TEST 55 REBT
1 En una instalación de alumbrado exterior con una resistencia de tierra de 4 O, ¿qué interruptor diferencial se podrá admitir como máximo?
a) Uno con sensibilidad de 1 A.
b) Uno con sensibilidad de 500 mA.
c) Uno con sensibilidad de 300 mA.
2 Si al pasar una inspección en un local de pública concurrencia se detecta un defecto leve, procedente de otra inspección anterior, que no se haya corregido, ¿qué calificación se le dará?
a) Condicionada.
b) Favorable.
c) Negativa.
3 ¿Qué resistencia de aislamiento mínima debe presentar un circuito de 250 metros de longitud que no se puede fraccionar para realizar la medida, si alimenta a una toma de corriente a 230 V?
a) 0,5 MOhm.
b) 0,25 MOhm.
c) 200 kOhm.
4 En instalaciones eléctricas de interior, ¿dónde no está admitida la instalación de conductores aislados?
a) Bajo tubos.
b) En bandejas soportes.
c) Sobre aisladores.
5 ¿Qué cable se utilizará en una canalización exterior móvil destinada a alimentar una cinta transportadora?
a) Rígido con cubierta de policloropreno.
b) Flexible con cubierta de policloropreno.
c) Ninguna respuesta es correcta.
6 ¿Qué intensidad máxima por fase tendrá cada circuito de calefacción por folios radiantes en viviendas?
a) 25 A.
b) 15 A.
c) 30 mA.
7 ¿A qué distancia mínima del suelo se colocará la cinta que señaliza la existencia de cables eléctricos en una red de distribución subterránea con cables directamente enterrados?
a) 0,25 m.
b) 10 cm.
c) 0,10 cm.
8 ¿Qué dimensiones mínimas tendrá el conducto para la instalación de una línea general de alimentación que discurre verticalmente?
a) 50 x 50 cm.
b) No existe medida mínima.
c) 30 x 30 cm.
9 La intensidad máxima admisible de un cable sin neutro fiador en una instalación posada sobre fachada de una red de distribución, constituida por conductores de aluminio de 95 m2 y expuesta directamente al sol es de:
a) 227,7 A.
b) 186,3 A.
c) 207 A.
10 Indíquese la caída de tensión máxima admisible en la línea general de alimentación de una vivienda unifamiliar:
a) 1,5%.
b) 1%.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
11 Indíquese la sección mínima de los cables de una red de distribución subterránea de baja tensión si son de aluminio y están instalados bajo tubo.
a) 16 mm2.
b) 6 mm2.
c) 10 mm2.
12 Indíquese de entre los elementos que se citan a continuación cual no constituye una fuente propia de energía:
a) Baterías de pilas.
b) Aparatos autónomos automáticos.
c) Baterías de acumuladores.
13 En una red de distribución subterránea de alumbrado exterior:
a) La instalación se considera bien realizada si el factor de potencia de cada punto de luz es 0,85.
b) El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro no podrá ser utilizado por otro circuito.
c) Las conexiones de los circuitos de tierra deberán realizarse con soldadura únicamente.
14 ¿Cuál será la previsión de cargas para un edificio de 23 viviendas con grado de electrificación básico con una demanda de potencia máxima de 7.360 W cada una?
a) 119.968 W.
b) 169.280 W.
c) 93.725 W.
15 Indíquese la caída de tensión máxima permitida para líneas generales de alimentación destinadas a contadores centralizados en más de un lugar.
a) 1,5%.
b) 1%.
c) 0,5%.
16 El factor de potencia mínimo en instalaciones con generadores síncronos conectados a la red de distribución pública, no será inferior con respecto a la potencia nominal a:
a) 0,8 y sólo se permitirá en adelanto.
b) 0,8, en adelanto o en retraso.
c) 0,8 y sólo se permitirá en retraso.
17 Calcúlese la sección de la línea de alimentación para un motor de elevación de corriente alterna que en su placa de características indica: U= 230/400 V, P= 10 CV, rendimiento= 85%. Teniendo en cuenta que la máxima caída de tensión permitida es del 5%, la longitud de dicha línea es de 100 m y que la línea está formada por un cable de cobre tetrapolar con aislamiento de etileno propileno de tensión asignada 0,6/1 kV, instalado en bandeja perforada. Factor de potencia de 0,85, motor conectado en estrella y temperatura ambiente de 40 ºC.
a) 2,5 mm2.
b) 6 mm2.
c) 4 mm2.
18 Indíquese el factor de potencia mínimo de una instalación con generadores asíncronos.
a) Para instalaciones generadoras asistidas 0,86.
b) Para instalaciones generadoras interconectadas 0,86.
c) Para instalaciones generadoras interconectadas estará entre 0,8 y 1.
19 En un edificio de viviendas de nueva construcción, ¿dónde se colocarán los puntos de puesta a tierra?
a) Siempre en los patios de luces destinados a cocinas y baños.
b) En el punto de ubicación de los dispositivos individuales de mando y protección de una de las viviendas.
c) Ninguna es correcta.
