TEST 94 REBT
1 ¿Cuál es la potencia máxima permitida por el circuito de automatización (C11) en la instalación eléctrica de una chalet?
a) 2.500 W.
b) 2.300 W.
c) 2.400 W.
2 ¿Qué se entiende por contacto directo?
a) El contacto accidental de una parte móvil de un equipo con una parte bajo tensión.
b) El contacto de personas o animales con partes activas de los materiales o de los equipos.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
3 De las siguientes canalizaciones, ¿cuál se puede utilizar como toma de tierra?
a) Canalizaciones de agua, previa autorización.
b) Canalizaciones de calefacción.
c) Ninguna de ellas.
4 ¿Cuántas acometidas tendrá un edificio?
a) En general se dispondrá de una sola acometida.
b) Dos acometidas como mínimo.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
5 Si un conductor desnudo de una línea de distribución aérea pasa por el lateral de una ventana de un edificio, ¿qué distancia mínima deberá guardar respecto a esta?
a) 1,5 m.
b) 1 m.
c) 0,5 m.
6 La medición del aislamiento con relación a tierra y entre conductores se realiza mediante un generador capaz de suministrar una corriente de ensayo en corriente continua de:
a) 3 mA.
b) 1 mA.
c) 0,5 mA.
7 ¿Cuál es la distancia mínima que ha de guardar una red de distribución aérea de baja tensión respecto a un teleférico?
a) 2 m si la línea de baja tensión pasa por debajo.
b) 2 m si la línea de baja tensión pasa por encima.
c) 3 m si la línea de baja tensión pasa por encima.
8 ¿Cuál es grado de protección mínimo contra la penetración de agua que deben tener los equipos eléctricos de una fuente?
a) IP X8 en el volumen 1.
b) IP X8 en el volumen 0.
c) IP X5 en el volumen 0.
9 ¿Cuál es la distancia mínima a la que se ha de situar un conductor desnudo de una línea aérea de distribución que pase por debajo del antepecho de un balcón?
a) 1,5 m.
b) 2 m.
c) 3 m.
10 Una zona de una ciudad tiene la red de distribución de energía eléctrica aérea y la compañía suministradora tiene previsto pasarla a subterránea. En dicha zona una empresa constructora esta realizando las obras para la construcción de un edificio de viviendas. ¿Donde se debe colocar la caja general de protección?
a) En montaje superficial a tres o cuatro metros sobre el suelo.
b) En la última planta del edificio.
c) Como si se tratase de una acometida subterránea.
11 ¿Cuál será la sección mínima de un tubo enterrado si contiene más de 10 conductores?
a) 3 veces la sección ocupada por los conductores.
b) 4 veces la sección ocupada por los conductores.
c) 5 veces la sección ocupada por los conductores.
12 ¿Qué tensión asignada mínima tendrán los cables para uso en interior de un parque de atracciones?
a) 0,6/1 kV.
b) 450/750 V.
c) 300/500 V.
13 Indíquese la impedancia máxima permitida entre el embarrado común de puesta a tierra de un quirófano y los contactos de tierra de las bases de toma de corriente.
a) 0,5 O.
b) 0,3 O.
c) 0,2 O.
14 ¿Cuál de los siguientes métodos puede emplearse para determinar la sección mínima de los conductores de protección?
a) Puede obtenerse en función de la sección de los conductores de fase cuando sean del mismo material que los de protección.
b) Se obtendrá por cálculo conforme a la norma UNE 20.460-5-54, para otras condiciones.
c) Ambas respuestas son correctas.
15 Indíquese la calificación qué obtendrá una inspección realizada en una instalación en servicio en la que se detectara, al menos, un defecto muy grave:
a) Pésima.
b) Condicionada.
c) Negativa.
16 Para la puesta en marcha de una instalación generadora asistida de 9 kW deberá presentarse:
a) Proyecto redactado por técnico cualificado.
b) Proyecto redactado por técnico titulado competente ante el organismo autonómico que corresponda.
c) Proyecto ante la empresa distribuidora de energía eléctrica de aquellas partes que afecten a las condiciones del acoplamiento y a la seguridad del suministro eléctrico.
