En principio, la ITC-BT-18, sólo indica que el valor será tal que la tensión de contacto no supere los 24 V en local o emplazamiento conductor y 50 V en los demás casos.
Esto se traduce en una resistencia máxima de 800 Ohm en el primer caso y de 1.666,67 Ohm en el segundo.
No obstante, la NTE-IEP establece unos valores de 80 Ohm para edificios sin pararrayos, 15 Ohm para edificios con pararrayos, 5 Ohm para edificios con instalaciones especiales y 2 Ohm para el propio pararrayos.
Es conveniente consultar la normativa autonómica, puesto que existen Órdenes de las Consejerías estableciendo los valores máximos.
Saludos.