Re: Test REBT

29 Mar 2014, 06:55

TEST 8 REBT

1 ¿Cómo debe realizarse la instalación de una red subterránea de baja tensión que cruza con un depósito de carburante?

a) Los cables estarán como mínimo a 0,20 m del depósito y no deben estar entubados.
b) Los cables deben estar entubados y como mínimo a 0,20 m del depósito. Los tubos rebasarán al depósito, como mínimo, 1,5 m por cada extremo.
c) Los cables deben estar entubados y los tubos rebasarán al depósito 0,20 m por cada extremo, como mínimo.


2 Los generadores síncronos conectados en paralelo con la red de distribución deberán tener una capacidad de generación de energía reactiva suficiente para mantener el factor de potencia entre:

a) 0,6 y 0,8.
b) 0,8 y 1.
c) 0,9 y 1.


3 En un cruce entre cables subterráneos de distribución de baja tensión con cables de alta tensión se instalarán:

a) Los cables de baja tensión por debajo de los de alta tensión, siempre que sea posible.
b) Los cables de baja tensión por encima de los de alta tensión, siempre que sea posible.
c) No importa la disposición de los cables en este tipo de cruces.


4 ¿Qué distancia máxima habrá entre las abrazaderas que sujetan un tubo en montaje superficial?

a) 1 m.
b) 0,5 m.
c) 0,6 m.


5 ¿Cuáles de los siguientes locales no son considerados emplazamiento de clase I?

a) Plantas desmotadoras de algodón.
b) Interior de cabinas de pintura donde se utilicen sistemas de pulverización.
c) Garajes y talleres de reparación de vehículos.


6 La intensidad máxima admisible de los conductores de los locales con riesgo de incendio o explosión deberá disminuirse con respecto al valor correspondiente a una instalación convencional en un:

a) 25%.
b) 20%.
c) 15%.


7 En la instalación de una piscina pequeña se podrán instalar bases de tomas de corriente dentro del volumen 1, con las limitaciones impuestas por el REBT, cuando se protejan por:

a) Muy baja tensión de seguridad hasta 25 V en corriente alterna y la fuente de seguridad instalada fuera de los volúmenes 0 y 1.
b) Dispositivo de protección por corriente diferencial-residual de valor igual o menor de 30 mA.
c) Cualquiera de las anteriores respuestas es correctas.


8 En un edificio de oficinas, ¿qué carga mínima se considera para una oficina de 30 m2?

a) 3.000 W.
b) 3.450 W.
c) 5.750 W.


9 ¿En cuál de los siguientes casos es necesario proyecto de ejecución?

a) Instalación de una piscina 6 kW.
b) Instalación de una piscina 7 kW.
c) Ambas respuestas son correctas.


10 ¿Cuáles de las siguientes sustancias están presentes en un emplazamiento de clase I de un local con riesgo de incendio o explosión?

a) Fibras inflamables.
b) Polvo inflamable excluyendo explosivos.
c) Gases, vapores o nieblas, que pueden crear atmósferas explosivas o inflamables.


11 Para un edificio de 45 viviendas, ¿qué coeficiente de simultaneidad se aplicará?

a) 25.
b) 26,7.
c) 27,3.


12 ¿Cuál será el espesor mínimo de la capa de hormigón no aislante en la que se empotrarán los cables calefactores de una instalación de folios radiantes en el suelo?

a) 40 mm.
b) 30 mm.
c) 10 mm.


13 ¿Qué tensión deberá resistir una instalación a 230 V al someterla a un ensayo de rigidez dieléctrica?

a) 1.800 V durante un minuto.
b) 1.500 V durante un minuto.
c) 1.460 V durante un minuto.


14 ¿Cuál es la tasa máxima de armónicos de orden 3 que puede producir un generador de baja tensión?

a) 4/n.
b) 25/n.
c) 5.


15 ¿Qué sección mínima tendrán los conductores de cobre utilizados en la línea general de alimentación?

a) 16 mm2.
b) 10 mm2.
c) 6 mm2.


16 Indíquese qué sección deberá tener el neutro de una red subterránea de distribución de baja tensión si las fases tienen una sección de 25 mm2.

a) 10 mm2.
b) 25 mm2.
c) 16 mm2.


17 De los siguientes dispositivos, ¿cuáles se pueden utilizar para la protección contra contactos indirectos en el esquema TN?

a) Interruptores automáticos solamente.
b) Protección por dispositivos de corriente diferencial-residual solamente.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


18 En la instalación eléctrica temporal para una exposición, las tomas de corriente de valor asignado inferior a 32 A deberán tener protección diferencial no superior a:

a) 300 mA.
b) 30 mA.
c) 100 mA.


19 ¿Cuál es el valor mínimo al que hay que corregir el valor del factor de potencia de una lámpara de descarga?

a) 0,80.
b) 0,84.
c) 0,90.


20 ¿Cuál es la potencia máxima admisible en el circuito de tomas de calefacción de una vivienda?

a) 3.450 W.
b) 5.750 W.
c) 3.680 W.


21 ¿A qué profundidad mínima se deben enterrar los cables de una red de distribución subterránea de baja tensión en aceras?

a) 1 m.
b) 0,60 m.
c) 0,80 m.


22 ¿Cuál es la caída de tensión máxima permitida en un circuito de alumbrado de un taller de confección?

a) 1,5%.
b) 3%.
c) 5%.


23 ¿Cuál es la caída de tensión máxima admitida en un circuito cualquiera de la instalación eléctrica de una vivienda?

a) 3%.
b) 1,5%.
c) 5%.


24 ¿Cuál es la tensión asignada mínima de los conductores instalados bajo tubo en un local húmedo?

a) 0,6/1 kV.
b) 300/500 V.
c) 450/750 V.


25 ¿Qué nombre tiene el valor de la corriente total que se deriva a tierra a través de la puesta a tierra?

a) Corriente de defecto a tierra.
b) Corriente de falta.
c) Corriente de puesta a tierra.


26 ¿Cuál será el grado de protección mínimo exigido a las bases de toma de corriente de un puerto?

a) IP 6X.
b) IP X6.
c) IP X5.


27 En la instalación de una piscina, ¿qué distancia hay desde el borde del recipiente hasta el final del volumen 2?

a) 1,5 m.
b) 2 m.
c) 3,5 m.


28 ¿Qué tipo de protección contra choques eléctricos tienen los receptores de clase 0?

a) Aislamiento suplementario.
b) Previstos medios de conexión a tierra.
c) Sin medios de protección por puesta a tierra e instalados en un entorno aislado de tierra.


