Resistencia de aislamiento instalación alumbrado

02 Nov 2016, 17:06

Hola a todos,
Tengo duda si la resistencia de aislamiento que debe cumplirse en una instalación de alumbrado público acogida al reglamento del 1973, debe ser la misma que la de 2002.

Encontré algun documento que indica que la resistencia de aislamientos en los circuitos de un cuadro de alumbrado debe ser mayor de 0.5 megaohmios (tensión de la instalación inferior o igual a 500V) ¿Es así?
¿Sería igual para las instalaciones de 1973?

gracias.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Resistencia de aislamiento instalación alumbrado

02 Nov 2016, 17:35

Encontré algun documento que indica que la resistencia de aislamientos en los circuitos de un cuadro de alumbrado debe ser mayor de 0.5 megaohmios (tensión de la instalación inferior o igual a 500V) ¿Es así?


SI

¿Sería igual para las instalaciones de 1973?

NO

http://webderafael.com/rbt1973/H10.html ... fdda507a89

Pero en ese caso yo me ceñiría a lo que dice el Reglamento actual...

Un saludo


 
electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Re: Resistencia de aislamiento instalación alumbrado

02 Nov 2016, 18:17

Gracias Hefner,
Me ha sido muy útil tu respuesta.

Saludos


 
electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Re: Resistencia de aislamiento instalación alumbrado

02 Nov 2016, 18:32

Hefner escribió:
Encontré algun documento que indica que la resistencia de aislamientos en los circuitos de un cuadro de alumbrado debe ser mayor de 0.5 megaohmios (tensión de la instalación inferior o igual a 500V) ¿Es así?


SI

¿Sería igual para las instalaciones de 1973?

NO

http://webderafael.com/rbt1973/H10.html ... fdda507a89

Pero en ese caso yo me ceñiría a lo que dice el Reglamento actual...

Un saludo


Entonces, Hefner, todo lo que quede por encima de 250.000 ohmios, cumple en el caso de instalaciones de 1973 ,no ?
En mi caso, la instalación tiene una tensión de 380, por tanto cumple ¿no?


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Resistencia de aislamiento instalación alumbrado

03 Nov 2016, 17:58

Entonces, Hefner, todo lo que quede por encima de 250.000 ohmios, cumple en el caso de instalaciones de 1973 ,no ?
En mi caso, la instalación tiene una tensión de 380, por tanto cumple ¿no?


No, no cumpliría: tendría que ser superior a 380.000 Ohmios

Un saludo


 
electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Re: Resistencia de aislamiento instalación alumbrado

12 Nov 2016, 21:20

Muchisimas gracias Hefner.
Me has sido de gran ayuda.
Saludos