por Bombilla
16 Jun 2019, 14:04
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Me recomiendan un buen IGA
Respuestas: 11
Vistas: 323

Re: Me recomiendan un buen IGA

1,72kW es un ICP de 7,5A con 230V. De qué sección es tu derivación individual? Un IGA de 40A implica una electrificación elevada, yo pondría un IGA de 25A, o como mucho 32A, que entra dentro de la electrificación básica. También los magnetos son más caros cuanto más amperaje. Si solo vas a conectar ...
por Bombilla
22 May 2019, 23:10
Foro: Electricidad industrial
Tema: Instalación taller mecánico.
Respuestas: 2
Vistas: 124

Re: Instalación taller mecánico.

El cable debe ser con 2 capas (doble aislamiento) cuando se monta en bandeja. En tubos se pueden utilizar unipolares de 750V. En bandejas se utiliza manguera de 1000V.
Saludos
por Bombilla
22 May 2019, 23:07
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Autotrafo para viviendas de red antigua 125/230v
Respuestas: 8
Vistas: 1213

Re: Autotrafo para viviendas de red antigua 125/230v

El problema principal es que el inversor en esta modalidad de circuito cerrado no puede ponerse solo el a 230/400 ya que el contador inteligente  del inicio de la instalación tiene que funcionar en este rango y es vital para el funcionamiento y la carga de la batería que le vamos a colocar a poster...
por Bombilla
21 May 2019, 17:32
Foro: Electricidad industrial
Tema: Conectar contactores trifásicos en serie
Respuestas: 2
Vistas: 254

Re: Conectar contactores trifásicos en serie

Los contactores no son un elemento de protección, solo de activacion o corte. Quiza con los 3 contactores protejas contra la falta de fase, pero no contra sobrecorrientes. Además el sistema se podria hacer con 3 reles actuando sobre el circuito de maniobra, con los 3 contactos NC en serie con la ali...
por Bombilla
21 May 2019, 17:23
Foro: Bombas / Motores
Tema: Motor 380/660
Respuestas: 7
Vistas: 507

Re: Motor 380/660

También se podria arrancar de forma directa a 690V en estrella en donde exista esta tension.
Saludos
por Bombilla
21 May 2019, 17:14
Foro: Bombas / Motores
Tema: Motor 380/660
Respuestas: 7
Vistas: 507

Re: Motor 380/660

Asi es, si es un motor 400-690V, y la tension entre fases es de 400V, se puede utilizar sin problemas un arranque en estrella-triangulo.

El arranque estrella-triangulo puede que sea centenario, y hay soluciones mas modernas, pero se sigue utilizando como el disco de vinilo.
Saludos
por Bombilla
21 May 2019, 17:06
Foro: Bombas / Motores
Tema: Motor se acelera
Respuestas: 5
Vistas: 223

Re: Motor se acelera

Pienso igual que Iman. Es un motor de dos velocidades de polos conmutables, dahlander. Estos motores son solo para una tension. Si era de 230V se deberia haber mantenido esta tension, utilizando autotransformador reductor 400-230V. Este motor ha estado funcionando a una tension casi el doble, por lo...
por Bombilla
21 May 2019, 14:32
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Programador en un termo
Respuestas: 5
Vistas: 261

Re: Programador en un termo

Por otra parte, no tienes bifásico aunque tienes 2 fases.
Con 2 fases solo dispones de una tension alterna o fase compuesta.
Si fuera con neutro si seria bifasico, por que hay 2 tensiones monofasicas.
Saludos
por Bombilla
21 May 2019, 14:30
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Programador en un termo
Respuestas: 5
Vistas: 261

Re: Programador en un termo

En tu caso el interruptor horario corta una de las 2 fases, el efecto es el mismo que si en una instalación fase-neutro el interruptor horario estuviera conectado al reves y cortara el neutro. No hay tension entre los 2 cables activos, o puedes llegar a medir 20V. Pero en realidad existe mas tension...
por Bombilla
21 May 2019, 14:24
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Ayuda con falla en bifasica
Respuestas: 3
Vistas: 188

Re: Ayuda con falla en bifasica

Tienes la fase repetida. Tu linea bifasica de 3 hilos lleva conectada las 2 fases a una misma fase de la red principal, entonces todo lo de 110 o 127V va bien pero no hay tensión compuesta de 220V.