29 ¿Cuál es la definición de canalización amovible?

a) La que puede ser quitada fácilmente.
b) La que está instalada de forma inamovible y no puede ser desplazada.
c) La que puede ser desplazada durante su utilización.


30 ¿A que profundidad mínima se deben situar los cables subterráneos de distribución de baja tensión cuando crucen una calle o carretera?

a) 0,60 m.
b) 0,70 m.
c) 0,80 m.


SOLUCIONES TEST 8 REBT:

1 B ITC-BT 07
2 B ITC-BT 40
3 B ITC-BT 07
4 B ITC-BT 21
5 A ITC-BT 29
6 C ITC-BT 29
7 C ITC-BT 31
8 B ITC-BT 10
9 C ITC-BT 04
10 C ITC-BT 29
11 C ITC-BT 10
12 B ITC-BT 46
13 B ITC-BT 19
14 C ITC-BT 40
15 B ITC-BT 14
16 C ITC-BT 07
17 C ITC-BT 24
18 B ITC-BT 34
19 C ITC-BT 44
20 B ITC-BT 25
21 B ITC-BT 07
22 B ITC-BT 19
23 A ITC-BT 19
24 C ITC-BT 30
25 C ITC-BT 01
26 B ITC-BT 42
27 C ITC-BT 31
28 C ITC-BT 43
29 A ITC-BT 01
30 C ITC-BT 07


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

29 Mar 2014, 07:09

TEST 9 REBT


1 ¿Cuál es la definición de canalización amovible?

a) La que puede ser quitada fácilmente.
b) La que está instalada de forma inamovible y no puede ser desplazada.
c) La que puede ser desplazada durante su utilización.


2 En una ducha sin plato con difusor fijo, ¿cuál es el radio alrededor del difusor que delimita el volumen 0?

a) 0,6 m.
b) 0,5 m.
c) 0,8 m.


3 ¿Cuál es la potencia máxima admisible en el circuito de tomas de calefacción de una vivienda?

a) 3.450 W.
b) 5.750 W.
c) 3.680 W.


4 ¿A partir de qué capacidad de ocupación es obligatoria la instalación de alumbrado de seguridad en un gimnasio?

a) 300 personas.
b) 50 personas.
c) 100 personas.


5 ¿Cuáles de las siguientes sustancias están presentes en un emplazamiento de clase I de un local con riesgo de incendio o explosión?

a) Fibras inflamables.
b) Polvo inflamable excluyendo explosivos.
c) Gases, vapores o nieblas, que pueden crear atmósferas explosivas o inflamables.


6 ¿Cuándo se inspeccionará una modificación de importancia de un local de pública concurrencia?

a) Una vez al año.
b) Una vez ejecutadas las obras y previamente a ser documentadas.
c) No se inspeccionará.


7 De las siguientes canalizaciones, ¿cuál se puede utilizar como toma de tierra?

a) Canalizaciones de agua, previa autorización.
b) Canalizaciones de calefacción.
c) Ninguna de ellas.


8 Antes de hacer los cimientos de una vivienda se instalará en el fondo de la zanja de cimentación un cable rígido de cobre desnudo, ¿qué sección mínima tendrá?

a) 35 mm2 de sección mínima.
b) Según ITC-BT 19.
c) Según ITC-BT 18.


9 En locales con bañera o ducha, el volumen 3 está limitado por el suelo y el plano horizontal situado por encima del suelo a:

a) 2,25 m.
b) 2,35 m.
c) 2,50 m.


10 ¿Qué tensión asignada mínima deben tener los cables armados con alambres galvanizados sin tubo protector en las instalaciones de locales húmedos?

a) 0,6/1 kV.
b) 450/750 V.
c) 300/500 V.


11 ¿Cuál es el material empleado para los conductores en instalaciones interiores?

a) Aluminio solamente.
b) Cobre solamente.
c) Cobre y aluminio.


12 ¿Cuándo deberá efectuarse la conexión de un generador síncrono en paralelo con la red de distribución pública?

a) Deberá efectuarse cuando la diferencia de tensiones sea de ± 9%.
b) Deberá efectuarse cuando la diferencia de frecuencia sea de ± 0,1 Hz.
c) Ninguna respuesta es correcta.


13 Un conductor de tierra enterrado, de cobre y no protegido contra la corrosión, ¿qué sección mínima tendrá?

a) 16 mm2.
b) 25 mm2.
c) 35 mm2.


14 El interruptor general de maniobra de una centralización de contadores debe ser de corte omnipolar y la apertura en carga garantizará que:

a) El neutro sea cortado antes que los otros polos.
b) Las fases se conectarán antes que el neutro.
c) El neutro no sea cortado antes que los otros polos.


15 Indíquese la sección mínima que deben tener los cables de aluminio de una red de distribución subterránea de baja tensión:

a) 16 mm2.
b) 10 mm2.
c) 6 mm2.


16 Las tensiones nominales usualmente utilizadas en corriente alterna son:

a) 400 V entre fases y 220 V entre fase y neutro.
b) 400 V entre fases y 230 V entre fase y neutro.
c) 230 V entre fases y 127 V entre fase y neutro.


17 Indíquese las medidas de protección necesarias en instalaciones eléctricas de quirófanos.

a) Transformador de aislamiento en los equipos en los que una interrupción puede poner en peligro la vida del paciente.
b) Diferencial de clase A en los equipos en los que una interrupción no pone en peligro la vida del paciente.
c) Ambas respuestas son correctas.


18 ¿Cuál es la regulación máxima permitida al dispositivo de protección contra sobrecargas de un equipo eléctrico de soldadura por arco?

a) 1,3 veces la intensidad nominal.
b) 200% de la intensidad nominal.
c) 125% de la intensidad nominal.


19 ¿Qué potencia receptora mínima debe tener el suministro de socorro?

a) 15% del total contratado para el suministro normal.
b) 15% de la potencia instalada.
c) 25% del total contratado para el suministro normal.


20 De lo siguientes mecanismos, ¿cuáles se pueden instalar en el volumen 0 de un local con ducha?

a) Bases de circuitos de muy baja tensión de seguridad (MBTS).
b) Interruptores de circuitos de muy baja tensión de seguridad (MBTS) alimentados a una tensión de 12 V en corriente alterna.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


21 ¿Cuál es la distancia mínima que deben guardar los cables de una red de distribución subterránea de baja tensión respecto a las arterias importantes de una canalización de gas si discurren en paralelo?

a) 0,60 m.
b) 1 m.
c) 1,2 m.


