por sergio32
05 Dic 2014, 16:32
Foro: Electricidad en general
Tema: Soldar cables de 25mm2
Respuestas: 7
Vistas: 4505

Re: Soldar cables de 25mm2

A título informativo todos los empalmes por arrollamiento de hilo están prohibidos en España desde el reglamento del año 1973. También lo está la soldadura blanda; estaño. El regelamento solo permite los dispositivos espeficicos de conexion por apriete Aparte de que en derivaciones individuales el c...
por sergio32
04 Dic 2014, 10:38
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Duda entre contadores
Respuestas: 2
Vistas: 3513

Re: Duda entre contadores

Para una electrificación básica es mucho mejor una contratación en monofasico El precio del kilowatio es básicamente igual pero a la hora de contratar tendrías que poner una potencia superior por que la potencia se reparte entre las tres fases y es mas difícil de compensar las cargas Por ejemplo en ...
por sergio32
02 Dic 2014, 09:49
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Revision de instalacion endesa
Respuestas: 3
Vistas: 6169

Re: Revision de instalacion endesa

Hola ; La revisión que te quiere hacer Endesa solo seria para la derivación individual el limitador de control de potencia y el dispositivo diferencial En estos casos la compañía tiene sospechas de un fraude , de que tú derivación desde el contador no es correcta o que tienen un ICP mayor de la pote...
por sergio32
28 Nov 2014, 15:50
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Potencia de contratacion en Oficina
Respuestas: 3
Vistas: 3505

Re: Potencia de contratacion en Oficina

Hola ; la potencia de los equipos de aire acondicionado son los que marque en la placa de caracteristicas
Por que una contratación en trifasico ? es poca potencia y estaria mejor en monofasico
por sergio32
28 Nov 2014, 13:20
Foro: Electricidad en general
Tema: cable libre de halógeno en local publica concurrencia
Respuestas: 3
Vistas: 4109

Re: cable libre de halógeno en local publica concurrencia

Hola ; en un local con consideración de publica concurrencia los cables deben de ser No propagadores de incendio y baja emisión de humos nocivos , según ITC BT 28 y estos cables deben de cumplir además las normas UNE 21129 y 211002 Osea libres de halógenos , los cables pueden ser de 750 V pero con d...
por sergio32
26 Nov 2014, 16:20
Foro: Electricidad industrial
Tema: armonico
Respuestas: 30
Vistas: 16964

Re: armonico

Los armonicos se pueden verificar con una analizador de redes , es mas cualquier instalador o empresa instaladora debería contar con uno de estos aparatos que sirven para controlar y medir las instalaciones eléctricas , especialmente las industriales que son las que básicamente generan mas “ basura ...
por sergio32
21 Nov 2014, 12:37
Foro: Electricidad en general
Tema: alimentacion ininterrumpida de un frigorifico
Respuestas: 14
Vistas: 8542

Re: alimentacion ininterrumpida de un frigorifico

Perdona Randomize pero es que intentar explicar a una persona que no sabe mucho de electricidad como hacer una conmutación de redes me parece un poco excesivo , mas aun cuando una de las redes a conmutar no es suya
Un saludo
por sergio32
21 Nov 2014, 10:03
Foro: Electricidad en general
Tema: alimentacion ininterrumpida de un frigorifico
Respuestas: 14
Vistas: 8542

Re: alimentacion ininterrumpida de un frigorifico

,me parece que lo mejor es que contactes con un electricista (sin animo de ofender) Eso desde el principio de hilo Además , con todos los respetos el invento con contactores para este caso me parece una chapuza . conectar una derivación para esos fines de los garajes no es viable Al menos yo si fue...
por sergio32
21 Nov 2014, 09:54
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Sustitución de centralización de contadores
Respuestas: 1
Vistas: 2743

Re: Sustitución de centralización de contadores

Hola ; tendrás que ponerte en contacto con el departamento de control e inspección de la compañía eléctrica . En el caso de Endesa te piden una serie de documentos de tendras que aportar , si lo que vas a cambiar es solo la centralización es posible que tengas que aportar los cálculos de la simultan...
por sergio32
19 Nov 2014, 16:30
Foro: Electricidad industrial
Tema: TELERRUPTOR SALTA DIFERENCIAL
Respuestas: 5
Vistas: 5323

Re: TELERRUPTOR SALTA DIFERENCIAL

Hola ; la salida del telerruptor que no actue sobre los receptores Prueba instalando un contactor que actue sobre el contacto del telerruptor y a su vez la potencia sobre los receptores que conecten Hay casos en el que el micro contacto del telerruptor crea conflictos den las cargas por que es posib...