Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..




distribucioneselectricas.com

Se encontraron 124 coincidencias

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 13
por Motorhead
10 May 2018, 10:06
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Protector sobretensiones.
Respuestas: 6
Vistas: 307

Re: Protector sobretensiones.

Lo único que ocurre en el cable negro es que hace contacto el aislante y no con el conductor. Si se empleasen puntas no pasarían estas cosas.
El limitador de sobretensiones permanentes es para instalación monofásica y el ICP trifásico, por tanto la cosa pinta mal.
Saludos
por Motorhead
11 Dic 2017, 19:54
Foro: Condensadores y energía reactiva
Tema: como calculo IQC trifasico?
Respuestas: 5
Vistas: 1914

Re: como calculo IQC trifasico?

Hazle a tu proveedor un pedido de una batería de condensadores de 2.598 VAR, a ver que cara pone.....
Saludos
por Motorhead
11 Dic 2017, 19:12
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Factor de corrección por agrupamiento de circuitos
Respuestas: 3
Vistas: 871

Re: Factor de corrección por agrupamiento de circuitos

Vaya por delante que la norma UNE 20460 ha sido derogada hace tres años y ha sido sustituida por la norma UNE  60364. Pero tus dudas existenciales son fáciles de resolver. Si el factor de agrupamiento es 0,8, significa que el mismo cable que antes soportaba 100A cuando lo colocabas encima de la ban...
por Motorhead
05 Jul 2017, 23:21
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: alternador de coche máximo de kw
Respuestas: 4
Vistas: 976

Re: alternador de coche máximo de kw

 Un grupo electrógeno de 50 kW puede ser tan grande como tu coche. Por tanto, difícil que el alternador del mismo, que cabe en una caja de zapatos, de esa potencia, ¿no?
Un saludo
por Motorhead
09 Jun 2017, 20:58
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Cálculos necesarios
Respuestas: 13
Vistas: 1731

Re: Cálculos necesarios

No deja de ser una "ñapa" por la que Hefner te deja sin prima de productividad :mrgreen:, pero en caso de necesidad se puede conectar entre fase y neutro del IGA un varistor electrónico, que soporte 230V. En cuanto haya una sobretensión, se cortocircuita y hace que actúa el IGA de la vivie...
por Motorhead
26 May 2017, 20:23
Foro: Electricidad en general
Tema: duda de instalacion electrica
Respuestas: 9
Vistas: 1064

Re: duda de instalacion electrica

El instalador que vaya a tu casa debería:
- escucharte atentamente
- medir la presencia de armónicos
- comprobar que no hay armónicos
- medir asilamiento con megger
- localizar derivación
- sanear
- cobrar y despedirse

Un saludo
por Motorhead
08 May 2017, 19:23
Foro: Electricidad industrial
Tema: Cómo identificar/marcar conductor neutro?
Respuestas: 30
Vistas: 2559

Re: Cómo identificar/marcar conductor neutro?

Sois muy malos,
¿Qué fuerza moral voy a tener cuando no salga bien una terminación? :mrgreen:
Un saludo
por Motorhead
05 May 2017, 21:06
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Cálculos necesarios
Respuestas: 13
Vistas: 1731

Re: Cálculos necesarios

Hola,

Automático de 25A en el cuadro de la casa
Cable de 10 mm2 hasta la cuadra

Cuadro en la cuadra con:
Automático general de 20A
Diferencial de 40A 30 mA
automático de 16A para enchufes, con cable de 2,5 mm2
automático de 10A para alumbrado, con cable de 1,5 mm2

Un saludo paisanu
por Motorhead
05 May 2017, 20:59
Foro: Electricidad industrial
Tema: Cómo identificar/marcar conductor neutro?
Respuestas: 30
Vistas: 2559

Re: Cómo identificar/marcar conductor neutro?

porqué yo siendo "peón aventajado" (ingeniero) hacía esos trabajos... Para que el peón no aventajado no te tome el pelo.  Si pasas delante de un soldador que haya hecho un mal cordón, y no le dices que está mal y que debe hacerlo de nuevo, ya tiene manga ancha para futuras ocasion...
por Motorhead
04 May 2017, 23:10
Foro: Electricidad en general
Tema: Cómo llamáis a esto?
Respuestas: 10
Vistas: 1124

Re: Cómo llamáis a esto?

 
Entiendo que a los "coches" los llamas "vehículos a tracción mecánica".


Así los suele llamar el Ayuntamiento cuando me envía el IVTM.

Un saludo