22 Indíquese la impedancia máxima permitida entre el embarrado común de puesta a tierra de un quirófano y los contactos de tierra de las bases de toma de corriente.

a) 0,5 Ohm.
b) 0,3 Ohm.
c) 0,2 Ohm.


23 ¿Qué grado de protección mínimo contra la penetración de líquidos deben tener los equipos eléctricos que están instalados en el volumen 2 de una piscina?

a) IP X2 para ubicaciones interiores.
b) IP X4 para ubicaciones en el exterior.
c) Ambas respuestas son correctas.


24 La intensidad máxima admisible de los conductores de los locales con riesgo de incendio o explosión deberá disminuirse con respecto al valor correspondiente a una instalación convencional en un:

a) 25%.
b) 20%.
c) 15%.


25 ¿Cuál es la sección mínima de los conductores aislados de cobre de una línea aérea de distribución en baja tensión?

a) 6 mm2.
b) 10 mm2.
c) 16 mm2.


26 ¿Cuál es la potencia prevista por toma para el circuito destinado a alimentar la cocina y horno de la instalación eléctrica de una vivienda?

a) 5.400 W.
b) 5.750 W.
c) 4.600 W.


27 Encima de los cables subterráneos de distribución de baja tensión se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia del cable eléctrico. ¿Qué distancias mínimas debe guardar?

a) 0,10 m al suelo y 0,25 m a la parte superior del cable.
b) 0,10 m al suelo y 0,30 m a la parte superior del cable.
c) 0,25 m al suelo y 0,10 m a la parte superior del cable.


28 ¿Qué sistemas de protección podemos utilizar en un esquema TT para la protección contra contactos indirectos?

a) Únicamente dispositivos de protección de corriente diferencial residual.
b) Dispositivos de protección de corriente diferencial-residual, fusibles e interruptores automáticos.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.


29 Determínese la altura mínima que deben tener los conductores de una red aérea de distribución de baja tensión cuando cruzan un canal navegable, si no existe un gálibo definido.

a) 7 m sobre el nivel de agua máximo que pueda alcanzar el canal.
b) 6 m sobre el nivel de agua máximo que pueda alcanzar el canal.
c) 5 m sobre el nivel de agua máximo que pueda alcanzar el canal.


30 ¿Qué tensión deberá resistir una instalación a 230 V al someterla a un ensayo de rigidez dieléctrica?

a) 1.800 V durante un minuto.
b) 1.500 V durante un minuto.
c) 1.460 V durante un minuto.


SOLUCIONES TEST 9 REBT:

1 A ITC-BT 01
2 A ITC-BT 27
3 B ITC-BT 25
4 B ITC-BT 28
5 C ITC-BT 29
6 B ITC-BT 05
7 C ITC-BT 18
8 C ITC-BT 26
9 A ITC-BT 27
10 A ITC-BT 30
11 C ITC-BT 19
12 B ITC-BT 40
13 B ITC-BT 18
14 C ITC-BT 16
15 A ITC-BT 07
16 B Artic. REBT
17 C ITC-BT 38
18 B ITC-BT 45
19 A Artic. REBT
20 C ITC-BT 27
21 B ITC-BT 07
22 C ITC-BT 38
23 C ITC-BT 31
24 C ITC-BT 29
25 B ITC-BT 06
26 A ITC-BT 25
27 A ITC-BT 07
28 B ITC-BT 24
29 A ITC-BT 06
30 B ITC-BT 19


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

29 Mar 2014, 07:31

TEST 10 REBT

1 ¿Qué es un sistema de automatización centralizado?

a) Aquel que tiene todos los interruptores automáticos centralizados en un único cuadro de mando y de protección.
b) Aquel en el que todos sus componentes se unen a un nodo central que hace las funciones de mando y de control.
c) Aquel en el que los componentes comparten el mismo bus de comunicación y cada uno de ellos hace funciones de mando y de control.


2 En un pabellón deportivo de 8.000 m2 de superficie, se desea realizar el alumbrado de emergencia con luminarias que proporcionan 500 lúmenes cada una. Sabiendo que están alimentados por fuente central y que se quiere conseguir una iluminancia de 5 lux, ¿cuántas lámparas y líneas se deberán instalar como mínimo?

a) 80 lámparas y 7 líneas.
b) 80 lámparas y 6 líneas.
c) 84 lámparas y 7 líneas.


3 La caja general de protección y medida:

a) Tendrán acceso a ella los usuarios o el instalador electricista y podrán actuar sobre las conexiones con la línea general de alimentación.
b) Tendrán acceso a ella los usuarios o el instalador electricista y podrán actuar sobre las conexiones con la derivación individual.
c) Podrá utilizarse en el caso de tres usuarios alimentados desde el mismo lugar.


4 ¿Qué medios técnicos deberá tener un instalador autorizado de categoría básica?

a) Telurómetro y equipo verificador de la continuidad de conductores.
b) Medidor de corrientes de fuga y detector de tensión.
c) Ambas respuestas son correctas.


5 Las instalaciones eléctricas de baja tensión con tensión nominal asignada comprendida entre 500 V y 1.000 V de valor eficaz en corriente alterna son:

a) Instalaciones a muy baja tensión.
b) Instalaciones a tensión usual.
c) Instalaciones a tensión especial.


6 En una instalación eléctrica de alumbrado a muy baja tensión de seguridad, ¿cuál será la caída de tensión máxima permitida entre la fuente de energía y los puntos de utilización?

a) 3%.
b) 5%.
c) 1,5%.


7 ¿De qué depende la carga máxima que hay que prever por vivienda?

a) Del número de habitaciones de la vivienda.
b) Del grado de utilización que se desee alcanzar.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.


8 Los valores de la tensión entre fase o conductor polar y tierra y entre dos conductores de fase o polares para las instalaciones unidas directamente a tierra, definen a:

a) Una red de distribución.
b) Una instalación interior.
c) Ninguna respuesta es correcta.


9 Si la suma de las resistencias de tierra y de los conductores de protección de una vivienda es de 405 O, indíquese si es correcta la instalación de un diferencial de 100 mA de sensibilidad. (Considérese una tensión límite convencional de 50 V).

a) Es válido.
b) No es válido.
c) Puede ser válido o no en función del tipo de conexión equipotencial que se utilice.


10 ¿Qué iluminancia horizontal mínima debe proporcionar el alumbrado de evacuación de un estadio deportivo en el eje de los pasos principales?

a) 5 lux a nivel del suelo.
b) 1 lux a un metro del suelo.
c) 1 lux a nivel del suelo.


