por Motorhead
15 Nov 2019, 13:37
Foro: Electricidad en general
Tema: Avería Motor piscina inundado
Respuestas: 2
Vistas: 176

Re: Avería Motor piscina inundado

Por lo que cuentas, tiene pinta de que el condensador de arranque se ha ido al carajo. Si tienes acceso al eje del motor, le das tensión y giras el eje. Si se pone en funcionamiento, ya sabes seguro que el problema lo tienes en el condensador y tocaría cambiarlo por otro nuevo.
Saludos
por Motorhead
11 Nov 2019, 14:17
Foro: Electricidad en general
Tema: AYUDA IMPORTANTE URGE
Respuestas: 8
Vistas: 567

Re: AYUDA IMPORTANTE URGE

Que cosas más raras os hacen estudiar.......
por Motorhead
11 Nov 2019, 14:15
Foro: Electricidad en general
Tema: sECCIÓN CABLES
Respuestas: 7
Vistas: 636

Re: sECCIÓN CABLES

Tu pide en el almacén, cable de 0,04 mm2. A ver que cara te ponen  [img=16x16]https://www.foroelectricidad.com/images/icons/smile/mrgreen.gif[/img]
por Motorhead
25 Oct 2019, 13:33
Foro: Electricidad en general
Tema: Toma de tierra
Respuestas: 5
Vistas: 461

Re: Toma de tierra

Pues tu mismo, pero cuando hay accidentes con esto de la luz y vas a pedir el dinero al seguro, éste te va a pedir el boletín que no tienes....
Saludos
por Motorhead
11 Oct 2019, 13:29
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Cálculo Corriente cortocircuito mínima (F-N)
Respuestas: 1
Vistas: 1620

Re: Cálculo Corriente cortocircuito mínima (F-N)

Buenas, Para calcular la Icc máxima has usado la resistividad más baja, a 20º, bien. Lo malo es que para calcular la Icc mínima has seguido usando el mismo valor. Y para el corto mínimo hay que ponerse en la peor de las condiciones, con una temperatura de servicio de 90º en XLPE o 70º en PVC, por lo...
por Motorhead
10 May 2018, 10:06
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Protector sobretensiones.
Respuestas: 6
Vistas: 1257

Re: Protector sobretensiones.

Lo único que ocurre en el cable negro es que hace contacto el aislante y no con el conductor. Si se empleasen puntas no pasarían estas cosas.
El limitador de sobretensiones permanentes es para instalación monofásica y el ICP trifásico, por tanto la cosa pinta mal.
Saludos
por Motorhead
11 Dic 2017, 19:54
Foro: Condensadores y energía reactiva
Tema: como calculo IQC trifasico?
Respuestas: 5
Vistas: 4445

Re: como calculo IQC trifasico?

Hazle a tu proveedor un pedido de una batería de condensadores de 2.598 VAR, a ver que cara pone.....
Saludos
por Motorhead
11 Dic 2017, 19:12
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Factor de corrección por agrupamiento de circuitos
Respuestas: 3
Vistas: 1807

Re: Factor de corrección por agrupamiento de circuitos

Vaya por delante que la norma UNE 20460 ha sido derogada hace tres años y ha sido sustituida por la norma UNE  60364. Pero tus dudas existenciales son fáciles de resolver. Si el factor de agrupamiento es 0,8, significa que el mismo cable que antes soportaba 100A cuando lo colocabas encima de la ban...
por Motorhead
05 Jul 2017, 23:21
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: alternador de coche máximo de kw
Respuestas: 4
Vistas: 1782

Re: alternador de coche máximo de kw

 Un grupo electrógeno de 50 kW puede ser tan grande como tu coche. Por tanto, difícil que el alternador del mismo, que cabe en una caja de zapatos, de esa potencia, ¿no?
Un saludo