20 ¿Cuántas tomas de corriente del circuito de uso general y frigorífico se deben instalar en el dormitorio de una vivienda?
a) Una de 16 A con toma de tierra cada 6 m2 con un mínimo de 3.
b) Una de 16 A con toma de tierra cada 6 m2.
c) Una de 16 A sin toma de tierra cada 6 m2 con un mínimo de 3.
21 Una vivienda de 50 m2, ¿puede tener grado de electrificación elevado?
a) No, porque con esta superficie le corresponde grado de electrificación básico.
b) Sí, sólo si tiene instalado el circuito adicional para aire acondicionado.
c) Sí, siempre que disponga de la instalación adecuada.
22 Indíquese el valor máximo de la diferencia de potencial entre las partes metálicas accesibles y el embarrado de equipotencialidad de un quirófano:
a) 0,1 mV.
b) 12 mV eficaces en condiciones normales.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
23 La instalación eléctrica de una cafetería, ¿debe ser inspeccionada por un organismo de control autorizado?
a) Sí, cada 5 años.
b) Sí, cada 5 años, cuando tenga una ocupación prevista mínima de 50 personas.
c) Sí, anualmente, cuando la potencia instalada exceda de 25 kW.
24 ¿Qué es un sistema de automatización centralizado?
a) Aquel que tiene todos los interruptores automáticos centralizados en un único cuadro de mando y de protección.
b) Aquel en el que todos sus componentes se unen a un nodo central que hace las funciones de mando y de control.
c) Aquel en el que los componentes comparten el mismo bus de comunicación y cada uno de ellos hace funciones de mando y de control.
25 En la instalación eléctrica de una oficina:
a) Podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua y de calefacción.
b) En ningún caso la tensión nominal será superior a 250 V.
c) Deberá colocarse en una placa de forma indeleble el nombre del instalador, la fecha en que se realizó la instalación y la intensidad asignada del interruptor general automático.
26 Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por :
a) Conductores solamente de cobre de tensión asignada de 0,6/1 kV.
b) Conductores de cobre o de aluminio de tensión asignada de 0,6/1 kV.
c) Conductores de cobre o de aluminio de tensión asignada de 450/750 V.
27 ¿Dónde podría efectuarse el cruce de una línea aérea de baja tensión con otra de alta tensión?
a) En la proximidad del apoyo de la línea de baja tensión.
b) Como regla general, por debajo de la línea de alta tensión.
c) En la proximidad del apoyo de la línea de alta tensión.
28 Para la protección contra contactos indirectos y contra sobreintesidades se emplea un esquema de distribución que tiene el neutro de la alimentación conectado directamente a tierra y las masas de la instalación receptora están conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra de la alimentación. Dicho esquema:
a) Debe emplearse siempre en instalaciones alimentadas en baja tensión a partir de un centro de transformación de abonado.
b) No debe emplearse nunca en instalaciones receptoras alimentadas directamente de una red de distribución pública de baja tensión.
c) Es el esquema que se emplea en instalaciones receptoras alimentadas directamente desde la red de distribución pública.
29 En una instalación de alumbrado exterior enterrada en la que es necesario realizar un cruce con una vía de circulación se respetará una profundidad mínima de:
a) 0,8 m y bajo tubos protectores.
b) 0,4 m medidos desde la cota superior del tubo hasta el nivel del suelo, además los tubos deben de ir hormigonados.
c) 0,4 m medidos desde la cota inferior del tubo hasta el nivel del suelo, además los tubos deben ir hormigonados.
30 Cuando se utilizan canales protectoras para instalación de líneas generales de alimentación:
a) Deberán permitir la ampliación de la sección de los conductores instalados inicialmente en un 50%.
b) No pueden instalarse canales protectoras para una línea general de alimentación.
c) Deberán permitir la ampliación de la sección de los conductores instalados inicialmente en un 100%.
SOLUCIONES TEST 55 REBT
1 B ITC-BT 09
2 A ITC-BT 05
3 C ITC-BT 19
4 B ITC-BT 20
5 B ITC-BT 32
6 A ITC-BT 46
7 B ITC-BT 07
8 C ITC-BT 14
9 B ITC-BT 06
10 C ITC-BT 12
11 A ITC-BT 07
12 A ITC-BT 28
13 B ITC-BT 09
14 A ITC-BT 10
15 B ITC-BT 14
16 B ITC-BT 40
17 C UNE 20.460
18 B ITC-BT 40
19 C ITC-BT 26
20 A ITC-BT 25
21 C ITC-BT 25
22 C ITC-BT 38
23 A ITC-BT 05
24 B ITC-BT 51
25 C ITC-BT 26
26 B ITC-BT 14
27 B ITC-BT 06
28 C ITC-BT 08
29 C ITC-BT 09
30 C ITC-BT 14