11 Para realizar la protección contra contactos indirectos de la instalación eléctrica de un determinado edificio se ha utilizado un transformador de 6.000 VA, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) No puede usarse este sistema de protección contra contactos indirectos ya que es un sistema de protección contra contactos directos.
b) Si el transformador está instalado de forma fija deberá estar como mínimo a 2 cm de las pantallas incombustibles de separación.
c) Las masas deberán conectarse a un conductor de protección cuando el circuito separado alimente a un sólo aparato.


12 La previsión de cargas mínima para un edificio de 15 viviendas de 95 m2 será:

a) 109.480 W.
b) 64.975 W.
c) 68.425 W.


13 La caída de tensión máxima a considerar en la derivación individual de una carpintería instalada en un edificio industrial que tiene los contadores centralizados por plantas será:

a) 1%.
b) 0,5%.
c) 1,5%.


14 En un salón de 32 m2 de una vivienda de grado de electrificación básico se deben instalar como mínimo los siguientes puntos de utilización:

a) 2 puntos de luz y 6 tomas de corriente.
b) 2 puntos de luz y 5 tomas de corriente.
c) 1 puntos de luz y 6 tomas de corriente.


15 ¿Dónde se instalarán los fusibles de la caja general de protección?

a) En las fases y en el neutro.
b) Sólo en el neutro.
c) En todos los conductores de fase o polares.


16 En un local con ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse durante su uso, ¿cómo está delimitado el volumen 1?

a) Por el plano generatriz horizontal situado de la toma de agua de la pared a un radio de 1,20 m.
b) Por el plano generatriz horizontal que encierra el área prevista para ser ocupada por la persona.
c) Por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,20 m desde la toma de agua de la pared.


17 Los conductores de la derivación individual:

a) Serán de cobre o aluminio y obligatoriamente unipolares.
b) Tendrán una tensión de aislamiento mínima de 450/750 V cuando no sean multiconductores o cuando no estén en instalación enterrada bajo tubo.
c) Tendrán una tensión de aislamiento mínima de 450/750 V cuando sean multiconductores o en instalación enterrada bajo tubo.


18 De un interruptor automático magnetotérmico diferencial de 4 x 25 A y 30 mA de disparo instantáneo colocado en un cuadro general, parte un circuito de 6 mm2 con conductores unipolares de PVC bajo tubo empotrado en pared de mampostería, hasta un cuadro secundario que tiene en su origen un interruptor automático magnetotérmico de 4 x 25 A y un diferencial de 30 mA, ambos de disparo instantáneo:

a) La instalación está reglamentariamente bien realizada.
b) El interruptor automático magnetotérmico diferencial debería ser de 4 x 25 A.
c) La instalación está mal realizada ya que no hay selectividad diferencial ni selectividad magnetotérmica.


19 Los receptores de clase III:

a) Funcionan a 50 V como máximo en corriente alterna.
b) Funcionan a 24 V como máximo en corriente alterna.
c) Funcionan a 500 V como máximo en corriente alterna.


20 ¿Quién determinará el lugar de instalación de la caja general de protección?

a) El propietario.
b) La empresa suministradora.
c) De común acuerdo entre el propietario y la empresa suministradora.


21 Para la protección contra contactos indirectos y contra sobreintesidades se emplea un esquema de distribución que tiene el neutro de la alimentación conectado directamente a tierra y las masas de la instalación receptora están conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra de la alimentación. Dicho esquema:

a) Debe emplearse siempre en instalaciones alimentadas en baja tensión a partir de un centro de transformación de abonado.
b) No debe emplearse nunca en instalaciones receptoras alimentadas directamente de una red de distribución pública de baja tensión.
c) Es el esquema que se emplea en instalaciones receptoras alimentadas directamente desde la red de distribución pública.


22 ¿Qué intensidad admite un circuito de un local de pública concurrencia realizado con conductores unipolares de cobre y aislados con XLPE de 25 mm2 de sección, constituido por una fase, neutro y conductor de protección con aislamiento de 450/750 kV y en instalación enterrada bajo tubo? Temperatura del terreno 20 ºC y resistividad térmica de 2,5 K x m / W.

a) 101 A.
b) 148,22 A.
c) 121 A.


23 La derivación individual para un local comercial en un edificio de viviendas:

a) Tendrá una caída de tensión máxima del 0,5% en el caso de contadores concentrados en un único punto.
b) Se instalará por un tubo de 32 mm. de diámetro mínimo.
c) Si el local no tiene definida la partición, se instalará un tubo por cada 80 m2 de superficie del local.


24 ¿Qué sección mínima tendrán los conductores de la red de control aérea de una instalación de alumbrado exterior?

a) 4 mm2.
b) 2,5 mm2.
c) 6 mm2.


25 Los cables de conexión que alimentan un sólo motor deben estar dimensionados para una intensidad:

a) 1,3 veces la intensidad a plena carga.
b) 1,25 veces la intensidad a plena carga.
c) 1,25% de la intensidad a plena carga.

26 Indíquese la sección mínima del neutro para una instalación subterránea de alumbrado exterior.

a) 4 mm2.
b) 10 mm2.
c) 6 mm2.


27 Si la suma de la resistencia de tierra y de los conductores de protección en una fábrica de apresto es de 550 O, indíquese si es válido para la protección contra contactos indirectos un diferencial de 30 mA de sensibilidad. Considérese la tensión límite convencional de 24 V y esquema de distribución TT.

a) Es válido.
b) No es válido.
c) Puede ser válido dependiendo del tipo de conexión equipotencial empleada.


28 Para los receptores que puedan producir fuertes oscilaciones por la potencia que absorben, ¿qué medidas se tomarán?

a) La empresa suministradora prohíbe la instalación de estos receptores.
b) La potencia absorbida no será mayor del 200% de la potencia asignada del receptor.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.


29 ¿Cómo se realizará el cruce de una línea de distribución aérea de baja tensión de conductores desnudos con una línea aérea de telecomunicaciones?

a) Cuando se efectúe en distintos apoyos, la distancia mínima será de 1,5 m.
b) Cuando se efectúe en el mismo apoyo la distancia mínima será de 0,5 m.
c) Ninguna de las anteriores.


30 El conductor neutro de una red aérea para distribución de energía eléctrica en baja tensión:

a) Puede ser interrumpido por un interruptor siempre que éste conecte las fases antes que el neutro.
b) Puede ser interrumpido por un interruptor siempre que éste desconecte las fases antes que el neutro y conecte el neutro antes que las fases.
c) Nunca puede ser interrumpido.


