Hola manillo.
Esto es muy sencillo, cuando la instalción este funcionando con la red o sea By pass no tienes problemas ,si lo que te refieres a derivaciones a tierrra.
Cuando lo uses con el trafo de aislamiento, lógicamente ya no pertenece a la red, por lo tanto no hay referencia con la estrella del trafo de distribución, y los posible defectos no aparecen, ni puebas de disparos de relé ni diferenciales etc...
Por lo tanto, debes poner con referencia a tierra el segundario que como es de esa potencia será trifasico, tendrá un punto cero, pues ese ponerlo a tierra .
Creo que es esa la duda.