por Hefner
10 Jun 2017, 10:19
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Triplan o no triplan, he aqui la cuestion
Respuestas: 47
Vistas: 39386

Re: Triplan o no triplan, he aqui la cuestion

Entonces, la capa final de plaste si debe llevar selladora o bien, mezclar selladora con la pintura. Tengo un bote de pintura "mala" (me costó 8 euros el bidón de 15l... así de "buena" es, jajajaja), le puedo meter la selladora y luego pintar con la pintura "buena". Fi...
por Hefner
09 Jun 2017, 21:39
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Cálculos necesarios
Respuestas: 13
Vistas: 10509

Re: Cálculos necesarios

No deja de ser una "ñapa" por la que Hefner te deja sin prima de productividad :mrgreen:, pero en caso de necesidad se puede conectar entre fase y neutro del IGA un varistor electrónico, que soporte 230V. En cuanto haya una sobretensión, se cortocircuita y hace que actúa el IGA de la vivi...
por Hefner
09 Jun 2017, 18:11
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Cálculos necesarios
Respuestas: 13
Vistas: 10509

Re: Cálculos necesarios

Si lo que se refiere es a la distribución del cuadro (en una electrificación básica) es asi: los siguientes interruptores, todos magnetotérmicos y omnipolares:   Un general de 25 A (cortaría toda la instalación). Un diferencial (para vivienda), uno de 10 A para todo el alumbrado- uno de 16 A para l...
por Hefner
09 Jun 2017, 16:36
Foro: Electricidad industrial
Tema: Ayuda, Termo selladora por impulso
Respuestas: 8
Vistas: 6517

Re: Ayuda, Termo selladora por impulso

Ok. Muchas gracias! Esos 2 controles del gabinete, no son para el tiempo y temperatura? Disculpa mi ignorancia. Saludos!   Con el control de temperatura controlas la temperatura de la soldadura por medio de un termopar Con el control de tiempo controlas el tiempo que está soldando el cual acciona a...
por Hefner
09 Jun 2017, 16:25
Foro: Bombas / Motores
Tema: Problema con Variador de Frencuencia de Media Tensión
Respuestas: 3
Vistas: 4491

Re: Problema con Variador de Frencuencia de Media Tensión

Sí, hay válvulas anti retorno, la duda que podemos tener es que pueda fugar la válvula. No hay ninguna señal de presión que le llegue al variador. La intensidad no aumenta. El motor 1 consumía entorno a 32 A (2000 rpm) y el motor 2 se quedaba en 25 A (1600 rpm) Dependiendo del tipo de anti retorno ...
por Hefner
09 Jun 2017, 10:02
Foro: Bombas / Motores
Tema: Problema con Variador de Frencuencia de Media Tensión
Respuestas: 3
Vistas: 4491

Re: Problema con Variador de Frencuencia de Media Tensión

Buenos días. Os comento mi caso. Tenemos un variador de frecuencia de Media Tensión, 6,3 kV, de Power Electronics, que alimenta un motor de una bomba de agua de alimentación de 860 kW. (Que alimenta calderines de IP y HP) La velocidad a la que gira el motor está ajustada en el variador como 2000 rp...
por Hefner
09 Jun 2017, 09:56
Foro: Electricidad industrial
Tema: Ayuda, Termo selladora por impulso
Respuestas: 8
Vistas: 6517

Re: Ayuda, Termo selladora por impulso

Si, es un video/demostración, quise decir que la mesa se está armando y es igual a la del video. Mis dudas están en el armado de la parte eléctrica, que ya me has detallado. Sería esto todo lo que necesito? Es necesario el electroimán, o los resortes hacen la veces del mismo? El plástico es el mism...
por Hefner
08 Jun 2017, 18:09
Foro: Formación, cursos y cualificaciones profesionales
Tema: Opinion sobre el curso de PRL eléctrico de 20 horas
Respuestas: 2
Vistas: 4893

Re: Opinion sobre el curso de PRL eléctrico de 20 horas

Hola, tios....y tias. Bueno os comento mi caso, Hoy en día para trabajar en cualquier sitio de chispas, te exigen mogollón de cosas; formación, que tengas cursos y certificados de profesionalidad hechos, el carne de instalador eléctrico homologado. Os comento mi caso, vivo en Pamplona, y bueno me h...
por Hefner
08 Jun 2017, 16:26
Foro: Electricidad industrial
Tema: Ayuda, Termo selladora por impulso
Respuestas: 8
Vistas: 6517

Re: Ayuda, Termo selladora por impulso

Buen día, Hefner, agradezco la pronta repuesta. Adjunto vínculo, la parte mecánica la tengo resuelta pero es toda la parte eléctrica lo que quisiera saber cómo realizarla. Nuevamente agradezco la ayuda. https://mega.nz/#!YMcFmRAT!YkBNUfZGKGwOGGUGlu1wH0IJnqZVdk4KD1769OYgyn8 Saludos! Eso no es lo que...
por Hefner
08 Jun 2017, 10:43
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Duda en la instalación de mi casa
Respuestas: 11
Vistas: 9023

Re: Duda en la instalación de mi casa

Por ello siempre se debe dejar en manos de un profesional estas instalaciones, que tienen los equipos necesarios para finalmente realizar las medidas y verificar que todo este dentro de parametros.   Pongo en duda que mas de un 25% de los "profesionales" autónomos tengan los equipos que e...