SOLUCIONES TEST 10:

1 B ITC-BT 51
2 A ITC-BT 28
3 B ITC-BT 13
4 C ITC-BT 03
5 C ITC-BT 37
6 B ITC-BT 36
7 B ITC-BT 10
8 A Artic.8 REBT
9 B ITC-BT 25
10 C ITC-BT 28
11 B ITC-BT 48
12 C ITC-BT 10
13 B ITC-BT 15
14 A ITC-BT 25
15 C ITC-BT 13
16 C ITC-BT 27
17 B ITC-BT 15
18 C ITC-BT 19
19 A ITC-BT 43
20 C ITC-BT 13
21 C ITC-BT 08
22 C UNE 20.460-5-523
23 B ITC-BT 15
24 B ITC-BT 09
25 B ITC-BT 47
26 C ITC-BT 09
27 A ITC-BT 24
28 B ITC-BT 43
29 B ITC-BT 06
30 B ITC-BT 06


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

30 Mar 2014, 08:16

TEST 11 REBT

1 Los aparatos para el calentamiento de líquidos:

a) Sólo pueden utilizarse calentadores de agua en los que ésta forma parte del circuito eléctrico para uso exterior.
b) Están prohibidos para usos domésticos si están provistos de elementos de caldeo desnudos sumergidos en el agua.
c) Pueden utilizarse calentadores de agua en los que ésta forma parte del circuito eléctrico para usos domésticos.


2 En unas instalaciones deportivas de 10.000 m2 de superficie, se desea realizar el alumbrado de emergencia por fuente central, con focos de cuarzo-iodo de 250 W cada uno a 230 V. Sabiendo que se quiere conseguir una iluminación de 5 lux y que cada foco proporciona 500 lúmenes, ¿cuántas lámparas y líneas deberán instalarse?

a) 100 lámparas y 12 líneas.
b) 100 lámparas y 9 líneas.
c) 20 lámparas y 12 líneas.


3 Una sala de conferencias de 6.000 m2 dispone de luminarias de 250 W a 230 V para realizar el alumbrado de emergencia. Estas luminarias proporcionan 450 lúmenes y se quiere conseguir una iluminancia de 5 lux en todo el espacio considerado. Sabiendo que las luminarias están alimentadas por una fuente central, ¿cuántas lámparas y líneas como mínimo habrá que instalar?

a) 67 lámparas y 6 circuitos.
b) 66 lámparas y 6 circuitos.
c) 67 lámparas y 8 circuitos.


4 Si la suma de las resistencias de tierra y de los conductores de protección de una vivienda es de 405 Ohm, indíquese si es correcta la instalación de un diferencial de 100 mA de sensibilidad. (Considérese una tensión límite convencional de 50 V).

a) Es válido.
b) No es válido.
c) Puede ser válido o no en función del tipo de conexión equipotencial que se utilice.


5 En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra al cual deben unirse los conductores siguientes:

a) Los conductores de protección.
b) Los conductores de unión equipotencial principal.
c) Las dos anteriores son correctas.


6 En una instalación de alumbrado exterior necesitamos realizar un cruce con una vía de circulación, ¿a qué profundidad mínima deberemos instalar los conductores?

a) 0,6 m.
b) 80 cm.
c) 40 cm.


7 Una vivienda de 200 m2, ¿cuántos circuitos independientes debe tener, como mínimo, si se instala calefacción eléctrica y aire acondicionado?

a) 8.
b) 7.
c) 9.


8 ¿Cómo podrán alimentarse los aparatos de iluminación portátiles de una calderería si no son alimentados por medio de transformadores de separación?

a) Deben alimentarse con una tensión de seguridad no superior a 24 V.
b) Sólo pueden alimentarse con transformadores de separación de circuitos.
c) Deben alimentarse con una tensión de seguridad no superior a 50 V.


9 ¿Qué es un sistema de automatización centralizado?

a) Aquel que tiene todos los interruptores automáticos centralizados en un único cuadro de mando y de protección.
b) Aquel en el que todos sus componentes se unen a un nodo central que hace las funciones de mando y de control.
c) Aquel en el que los componentes comparten el mismo bus de comunicación y cada uno de ellos hace funciones de mando y de control.


10 Si al pasar una inspección no se detectan defectos graves o muy graves, ¿qué calificación se le dará?

a) Condicionada.
b) Negativa.
c) Favorable.

11 Se podrá instalar un conductor de protección común a varios circuitos en la instalación de una discoteca.

a) Sí, en cuyo caso su sección debe dimensionarse en función de la fase del circuito de mayor sección.
b) Nunca.
c) Sólo en caso debidamente justificados por imposibilidad técnica de instalar un conductor de protección por circuito.


12 ¿Puede considerarse un centro de transformación como local afecto a un servicio eléctrico?

a) No.
b) Sí.
c) Solamente si su potencia es superior a 100 kW.


13 En la medida de la corriente de fuga en una instalación eléctrica de una vivienda con un único diferencial:

a) Las corrientes de fuga de una instalación no afectan al funcionamiento de un diferencial de clase AC.
b) Los aparatos de utilización previstos deben estar desconectados.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


14 En un local de pública concurrencia hay receptores conectados a 230 V con cos f = 1. ¿A partir de qué potencia se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los secundarios?

a) 14.490 W.
b) 5.750 W.
c) 3.680 W.


15 Los valores de la tensión entre fase o conductor polar y tierra y entre dos conductores de fase o polares para las instalaciones unidas directamente a tierra, definen a:

a) Una red de distribución.
b) Una instalación interior.
c) Ninguna respuesta es correcta.


16 ¿Qué tipo de protección contra contactos directos se utilizará para las barras colectoras de un motor de elevación en las áreas donde sólo se admite el acceso a personas cualificadas?

a) Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
b) Protección por medio de barreras o envolventes.
c) Cualquier método de protección contra contactos directos.


17 ¿Es posible instalar una lámpara de techo que cuelga directamente de los cables flexibles que la alimentan?

a) No, en ningún caso.
b) Si, si su peso es inferior a 7 kg.
c) De forma excepcional y únicamente si su peso no excede de 5.000 g.


18 Si al pasar una inspección en un local de pública concurrencia se detecta un defecto leve, procedente de otra inspección anterior, que no se haya corregido, ¿qué calificación se le dará?

a) Condicionada.
b) Favorable.
c) Negativa.


