Se encontraron 40 coincidencias

por oiluj
13 Mar 2016, 18:58
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: ICP = Magnetotérmico?
Respuestas: 11
Vistas: 5316

Re: ICP = Magnetotérmico?

¿Puedes decirme algo más? ¿Qué tipo de analizador de redes es al que te refieres (algún enlace, por favor)? En mi mundillo un Analizador de Redes es esto: http://www.isotest.es/imagenes/rs_znd.jpg Con el aparato que tú me dices, un electricista debería poder decirme sin problemas (tras hacer prueba...
por oiluj
13 Mar 2016, 15:37
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: ICP = Magnetotérmico?
Respuestas: 11
Vistas: 5316

Re: ICP = Magnetotérmico?

Pregunta : Si tenéis el cie en vigor, porque no dais de baja el contrato y al día siguiente lo dais de alta de nuevo con una potencia más baja? Porque es una Comunidad de Vecinos, y no puedo tomar absolutamente ningún riesgo. Como por ejemplo: que por la razón que sea, luego resulte que tardan en d...
por oiluj
13 Mar 2016, 14:31
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: ICP = Magnetotérmico?
Respuestas: 11
Vistas: 5316

Re: ICP = Magnetotérmico?

Pregunta. sabes si tienes icp instalado ya?. No se pero creo que con ascensores no te ponen icp te ponen maximetro por lo menos con iberdrola . Te aconsejo que hables con tu suministradora y te enteres antes porque por otros post que he leido creo que les han denegado bajar la potencia. Un saludo E...
por oiluj
13 Mar 2016, 02:00
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: ICP = Magnetotérmico?
Respuestas: 11
Vistas: 5316

Re: ICP = Magnetotérmico?

Eso sí, lo que te puedo decir es que no estás dando los pasos por el buen camino, pues esos supuestos electricistas que piensas contratar son unos pardillos: Eso se comprueba con un analizador de redes... ¿Puedes decirme algo más? ¿Qué tipo de analizador de redes es al que te refieres (algún enlace...
por oiluj
12 Mar 2016, 12:58
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: ICP = Magnetotérmico?
Respuestas: 11
Vistas: 5316

ICP = Magnetotérmico?

Quiero comprobar sin lugar a dudas que en mi Comunidad podríamos bajar la potencia contratada de 13,20kW (trifásica) a 10,392kW (15A) o incluso 6,928kW (10A). Esta es la gráfica de las demandas máximas de potencia para el año 2015 en dicha Comunidad de Propietarios. http://fotos.subefotos.com/f7f08c...
por oiluj
27 Ene 2016, 13:57
Foro: REBT - Normativa
Tema: Necesidad de IGA en Comunidad Vecinos?
Respuestas: 2
Vistas: 3187

Necesidad de IGA en Comunidad Vecinos?

Hola a tod@s! Recientemente nos han hecho la inspección periódica en nuestra Comunidad de Vecinos (Zonas Comunes), y nos han puesto un Defecto Mayor que dice: "El cuadro carece de Interruptor General" Bien, os explico cómo es la instalación: Existe un armario de Iberdrola, donde están el c...
por oiluj
23 Ene 2016, 21:19
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Posible robo de electricidad?
Respuestas: 10
Vistas: 3608

Re: Posible robo de electricidad?

Hola: La primera foto que pusiste es de un portafusibles de 80 A y llevaría fusibles tamaño ZR-2. La tercera foto es de fusibles tamaño ZR-0. . El fusible ZR-2 entra "bastante apretao" en su base, ya que tiene un diámetro de 22 mm... Yo no te diría que "tires a matar" porque no ...
por oiluj
23 Ene 2016, 18:11
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Posible robo de electricidad?
Respuestas: 10
Vistas: 3608

Re: Posible robo de electricidad?

Me suena que esa base lleva fusible HSC, el cual va atornillado a la tapa. La conexión se hace (de ser de ese tipo) por dos pletinas resorte laterales (y no por el propio fusible) de ahí que "esté duro". Además creo recordar que llevaban un plástico tapando la conexión, lo que es un eleme...
por oiluj
23 Ene 2016, 14:32
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Posible robo de electricidad?
Respuestas: 10
Vistas: 3608

Re: Posible robo de electricidad?

Eso es lo que pretendo: estar MUY seguro de qué está pasando, antes de tomar acciones posteriores (si es que proceden). Es lo que quiero, aclarar la situación de la mejor manera posible. Una irregularidad existe, sí o sí: en ese piso HAY consumo... y su contador correspondiente cuenta CERO, desde ha...
por oiluj
22 Ene 2016, 14:32
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Posible robo de electricidad?
Respuestas: 10
Vistas: 3608

Posible robo de electricidad?

En mi Comunidad de Propietarios (aclaro: ahora me toca ser el Presidente), tenemos un piso que es propiedad de la propia Comunidad. Antiguamente era el piso que utilizaba el portero, pero actualmente está alquilado a un inquilino. El CUPS sigue estando a nombre de la Comunidad, aunque las facturas I...