17 ¿Qué protección contra choques eléctricos deben incorporar los receptores de clase III?
a) Provistos de medios de conexión a tierra.
b) Aislamiento suplementario o reforzado.
c) Alimentados con muy baja tensión de seguridad (MBTS).
18 Señale cuál de estas medidas se debe tomar cuando sea necesario abrir una envolvente.
a) Ponerse guantes aislantes.
b) Quitar la tensión de las partes activas protegidas después de abrir.
c) Abrir con la ayuda de una llave o de una herramienta.
19 Potencia mínima prevista por toma que hemos de considerar en el circuito destinado a iluminación de una instalación eléctrica de una vivienda.
a) 300 W por punto de luz.
b) 200 W por punto de luz.
c) 150 W por punto de luz.
20 ¿Qué se entiende por canalización movible?
a) La que no se mueve.
b) La que se desplaza pero no durante su utilización.
c) La que puede ser desplazada durante su utilización.
21 ¿Cuál es la distancia mínima que debe existir entre los cables de una red de distribución subterránea de baja tensión y otros de una red subterránea de alta tensión si van instalados en paralelo?
a) 0,10 m.
b) 0,25 m.
c) 0,30 m.
22 ¿Cuál es el poder de corte mínimo que debe tener un interruptor general automático?
a) 3.000 A.
b) 6.000 A.
c) 4.500 A.
23 ¿Cuál es la iluminancia mínima requerida en la instalación de alumbrado de emergencia de una zona de hospitalización?
a) 10 lux.
b) 1 lux.
c) 5 lux.
24 En función de la altitud sobre el nivel del mar y para determinar las sobrecargas motivadas por el hielo, ¿cuál de las siguientes zonas es correcta?
a) Zona C, más de 500 m.
b) Zona A, entre 500 m y 1.000 m.
c) Zona B, entre 500 m y 1.000 m.
25 Indíquese la clasificación que obtendrá la instalación de una vivienda que tenga un valor elevado de resistencia de tierra en relación con las protecciones adoptadas.
a) Defecto crítico.
b) Defecto grave.
c) Defecto muy grave.
26 Cuando en una instalación eléctrica utilizamos rodapiés ranurados debemos situar el conductor aislado más bajo por encima del suelo como mínimo a:
a) 1 cm.
b) 2 cm.
c) 1,5 cm.
27 ¿Qué diámetro mínimo ha de tener el tubo de una línea general de alimentación con conductores de fase de 35 mm2?
a) 110 mm.
b) 125 mm.
c) 63 mm.
28 ¿Cuál será la sobrecarga debida a la presión del viento para realizar el cálculo mecánico de una línea de distribución aérea?
a) Conductores 50 daN/m2, superficies planas 100 daN/m2.
b) Conductores 50 daN/m2, superficies planas 70 daN/m2.
c) Conductores 20 daN/m2, superficies planas 100 daN/m2.
29 ¿Qué clasificación recibirán los emplazamientos de clase I en los que esté presente de forma ocasional una atmósfera explosiva constituida por una mezcla de aire con sustancias inflamables en forma de gas?
a) Zona 2.
b) Zona 1.
c) Zona 0.
30 ¿Cuál es la potencia prevista por toma para el circuito destinado a alimentar la cocina y horno de la instalación eléctrica de una vivienda?
a) 5.400 W.
b) 5.750 W.
c) 4.600 W.
SOLUCIONES TEST 94 REBT
1 B ITC-BT 25
2 B ITC-BT 01
3 C ITC-BT 18
4 A ITC-BT 11
5 B ITC-BT 06
6 B ITC-BT 19
7 B ITC-BT 06
8 B ITC-BT 31
9 C ITC-BT 06
10 C ITC-BT 13
11 B ITC-BT 21
12 C ITC-BT 34
13 C ITC-BT 38
14 C ITC-BT 19
15 C ITC-BT 05
16 C ITC-BT 40
17 C ITC-BT 43
18 C ITC-BT 24
19 B ITC-BT 25
20 C ITC-BT 01
21 B ITC-BT 07
22 C ITC-BT 17
23 C ITC-BT 28
24 C ITC-BT 06
25 B ITC-BT 05
26 C ITC-BT 20
27 A ITC-BT 14
28 A ITC-BT 06
29 B ITC-BT 29
30 A ITC-BT 25