19 Indíquese la intensidad máxima admisible para un cable en haz a espiral visible de aluminio con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de 3 x 25 Al / 54,6 Alm mm2 de sección, en instalación tensada de una red de distribución aérea a la temperatura ambiente de 20 ºC.

a) 100 A.
b) 97 A.
c) 118 A.


20 ¿Cuál será la intensidad a efectos de cálculo de los conductores para una instalación de alumbrado exterior compuesta por 10 lámparas de vapor de sodio de 250 W en la que está corregido el factor de potencia hasta el valor mínimo indicado en el REBT si el circuito es monofásico?

a) 19,56 A.
b) 21,74 A.
c) 10,87 A.


21 Indíquese la intensidad máxima que podrá soportar un cable multipolar para un servicio trifásico con neutro y protección, de cobre rígido de 35 mm2 de sección con aislamiento de EPR de tensión asignada 0,6/1 kV, instalado sobre una pared y separado de la misma más de 0,3 veces el diámetro del cable, y a una temperatura ambiente de 30 ºC.

a) 169 A.
b) 168 A.
c) 158 A.


22 Grado de electrificación mínimo de una vivienda de superficie igual o inferior a 160 mm2.

a) Básico.
b) Elevado.
c) Básico aunque tenga calefacción eléctrica.


23 Indíquese el porcentaje respecto de la potencia total contratada para el suministro normal que corresponde al suministro duplicado.

a) Mayor del 50%.
b) 100%.
c) 50%.


24 ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

a) La lámpara de un quirófano debe estar alimentada por un autotransformador de aislamiento.
b) El suministro especial complementario de un quirófano debe tener una autonomía de 1 hora.
c) Todo el sistema de protección de un quirófano debe funcionar con idéntica fiabilidad si es alimentado por el suministro normal o por el complementario.


25 ¿En cuál de los siguientes motores de corriente alterna es necesario limitar la intensidad absorbida en el arranque?

a) Siempre es obligatorio disponer de un reóstato de arranque.
b) Motor de 3 kW si la relación entre la corriente de arranque y la de plena carga es de 3,5.
c) Motor de 6 kW si la relación entre la corriente de arranque y la de plena carga es de 1,5.


26 Como norma general, ¿se podrán instalar interruptores en los volúmenes 0 y 1 de una piscina?

a) Sólo si son aislantes.
b) No deben instalarse.
c) Sí, cuando están alimentados por muy baja tensión de seguridad (MBTS).


27 Indíquese el valor máximo de la diferencia de potencial entre las partes metálicas accesibles y el embarrado de equipotencialidad de un quirófano:

a) 0,1 mV.
b) 12 mV eficaces en condiciones normales.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.


28 En un edificio destinado principalmente a viviendas:

a) Se podrán conectar dos abonados a un neutro común en la derivación individual, si hay dos viviendas por planta.
b) La máxima caída de tensión admisible en la línea general de alimentación destinada a contadores totalmente concentrados será el 1%.
c) La máxima caída de tensión admisible en la derivación individual destinada a contadores concentrados en más de un lugar será el 0,5%.


29 ¿Qué sección mínima tendrá el conductor de protección a instalar en un circuito constituido por conductores de fase de 35 mm2 colocados en el interior de un tubo empotrado?

a) 16 mm2.
b) 25 mm2.
c) 35 mm2.


30 La fijación de antenas de televisión sobre apoyos de sustentación de líneas de distribución aéreas de baja tensión:

a) Está prohibida la fijación tanto de antenas como de tirantes.
b) Se pueden fijar tirantes pero no antenas.
c) Se pueden fijar antenas y tirantes siempre que exista como mínimo una distancia de 1 m a los conductores de bajada.




SOLUCIONES TEST 11 REBT:

1 B ITC-BT 45
2 A ITC-BT 28
3 C ITC-BT 28
4 B ITC-BT 25
5 C ITC-BT 18
6 C ITC-BT 09
7 C ITC-BT 25
8 A ITC-BT 44
9 B ITC-BT 51
10 C ITC-BT 05
11 A ITC-BT 18
12 B ITC-BT 30
13 C ITC-BT 19
14 C ITC-BT 28
15 A Artic. REBT
16 A ITC-BT 32
17 C ITC-BT 44
18 A ITC-BT 05
19 C ITC-BT 06
20 B ITC-BT 09
21 C UNE 20.460-5-523
22 A ITC-BT 10
23 A Artic. REBT
24 C ITC-BT 38
25 B ITC-BT 47
26 B ITC-BT 31
27 C ITC-BT 38
28 C ITC-BT 15
29 A ITC-BT 19
30 A ITC-BT 06


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

30 Mar 2014, 08:19

TEST 12 REBT


1 ¿Qué separación deben guardar los cables de una red de distribución subterránea de baja tensión cuando se crucen con otros de telecomunicaciones?

a) 0,20 m.
b) 0,25 m.
c) 0,30 m.


2 ¿Cuándo está clasificada una tensión alterna como usual?

a) Cuando está comprendida entre 50 V y 750 V.
b) Cuando está comprendida entre 50 V y 500 V.
c) Cuando está comprendida entre 500 V y 1.000 V.


3 Indíquese la ocupación mínima de un local de espectáculos y actividades recreativas para que sea necesario instalar un suministro complementario de socorro.

a) 100 personas.
b) 300 personas.
c) Siempre debe instalarse cualquiera que sea la ocupación prevista

.
4 Las salas de intervención dispondrán de un alumbrado de reemplazamiento con un nivel de iluminancia de:

a) 1 lux.
b) 5 lux.
c) Igual al del alumbrado normal.


5 ¿Cuál es el grado de protección mínimo de las canalizaciones prefabricadas de un local mojado?

a) IP X4.
b) IP X1.
c) IP 4X.


6 Los condensadores que no incorporen indicación de temperatura máxima admisible no se podrán utilizar en lugares donde la temperatura ambiente sea de:

a) 40 ºC.
b) 30 ºC.
c) 50 ºC o mayor.


7 ¿A qué potencia está limitado, como mínimo, un suministro de socorro?

a) Al 15% de la potencia total contratada para el suministro normal.
b) Al 50% de la potencia total contratada para el suministro normal.
c) Al 25% de la potencia total contratada para el suministro normal.


8 ¿Qué debe existir de forma obligatoria en quirófanos y salas de intervención según el REBT?

a) Un control de operaciones.
b) Un libro de mantenimiento.
c) Ninguna de ellas es correcta.


