por Bombilla
21 May 2019, 17:32
Foro: Electricidad industrial
Tema: Conectar contactores trifásicos en serie
Respuestas: 2
Vistas: 169

Re: Conectar contactores trifásicos en serie

Los contactores no son un elemento de protección, solo de activacion o corte. Quiza con los 3 contactores protejas contra la falta de fase, pero no contra sobrecorrientes. Además el sistema se podria hacer con 3 reles actuando sobre el circuito de maniobra, con los 3 contactos NC en serie con la ali...
por Bombilla
21 May 2019, 17:23
Foro: Bombas / Motores
Tema: Motor 380/660
Respuestas: 7
Vistas: 431

Re: Motor 380/660

También se podria arrancar de forma directa a 690V en estrella en donde exista esta tension.
Saludos
por Bombilla
21 May 2019, 17:14
Foro: Bombas / Motores
Tema: Motor 380/660
Respuestas: 7
Vistas: 431

Re: Motor 380/660

Asi es, si es un motor 400-690V, y la tension entre fases es de 400V, se puede utilizar sin problemas un arranque en estrella-triangulo.

El arranque estrella-triangulo puede que sea centenario, y hay soluciones mas modernas, pero se sigue utilizando como el disco de vinilo.
Saludos
por Bombilla
21 May 2019, 17:06
Foro: Bombas / Motores
Tema: Motor se acelera
Respuestas: 5
Vistas: 68

Re: Motor se acelera

Pienso igual que Iman. Es un motor de dos velocidades de polos conmutables, dahlander. Estos motores son solo para una tension. Si era de 230V se deberia haber mantenido esta tension, utilizando autotransformador reductor 400-230V. Este motor ha estado funcionando a una tension casi el doble, por lo...
por Bombilla
21 May 2019, 14:32
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Programador en un termo
Respuestas: 4
Vistas: 111

Re: Programador en un termo

Por otra parte, no tienes bifásico aunque tienes 2 fases.
Con 2 fases solo dispones de una tension alterna o fase compuesta.
Si fuera con neutro si seria bifasico, por que hay 2 tensiones monofasicas.
Saludos
por Bombilla
21 May 2019, 14:30
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Programador en un termo
Respuestas: 4
Vistas: 111

Re: Programador en un termo

En tu caso el interruptor horario corta una de las 2 fases, el efecto es el mismo que si en una instalación fase-neutro el interruptor horario estuviera conectado al reves y cortara el neutro. No hay tension entre los 2 cables activos, o puedes llegar a medir 20V. Pero en realidad existe mas tension...
por Bombilla
21 May 2019, 14:24
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Ayuda con falla en bifasica
Respuestas: 3
Vistas: 113

Re: Ayuda con falla en bifasica

Tienes la fase repetida. Tu linea bifasica de 3 hilos lleva conectada las 2 fases a una misma fase de la red principal, entonces todo lo de 110 o 127V va bien pero no hay tensión compuesta de 220V.
Saludos
por Bombilla
10 May 2019, 22:04
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Duda contador
Respuestas: 3
Vistas: 226

Re: Duda contador

No puedes cambiar la tension de tu acometida por las buenas, se deben hacer los tramites necesarios. En España existe la tension monofasica de 133V, que eran 127V antes de la subida de 220V a 230V. Si no fijaros en muchos modelos de contador monofasico actuales, llevan indicados 127V y 230V. En vivi...
por Bombilla
05 May 2019, 14:58
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Duda sobre regletas vs añadir enchufes
Respuestas: 19
Vistas: 2301

Re: Duda sobre regletas vs añadir enchufes

Lo ideal es que queden enchufes libres y conectar cargas de potencia como un calefactor directamente al enchufe de la pared. Las regletas van bien, siempre hay que buscar un minimo de calidad y manguera 3x1,5mm2 como minimo. Lo ideal es que lleven interruptor, asi puedes desconectar los aparatos cua...
por Bombilla
05 May 2019, 14:52
Foro: Electricidad industrial
Tema: Transformar 380v trifasico a 220v trifasico
Respuestas: 6
Vistas: 929

Re: Transformar 380v trifasico a 220v trifasico

Tu mensaje es un poco confuso, pero tienes un generador trifasico de 230/400V, y una instalación trifásica de 220V (o 127/220V). Si tienes trifásica de 220V debes exigir al proveedor del generador que te ofrezca uno de la tension real que se utiliza alli. No puedes conectar motores trifásicos de 220...