Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..




distribucioneselectricas.com

Se encontraron 2420 coincidencias

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 242
por Bombilla
20 Feb 2018, 18:30
Foro: Electricidad en general
Tema: Me interesa pasar de monofásica a trifásica
Respuestas: 7
Vistas: 167

Re: Me interesa pasar de monofásica a trifásica

Aunque eso sí, es mejor con 3x230V, ya no es 1/3 de diferencia.

6900W con 400V 10A, máximo 2300W en monofasico.
5900W con 230V 15A, máximo 3450W en monofasico 230V.
Saludos
por Bombilla
20 Feb 2018, 18:27
Foro: Electricidad en general
Tema: Me interesa pasar de monofásica a trifásica
Respuestas: 7
Vistas: 167

Re: Me interesa pasar de monofásica a trifásica

Por que es un derroche? Si necesitas 6000W, por que no puedes tener 2000W en una fase? Vale igual que tener 6000W en monofasico. Si tienes 50kW en cargas monofásicas tampoco necesitas trifásica, pero estarás obligado al contratarla. Si una instalación esta bien hecha y repartida no tiene que dar pro...
por Bombilla
19 Feb 2018, 23:21
Foro: Electricidad en general
Tema: Duda sobre cable contador al diferencial ¿qué tipo de cable y cuantos amperios?
Respuestas: 10
Vistas: 321

Re: Duda sobre cable contador al diferencial ¿qué tipo de cable y cuantos amperios?

Yo llevo un tiempo sin conectarme, pero por si acaso diré que vuestra polémica no me importa. Simplemente he visto algo mal montado y como nadie le ha respondido, ya que esa no era su pregunta, yo he hecho yo. Sobre la DI, en eso estoy de acuerdo que se sale del típico bricolaje y por eso no he come...
por Bombilla
18 Feb 2018, 23:19
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Dudas que siempre he tenido
Respuestas: 6
Vistas: 229

Re: Dudas que siempre he tenido

Lo que enchufamos en la casa es un circuito cerrado con una de las 3 bobinas de salida del transformador.
No necesariamente se utiliza fase y neutro, en una red trifasica se puede cerrar el circuito con una carga a 2 fases. En este caso el circuito funciona con 2 bobinas del transformador.
Saludos
por Bombilla
18 Feb 2018, 23:14
Foro: Electricidad en general
Tema: Me interesa pasar de monofásica a trifásica
Respuestas: 7
Vistas: 167

Re: Me interesa pasar de monofásica a trifásica

El cambio que propones es absurdo para tan poca diferencia de potencia. Valdria la pena si contrataras 4,6kW por ejemplo.
Saludos
por Bombilla
18 Feb 2018, 22:59
Foro: Electricidad en general
Tema: Aterramiento en sistemas DELTA
Respuestas: 1
Vistas: 76

Re: Aterramiento en sistemas DELTA

El trifasico de 220...240V puede salir de un transformador delta (triángulo) pero tambien en estrella. En delta pueden ser 3 fases con o sin neutro. En el sistema de 3 fases sin neutro se aterra una fase y las tensiones a tierra son 220V 2 de las fases y 0V la fase aterrada. Pero por resistencia en ...
por Bombilla
18 Feb 2018, 22:54
Foro: Electricidad en general
Tema: Duda sobre cable contador al diferencial ¿qué tipo de cable y cuantos amperios?
Respuestas: 10
Vistas: 321

Re: Duda sobre cable contador al diferencial ¿qué tipo de cable y cuantos amperios?

La instalacion interna no esta bien hecha, los magnetos de los circuitos deben ser de 16A no de 25A (excepto encimera y horno).
Hay que revisarla y cambiar lo que este mal.
Saludos
por Bombilla
18 Feb 2018, 22:48
Foro: Electricidad doméstica
Tema: intercambio de PIAs (automatico)
Respuestas: 6
Vistas: 199

Re: intercambio de PIAs (automatico)

No puedes cambiar un magneto de 10A Por otro de 16A. Con la tension no te preocupes, es la nominal del magneto. Pueden funcionar hasta 400V o 230V segun el caso, o con menos voltaje (130V). Pero nunca con mas voltaje. Debes desconectar los enchufes del curcuito de alumbrado y conectarlos en un circu...
por Bombilla
18 Feb 2018, 22:41
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Baja tension
Respuestas: 2
Vistas: 65

Re: Baja tension

Depende del aparato. Al bajar la tensión baja la corriente en cargas resistivas y otras muchas, pero un motor por ejemplo actua a la inversa, ya que intenta mantener la potencia en el eje.
Saludos
por Bombilla
18 Feb 2018, 22:38
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Tensión en un magnetotérmico
Respuestas: 2
Vistas: 53

Re: Tensión en un magnetotérmico

Son tensiones inducidas por la alta impedancia del voltímetro.
De ser la derivación individual, si que debería llegar neutro desde el contador.
Saludos