Inspección instalaciones BT alumbrado P<5kW

12 Nov 2016, 21:25

Buenas a todos,

Para instalaciones de alumbrado público, con potencia instalada inferior a 5 kW, es obligatoria la inspección por Organismo de control autorizado (OCA) de la instalación? ??

Gracias.


 
Avatar de Usuario
kyleXY
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 514
Registrado: 27 Mar 2016, 00:08
Ubicación: Madrid

Re: Inspección instalaciones BT alumbrado P<5kW

12 Nov 2016, 21:54

electrica963 escribió:
Buenas a todos,

Para instalaciones de alumbrado público, con potencia instalada inferior a 5 kW, es obligatoria la inspección por Organismo de control autorizado (OCA) de la instalación? ??

Gracias.

No. ITC BT 05.

Saludos.

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk


 
electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Re: Inspección instalaciones BT alumbrado P<5kW

13 Nov 2016, 00:07

Gracias KyleXY
;)


 
iman
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 291
Registrado: 03 Dic 2015, 23:43
Ubicación: Otra

Re: Inspección instalaciones BT alumbrado P<5kW

13 Nov 2016, 09:51

Hola ; lo que te comentan es cierto , pero has de tener en cuenta también que en este caso ( como en otros muchos ) no solo te puedes ceñir a esa normativa
Si es en la via publica hay que tener en cuanta que el ayuntamiento te puede pedir una inspección por parte de un organismo de control y si es una red publica con acometida independiente la compañía también te puede poner algún inconveniente
La palabra “alumbrado publico “ en un boletín quema

Saludos


 
electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Re: Inspección instalaciones BT alumbrado P<5kW

13 Nov 2016, 13:14

Gracias Imán tambien por tu aportación.
Bueno, si despues lo piden habrá que pasarla pero a priori Industria no me tiene que obligar a presentar su OCA para la puesta en servicio.
Y en caso de ampliación de potencia en la instalación, y quiero pasarle OCA, ésta no me puede obligar a que la instalación existente previa tuviera que tener OCA inicial, dado que la intalación tenia Pinst < 5 kW.
¿cierto,no?


 
Avatar de Usuario
kyleXY
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 514
Registrado: 27 Mar 2016, 00:08
Ubicación: Madrid

Re: Inspección instalaciones BT alumbrado P<5kW

13 Nov 2016, 14:12

Cierto

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk


 
electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Re: Inspección instalaciones BT alumbrado P<5kW

13 Nov 2016, 16:03

Gracias!


 
iman
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 291
Registrado: 03 Dic 2015, 23:43
Ubicación: Otra

Re: Inspección instalaciones BT alumbrado P<5kW

13 Nov 2016, 16:37

Hola ; Depende , si tienes una instalación que ya esta sometida a una inspección y está en vigor , ante una ampliación de potencia solo se verificara la nueva parte ampliada y desde entonces se pasara periódicamente el conjunto de la instalación

Si amplias potencia y antes no pasabas inspección de la instalación antigua , al ampliar potencia te pasaran revisión del conjunto de la instalación por que se entiende que ahora tienes un conjunto de elementos común en cuanto a receptores e instalación y el propietario de la instalación estará obligado a pasar inspecciones periódicas de un organismo de control del total de la potencia instalada

Saludos


 
electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Re: Inspección instalaciones BT alumbrado P<5kW

08 Dic 2016, 23:46

iman escribió:
Hola ; Depende , si tienes una instalación que ya esta sometida a una inspección y está en vigor , ante una ampliación de potencia solo se verificara la nueva parte ampliada y desde entonces se pasara periódicamente el conjunto de la instalación

Si amplias potencia y antes no pasabas inspección de la instalación antigua , al ampliar potencia te pasaran revisión del conjunto de la instalación por que se entiende que ahora tienes un conjunto de elementos común en cuanto a receptores e instalación y el propietario de la instalación estará obligado a pasar inspecciones periódicas de un organismo de control del total de la potencia instalada

Saludos


Gracias Imán,

Sí, esa es la cosa. Se ha ampliado la potencia y la instalación antigua no tenía OCA porque no estaba obligada al ser de potencia inferior a 5 kW. Ahora al ampliar la potencia se hace revisión del conjunto de la instalación, eso es comprensible. Pero lo que no estoy muy seguro es si en estos casos entonces es normal que se facture doble la inspección: por la parte antigua y por la parte nueva. ¿alguien sabe si esto es lo lógico o nos están intentando sacar el dinero?