Parque de bomberos - ¿Local Pública Concurrencia?

16 May 2012, 23:28

¿Un parque de bomberos en el que normalmente solo hay profesionales se considera Local de Pública Concurrencia y por tanto está sujeto a la ITCBT-28?
¿Pertenece a alguna otra clasificación? tiene 300 m2 y 30 trabajadores.
Un saludo...


 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: Parque de bomberos - ¿Local Pública Concurrencia?

17 May 2012, 18:31

hola tyrone; "la ocupación prevista de los locales se calculará como 1 persona por cada 0'8 m2. exceptuando los pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios", esto te hace revisar en qué estancias se distribuyen los 300m2., la superficie de las salas que no sean de esos cuatro usos serán las que decidan, puesto que si sumadas todas superan una ocupación prevista >100 personas, lo que equivalen a 80 m2., se le aplica toda la ITC BT 28 por ser un local de trabajo con esa capacidad de ocupación. Penúltimo párrafo del punto 1.


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
tyrone
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 64
Registrado: 16 May 2012, 23:23
Ubicación: Huelva

Re: Parque de bomberos - ¿Local Pública Concurrencia?

17 May 2012, 21:30

Muy amable fontelitri me has sacado del apuro aunque necesito una puntualización.
Si un local no es específico para público, es decir el personal de la instalación es profesional de la instalación y no visitante ¿se aplica el mismo criterio?
Si eso es así, en cualquier instalación industrial con ocupación mayor de 100 trabajadores habría que aplicar la ITC BT-28.
¿Estoy en lo correcto? ¿En que reglamento se aclara ésto?
Un saludo...


 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: Parque de bomberos - ¿Local Pública Concurrencia?

17 May 2012, 22:03

ok; la ITC BT 28 que he consultado es del actual Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en el cual se tratan las instalaciones en locales con uso público y también privado, pues lo que más incide en el reglamento es la concurrencia de personas que pueda tener cada local tanto en el presente como en el futuro; por eso obliga a todo local de más de 80 m2. a cumplir estas mínimas condiciones de seguridad eléctrica en previsión de que se pueda utilizar para cualquier actividad con presencia de gente, garantizando que hay una calidad básica de la seguridad eléctrica de cara a las personas en locales que pueden albergar distintas actividades a lo largo de su vida útil; como verás, no se salva prácticamente ningún local, e incluye los garajes de cinco plazas en adelante ya sean privados o colectivos. El caso es que la misma norma establece el cálculo de la ocupación a razón de 0,8m2. por persona, luego no hacen falta 100 personas, sino 80 m2. teóricamente ocupables, pero el mobiliario o la maquinaria del local no descuenta metros al calcular porque lo que hoy hay, lo hay hoy, pero mañana no se sabe...
Ah, en efecto cualquier instalación industrial o comercial ya entra en los 80m2. de obligación, y cuando el local recibe concurrencia de visitantes la misma ITC...28 impone medidas más estrictas y económicamente costosas que las de aplicación a locales en general, como son fuentes de alimentación de emergencia, vigilantes de aislamiento, etc...


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
tyrone
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 64
Registrado: 16 May 2012, 23:23
Ubicación: Huelva

Re: Parque de bomberos - ¿Local Pública Concurrencia?

17 May 2012, 22:48

En adelante a cualquier instalación industrial de mas de 80 m2 se le ha de aplicar la ITCBT-28.

¿Es eso correcto?

Un saludo... muchas gracias por tus explicaciones.


 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: Parque de bomberos - ¿Local Pública Concurrencia?

18 May 2012, 08:19

en adelante, sí; y desde atrás, en el 2003 entró en vigor el REBT y las instalaciones nuevas y refrmas que requieran boletín están sujetas al reglamento desde setiembre de 2003;


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
tyrone
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 64
Registrado: 16 May 2012, 23:23
Ubicación: Huelva

Re: Parque de bomberos - ¿Local Pública Concurrencia?

18 May 2012, 23:45

En este mismo perque es necesario, por razones de operatividad colocar los cuadros donde se alojan los Dispositivos de Mando y Protección tal y como se muestra en el esquema.
¿Es posible colocar los cuadros 0 y 1 en el exterior de los edificios (al aire libre)? Las instalaciones están cerradas por un muro y no se permite el paso al público en general.
¿Es posible colocar los Magnetotérmicos de (3x16A) en el cuadro 0 dejando los cuadros 1 y 2 solamente con los diferenciales y sus PIAs correspondientes.?
En el archivo adjunto envio el esquema simplificado de la instalación.
Un saludo...