9 ¿Podemos utilizar los apoyos de sustentación de las líneas de baja tensión para fijar sobre ellos las antenas de radio?

a) Sí.
b) Sólo si utilizamos aisladores.
c) No, está prohibido.


10 Un edificio dedicado a una concentración de industrias tiene cuatro plantas de forma rectangular que miden 30 m de largo por 20 m de ancho cada una. ¿Cuál será la potencia mínima necesaria considerando que el número de abonados es de 40y que toda la superficie es útil?

a) 300 kW.
b) 414 kW.
c) 400 kW.


11 Cuando en una instalación eléctrica utilizamos rodapiés ranurados debemos situar el conductor aislado más bajo por encima del suelo como mínimo a:

a) 1 cm.
b) 2 cm.
c) 1,5 cm.


12 ¿Cuáles de las siguientes características son aplicables a las bases de enchufe de un malecón para amarre de barcos?

a) Base de 16 A 3p+T a 230 V.
b) Base de 16 A 2p+T a 230 V.
c) Base de 16 A 3p+T a 400 V.


13 En una instalación eléctrica con una tensión a 500 V, un suelo o una pared se considerará no conductora cuando su resistencia sea como mínimo de:

a) 75.000 Ohm.
b) 100.000 Ohm.
c) 50.000 Ohm.


14 ¿Qué se entiende por instalación de enlace?

a) Es la que comienza en el final de la acometida y termina en los dispositivos generales de mando y protección.
b) Es la que une la caja general de protección con el interruptor de control de potencia.
c) Es la que comienza en el final de la acometida y termina en los dispositivos individuales de mando y protección.


15 ¿Cuál será la sección mínima de un tubo enterrado si contiene más de 10 conductores?

a) 3 veces la sección ocupada por los conductores.
b) 4 veces la sección ocupada por los conductores.
c) 5 veces la sección ocupada por los conductores.


16 ¿Cuál es la sección mínima de un conductor de protección si los conductores de fase son de 25 mm2?

a) 10 mm2.
b) 16 mm2.
c) 25 mm2.


17 ¿Cuál es el grado de protección mínimo que debe tener la trampilla o puerta de un soporte para alumbrado exterior?

a) IP 4X e IK 10.
b) IP 44 e IK 10.
c) IP 44 e IK 08.


18 ¿Cuántas acometidas tendrá un edificio?

a) En general se dispondrá de una sola acometida.
b) Dos acometidas como mínimo.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


19 ¿A qué altura mínima desde el nivel del suelo se instalarán los dispositivos generales e individuales de mando y de protección de una lencería?

a) 1 m.
b) 1,10 m.
c) 1,4 m.


20 Indíquese qué sección deberá tener el neutro de una red subterránea de distribución de baja tensión si las fases tienen una sección de 25 mm2.

a) 10 mm2.
b) 25 mm2.
c) 16 mm2.


21 ¿Qué protección contra choques eléctricos tendrán los receptores de clase II?

a) Provistos de medios de conexión a tierra.
b) Alimentación a MBTS.
c) Sin medios de protección por puesta a tierra y aislamiento suplementario además del principal.


22 ¿Qué sección mínima tendrán los conductores de cobre utilizados en la línea general de alimentación?

a) 16 mm2.
b) 10 mm2.
c) 6 mm2.


23 ¿Cuándo podemos utilizar conductores desnudos en una instalación interior?

a) Cuando van instalados en molduras.
b) Si van montados sobre aisladores.
c) No está permitido este sistema de instalación.


24 ¿Qué es un defecto franco?

a) Un defecto de aislamiento cuya impedancia puede considerarse nula.
b) Un defecto de aislamiento con independencia de la impedancia.
c) Un defecto de aislamiento de alta impedancia de un receptor con doble aislamiento.


25 ¿Cuál es la regulación máxima permitida al dispositivo de protección contra sobrecargas de un equipo eléctrico de soldadura por arco?

a) 1,3 veces la intensidad nominal.
b) 200% de la intensidad nominal.
c) 125% de la intensidad nominal.


26 ¿Qué tensión de aislamiento mínima tendrán los conductores aislados instalados bajo tubo empotrado?

a) 450/750 V.
b) 300/500 V.
c) 0,6/1 kV.


27 ¿Qué nombre tiene el valor de la corriente total que se deriva a tierra a través de la puesta a tierra?

a) Corriente de defecto a tierra.
b) Corriente de falta.
c) Corriente de puesta a tierra.


28 ¿Qué ventilación debe tener una galería visitable para una red de distribución subterránea de baja tensión?

a) Una ventilación que renueve el aire 4 veces cada hora como mínimo.
b) Una ventilación que renueve el aire 3 veces cada hora como mínimo.
c) Una ventilación que renueve el aire 6 veces cada hora como mínimo.


29 Para la protección contra contactos indirectos en locales no conductores, ¿qué condiciones de aislamiento tendrán los elementos conductores?

a) Soportar una tensión de ensayo de 2.000 V y corrientes de fuga superior a 1 mA.
b) Soportar una tensión de ensayo de 2.000 V y corrientes de fuga no superior a 1mA.
c) Soportar una tensión de ensayo de 2.500 V y corrientes de fuga no superior a 1 mA.


30 ¿Qué distancia máxima habrá entre las abrazaderas que sujetan un tubo en montaje superficial?

a) 1 m.
b) 0,5 m.
c) 0,6 m.


SOLUCIONES TEST 12 REBT:

1 A ITC-BT 07
2 B Artic. REBT
3 C ITC-BT 28
4 C ITC-BT 28
5 A ITC-BT 30
6 C ITC-BT 48
7 A Artic. REBT
8 B ITC-BT 38
9 C ITC-BT 06
10 B ITC-BT 10
11 C ITC-BT 20
12 B ITC-BT 42
13 C ITC-BT 01
14 A ITC-BT 12
15 B ITC-BT 21
16 B ITC-BT 19
17 B ITC-BT 09
18 A ITC-BT 11
19 A ITC-BT 17
20 C ITC-BT 07
21 C ITC-BT 43
22 B ITC-BT 14
23 B ITC-BT 20
24 A ITC-BT 01
25 B ITC-BT 45
26 A ITC-BT 20
27 C ITC-BT 01
28 C ITC-BT 07
29 B ITC-BT 24
30 B ITC-BT 21


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Test REBT

30 Mar 2014, 12:36

En cuanto tenga algo de tiempo los haré todos, gracias por compartirlos Gambier.


