Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..




distribucioneselectricas.com

Se encontraron 2415 coincidencias

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 242
por Bombilla
18 Feb 2018, 22:59
Foro: Electricidad en general
Tema: Aterramiento en sistemas DELTA
Respuestas: 1
Vistas: 57

Re: Aterramiento en sistemas DELTA

El trifasico de 220...240V puede salir de un transformador delta (triángulo) pero tambien en estrella. En delta pueden ser 3 fases con o sin neutro. En el sistema de 3 fases sin neutro se aterra una fase y las tensiones a tierra son 220V 2 de las fases y 0V la fase aterrada. Pero por resistencia en ...
por Bombilla
18 Feb 2018, 22:54
Foro: Electricidad en general
Tema: Duda sobre cable contador al diferencial ¿qué tipo de cable y cuantos amperios?
Respuestas: 4
Vistas: 178

Re: Duda sobre cable contador al diferencial ¿qué tipo de cable y cuantos amperios?

La instalacion interna no esta bien hecha, los magnetos de los circuitos deben ser de 16A no de 25A (excepto encimera y horno).
Hay que revisarla y cambiar lo que este mal.
Saludos
por Bombilla
18 Feb 2018, 22:48
Foro: Electricidad doméstica
Tema: intercambio de PIAs (automatico)
Respuestas: 6
Vistas: 183

Re: intercambio de PIAs (automatico)

No puedes cambiar un magneto de 10A Por otro de 16A. Con la tension no te preocupes, es la nominal del magneto. Pueden funcionar hasta 400V o 230V segun el caso, o con menos voltaje (130V). Pero nunca con mas voltaje. Debes desconectar los enchufes del curcuito de alumbrado y conectarlos en un circu...
por Bombilla
18 Feb 2018, 22:41
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Baja tension
Respuestas: 1
Vistas: 30

Re: Baja tension

Depende del aparato. Al bajar la tensión baja la corriente en cargas resistivas y otras muchas, pero un motor por ejemplo actua a la inversa, ya que intenta mantener la potencia en el eje.
Saludos
por Bombilla
18 Feb 2018, 22:38
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Tensión en un magnetotérmico
Respuestas: 1
Vistas: 14

Re: Tensión en un magnetotérmico

Son tensiones inducidas por la alta impedancia del voltímetro.
De ser la derivación individual, si que debería llegar neutro desde el contador.
Saludos
por Bombilla
18 Feb 2018, 22:32
Foro: Electricidad en general
Tema: electricidad cuatrifasica
Respuestas: 5
Vistas: 85

Re: electricidad cuatrifasica

Ese fué uno de los varios sistemas de distribución que existió en los inicios de la electricidad, es bifasica a 90 grados distribuida a 5 hilos que era lo típico en baja tensión bifasica.

Pero el sistema que se hizo estandar a nivel mundial fue el trifasico por que es mejor.
Saludos
por Bombilla
20 Ene 2018, 17:42
Foro: Electricidad en general
Tema: Foreros autonomos
Respuestas: 17
Vistas: 533

Re: Foreros autonomos

Estoy de acuerdo contigo, pero muchas veces la culpa la tenemos los clientes por buscar lo más barato, que la mayoría de las veces va acompañado de un trabajo mediocre No tiene por qué ser así. Tambien hay otros que trabajan excesivamente caro por lo que es, y algunos ni siquiera trabajan bien. Sal...
por Bombilla
20 Ene 2018, 17:38
Foro: Electricidad doméstica
Tema: protección de la vivienda
Respuestas: 21
Vistas: 599

Re: protección de la vivienda

Iba a decir una burrada, ¿dices que nunca salta el diferencial?, yo llamaría a un electricista y que empiece por mirar esos diferenciales ilegales de 300 mA Hola tiopepe!!! El diferencial de 300mA, es de reciente adquisición en establecimiento garantizado, marca "GeneralElectric" y su bot...
por Bombilla
20 Ene 2018, 17:36
Foro: Electricidad doméstica
Tema: protección de la vivienda
Respuestas: 21
Vistas: 599

Re: protección de la vivienda

Ahh!!!  vale, No obstante, yo me refería a colocar en el cuadro de mandos principal, despues del diferencial trifásico, un magnetotérmico en el neutro y azul, que es fase1, despues otro magnetotérmico entre el neutro y marrón, que es fase2 y otro magnetotérmico entre neutro y negro, que es fase3, d...
por Bombilla
16 Ene 2018, 23:48
Foro: Electricidad doméstica
Tema: protección de la vivienda
Respuestas: 21
Vistas: 599

Re: protección de la vivienda

Si, te he entendido, poner 3 magnetotérmicos unipolares en las fases.
Pero eso es válido, un magnetotérmico debe cortar los polos a la vez y también debe cortar el neutro (si utilizases unipolares no podrías poner uno para el neutro).
Mejor déjalo como esta.
Saludos
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 242
 

 


distribucioneselectricas.com