por oiluj
14 Ene 2016, 03:49
Foro: Bombas / Motores
Tema: Placa de características de motor de ascensor
Respuestas: 7
Vistas: 9136

Re: Placa de características de motor de ascensor

Hola: Ciertamente los valores de consumo no coinciden con las potencias del motor, pues aún en el caso de que el FP fuera de 0,53 el valor de la intensidad de la segunda velocidad no llegaría ni a la mitad de lo que marca la placa Pero entrando mas a fondo decir que las potencias de ese motor no so...
por oiluj
13 Ene 2016, 11:33
Foro: Bombas / Motores
Tema: Placa de características de motor de ascensor
Respuestas: 7
Vistas: 9136

Re: Placa de características de motor de ascensor

Ojo, que son 8,8CV, no 8,8kW. (8,8CV son 6,47kW) Y cuando pedí un certificado al instalador/mantenedor de los ascensores... no sé por qué me mandaron uno en el que ponía que son 7,5CV a secas, sin más historias. 7,5CV serían 5,52kW. Creo que es porque el motor debe tener un variador instalado en el ...
por oiluj
08 Ene 2016, 11:24
Foro: Bombas / Motores
Tema: Placa de características de motor de ascensor
Respuestas: 7
Vistas: 9136

Placa de características de motor de ascensor

Quisiera que me explicárais un poco lo que significan las características de esta placa de un motor trifásico asíncrono. Corresponde al motor de un ascensor. http://www.subeimagenes.com/img/20151217-114847-1595150.jpg Sobre todo... tengo dudas acerca de los campos en los que aparecen dos valores. ¿C...
por oiluj
03 Ene 2016, 23:01
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Iberdrola se NIEGA a bajar potencia de Comunidad de Vecinos
Respuestas: 21
Vistas: 17909

Re: Iberdrola se NIEGA a bajar potencia de Comunidad de Veci

La potencia instantánea no tiene nada que ver con la de arranque, es la potencia en un momento cualquiera mientras la carga funciona. No te sirve como referencia la potencia que indica el maximetro, si no la que consume el ascensor. Saludos OK, pues si te refieres a esa potencia... rara vez llega a...
por oiluj
03 Ene 2016, 13:42
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Iberdrola se NIEGA a bajar potencia de Comunidad de Vecinos
Respuestas: 21
Vistas: 17909

Re: Iberdrola se NIEGA a bajar potencia de Comunidad de Veci

En la web de Iberdrola Distribución se pueden mirar varias cosas. Entre ellas tienen un apartado que se llama "¿Qué potencia necesito?" . Os dejo una captura del año 2015 (falta por actualizarse Diciembre). Máxima demanda de Potencia registrada: El día 4 de Mayo a las 17:45 => 3,372kW Buen...
por oiluj
14 Dic 2015, 03:36
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Iberdrola se NIEGA a bajar potencia de Comunidad de Vecinos
Respuestas: 21
Vistas: 17909

Re: Iberdrola se NIEGA a bajar potencia de Comunidad de Veci

Hola, ¿Qué potencia queréis contratar? Se me ocurre que la comercializadora haya solicitado la disminución en monofásico cuando vuestro suministro es trifásico y por eso la distribuidora os reclama un nuevo CIE. Al ser un suministro ininterrumpible (ascensor) podéis solicitar el cambio con maximetr...
por oiluj
28 Nov 2015, 15:37
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Iberdrola se NIEGA a bajar potencia de Comunidad de Vecinos
Respuestas: 21
Vistas: 17909

Re: Iberdrola se NIEGA a bajar potencia de Comunidad de Veci

Pues me va usted a perdonar, pero en muchas de las cosas que dice no estoy de acuerdo con usted. Lo primero, veamos la LEY (ya la puse más arriba): Tarifa 2.0A: el control de la potencia demandada se realizará mediante la instalación del Interruptor de Control de Potencia (ICP) tarado al amperaje co...
por oiluj
27 Nov 2015, 14:09
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Iberdrola se NIEGA a bajar potencia de Comunidad de Vecinos
Respuestas: 21
Vistas: 17909

Re: Iberdrola se NIEGA a bajar potencia de Comunidad de Veci

Sí, ya he consultado a varios electricistas titulados/autorizados para confeccionar un nuevo boletín. Todos me han dado la razón. Y me harían el boletín gustosamente (previo pago, claro). La cuestión es: ¿y por qué vamos a tener que pagar por algo que NO es necesario, porque se le antoje a Iberdrola...
por oiluj
26 Nov 2015, 00:22
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Iberdrola se NIEGA a bajar potencia de Comunidad de Vecinos
Respuestas: 21
Vistas: 17909

Re: Iberdrola se NIEGA a bajar potencia de Comunidad de Veci

Obligados, lo que se dice obligados... parece NO están, puesto que no lo han hecho... Vamos a ver, aquí la "clave" parece que está (según todas las conversaciones que he tenido con ellos, con la comercializadora, con electricistas, con la Delegación de Industria, etc.) en el Real Decreto 1...
por oiluj
24 Nov 2015, 22:55
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Iberdrola se NIEGA a bajar potencia de Comunidad de Vecinos
Respuestas: 21
Vistas: 17909

Iberdrola se NIEGA a bajar potencia de Comunidad de Vecinos

Estoy queriendo bajar la potencia contratada para mi Comunidad de Vecinos. Estoy en una situación muy muy similar a http://www.foroelectricidad.com/viewtopic.php?f=35&t=6822 Tenemos contratado 13,20kW, cuando en el apartado 1.16.0 (pico de potencia) del nuevo contador inteligente durante NINGÚN ...