saludos
por kelokotio
09 Sep 2013, 00:06
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Problema con el automático muy extraño.
Respuestas: 5
Vistas: 442

Re: Problema con el automático muy extraño.

Hola debes de verificar con el automatico bajado si este no alimenta a otros aparatos ,pues si dices que icluso de madrugada con todo apagado lo hace, no es por consumo ni por funcionamiento defectuoso de algunas lámparas comprueba esto...debe de estar alimentando algún otro circuito..revisa la inst...
por kelokotio
12 Oct 2012, 15:29
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Enchufe fundido (CON FOTO)
Respuestas: 6
Vistas: 8343

Re: Enchufe fundido (CON FOTO)

Hola personalmente soy enemigo de estos ladrones,o multiplicadores como le llamas,y si son de estas tripletas o regletas tipo ordenador a la que enchufas 10 aparatos :mrgreen: ..en fin que la gente se olvida que estan conectando al fin y al cabo a un solo enchufe...bien en mi opinion esta claro que ...
por kelokotio
13 Ago 2012, 17:15
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Interruptor diferencial selectivo
Respuestas: 3
Vistas: 2002

Re: Interruptor diferencial selectivo

Hola yo lo que haría sería sacar despues del IGA los diferentes diferenciales ...entiendes??Por ejemplo si quieres sacar un diferencial para alumbrado,y otro para fuerza,etc..sacarlos a partir del IGA..así si tinenes una averia en el alumbrado no te tira el de fuerza y viceversa..al salir del IGA no...
por kelokotio
01 Ago 2012, 22:33
Foro: Seguridad eléctrica
Tema: VIDEOS DE ACCIDENTES ELECTRICOS
Respuestas: 14
Vistas: 11712

Re: VIDEOS DE ACCIDENTES ELECTRICOS

Hola en todos los casos son errores humanos..el primero el indu lo que tenian que haber echo era cortar tension..en subestacion,o estacion..en los armarios no quitaron tierras o cruzaron lineas... en el rearme o algo por el estilo..cualquier caso son todos fallos del personal :mrgreen: ...mi opinion...
por kelokotio
01 Ago 2012, 22:21
Foro: Electricidad doméstica
Tema: aseos con sensores de movimiento y extractor comun
Respuestas: 6
Vistas: 586

Re: aseos con sensores de movimiento y extractor comun

hola has pensado un temporizador tipo escalera??..los sensores serian como los pulsadores digamos..y la salida seria al extractor y el tiempo se lo das con el regulador del reloj de escalera,cada vez que se active el reloj por medio de cualquier sensor mandara un pulso,que active el extractor...salu...
por kelokotio
19 Jul 2012, 22:13
Foro: Iluminación
Tema: Problema con Regulador al poner LEDs [Resuelto]
Respuestas: 17
Vistas: 8278

Re: Problema con Regulador al poner LEDs

hola..pues si como dice el amigo :lol:
por kelokotio
19 Jul 2012, 22:09
Foro: Bombas / Motores
Tema: Como Poner contactor a un motor
Respuestas: 12
Vistas: 1200

Re: Como Poner contactor a un motor

claro, tiene reserva de carga la tira...pero si la maniobra te la hace en el momento en que no hay tension?? :) ... seguira desarmado..hasta la proxima hora eso esta claro..Resumiendo si buscas un programador con reserva de años...fiable..que de un pulso cada hora, haya o no tension(logicamente si n...
por kelokotio
19 Jul 2012, 00:15
Foro: Bombas / Motores
Tema: Como Poner contactor a un motor
Respuestas: 12
Vistas: 1200

Re: Como Poner contactor a un motor

Hola no hombre ..hablamos de programadores digitales..los de pestaña en primer lugar no te dan pulsos..este te dara un pulso a el paro-marcha que debes de tener instalado..si no mandame un esquema y te explico mejor
por kelokotio
18 Jul 2012, 21:52
Foro: Bombas / Motores
Tema: Como Poner contactor a un motor
Respuestas: 12
Vistas: 1200

Re: Como Poner contactor a un motor

hola a ver el temporizador siempre tiene corriente...lo que da un pulso es un contacto el cual esta abierto..o cerrado como prefieras.da un pulso de 1 segundo segun el tiempo que programes...cada hora por ejemplo..ese contacto vuelve a el estado inicial..hasta la nueva orden de la programacion..pues...