Yo los contesto según los voy leyendo: debe ser que "tengo empollado" el reglamento :mrgreen:

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Turnedo

Re: Test REBT

30 Mar 2014, 14:38

Gracias Gambier muy amable.


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

30 Mar 2014, 14:59

TEST 13 REBT


1 El puesto de trabajo de un técnico de iluminación de un teatro está catalogado como zona de alto riesgo. La iluminación con suministro normal es de 50 lux. ¿Qué alumbrado de seguridad debe tener esa zona?

a) Alumbrado de zonas de alto riesgo con una iluminancia mínima de 5 lux.
b) Alumbrado de zonas de alto riesgo con una iluminancia mínima de 15 lux.
c) Alumbrado de emergencia con una iluminancia mínima de 1 lux.


2 Indíquese la intensidad máxima admisible para un cable tetrapolar de cobre de 120 mm2 de sección con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), tensión asignada de 0,6/1 kV, instalado bajo tubo en montaje superficial, a la temperatura ambiente de 20 ºC, si su aislamiento está a 95 ºC.

a) 240 A.
b) 283,2 A.
c) Ninguna de las anteriores.


3 Indíquese la sección mínima de los conductores de fase y neutro en las instalaciones aéreas de alumbrado exterior.

a) 10 mm2.
b) 4 mm2.
c) 6 mm2.


4 Indíquese la sección mínima del conductor de tierra de cobre de un edificio industrial si no está protegido contra la corrosión y no protegido mecánicamente, el conductor de fase es de 95 mm2 y el conductor de tierra está enterrado:

a) 50 mm2.
b) 25 mm2.
c) 95 mm2.


5 En una instalación de alumbrado exterior enterrada en la que es necesario realizar un cruce con una vía de circulación se respetará una profundidad mínima de:

a) 0,8 m y bajo tubos protectores.
b) 0,4 m medidos desde la cota superior del tubo hasta el nivel del suelo, además los tubos deben de ir hormigonados.
c) 0,4 m medidos desde la cota inferior del tubo hasta el nivel del suelo, además los tubos deben ir hormigonados.


6 ¿Qué clase de emplazamiento peligroso es un garaje privado para 5 vehículos?

a) Emplazamiento clase lI.
b) Emplazamiento clase III.
c) No se considera emplazamiento peligroso.


7 ¿Cómo se denomina al esquema de las redes con neutro conectado directamente a tierra y masas puestas a tierra en puntos diferentes al anterior?

a) TN-C.
b) TN-S.
c) TT.


8 ¿Podrán realizarse empalmes dentro de una canal protectora con grado de protección IP44 instalada en un lavadero público?

a) No, deberán realizarse en el interior de cajas.
b) Sí, cuando además la tapa de la canal sólo pueda abrirse con herramientas.
c) No puede instalarse una canal protectora con IP 44 en este tipo de emplazamiento.


9 ¿Qué dispositivos se pueden utilizar para la protección contra contactos indirectos en un esquema TN-C?

a) Dispositivos de protección por corriente diferencial-residual.
b) Interruptores automáticos.
c) Los dos anteriores son correctas.


10 Para la instalación de una derivación individual, ¿cuál será la sección mínima del conductor neutro?

a) 4 mm2.
b) 10 mm2.
c) 6 mm2.

11 Las instalaciones eléctricas de baja tensión con tensión nominal asignada comprendida entre 500 V y 1.000 V de valor eficaz en corriente alterna son:

a) Instalaciones a muy baja tensión.
b) Instalaciones a tensión usual.
c) Instalaciones a tensión especial.


12 El esquema de contadores en forma centralizada en más de un lugar:

a) Se empleará únicamente en conjuntos de edificación vertical u horizontal destinados a viviendas.
b) Es de aplicación en el caso de centralización de contadores de forma distribuida mediante canalizaciones eléctricas prefabricadas que cumplan lo establecido en la norma UNE-EN 60.439-2.
c) No es de aplicación en agrupaciones de viviendas en distribución horizontal dentro de un recinto privado.


13 En las instalaciones de alumbrado exterior, si tenemos una resistencia a tierra inferior o igual a 1 Ohm, ¿se podrán admitir interruptores diferenciales de sensibilidad nominal de 1 A?

a) No, tienen que ser como máximo de 500 mA.
b) Sí.
c) No, tienen que ser como máximo de 300 mA.


14 ¿Cuál será la ocupación mínima prevista de un local de espectáculos de 300 m2 de superficie útil?

a) 375 personas.
b) 300 personas.
c) 240 personas.


15 Los interruptores diferenciales:

a) No constituyen por sí mismos una protección contra contactos directos.
b) No constituyen por sí mismos una protección contra contactos indirectos.
c) No constituyen por sí mismos una protección contra contactos indirectos en un esquema TN-S.


16 ¿Qué componente de la instalación eléctrica de enlace marca el final de la propiedad de la compañía suministradora?

a) El contador.
b) El interruptor de control de potencia.
c) La caja general de protección.


17 En la instalación eléctrica de una vivienda, la toma de corriente del circuito de cocina y horno será de:

a) 25 A sin toma de tierra.
b) 25 A con toma de tierra.
c) 16 A con toma de tierra.


18 ¿Se podrá instalar un conductor de protección común a varios circuitos en la instalación de una vivienda?

a) Nunca.
b) Sí, en cuyo caso su sección será como mínimo igual a la del conductor de fase del circuito de mayor sección.
c) Sólo en casos debidamente justificados por imposibilidad técnica de instalar un conductor de protección por circuito.


19 Indíquese la sección mínima del conductor de tierra enterrado y de cobre de un edificio destinado principalmente a viviendas si está protegido contra la corrosión y no protegido mecánicamente.

a) 25 mm2.
b) 50 mm2.
c) 16 mm2.


20 Los equipos eléctricos de los puntos de luz para alumbrado exterior y montaje externo, ¿qué grado de protección mínimo tendrán?

a) IP 44.
b) IK 07.
c) IP 54.


21 Indíquese la tensión asignada mínima de los conductores rígidos aislados instalados bajo tubo en montaje superficial en un local húmedo.

a) No puede utilizarse este sistema de instalación.
b) 0,6/1 kV.
c) 450/750 V.


22 ¿Dónde podría efectuarse el cruce de una línea aérea de baja tensión con otra de alta tensión?

a) En la proximidad del apoyo de la línea de baja tensión.
b) Como regla general, por debajo de la línea de alta tensión.
c) En la proximidad del apoyo de la línea de alta tensión.


23 ¿Se podrán instalar los contadores de forma individual?

a) Sólo para edificios de más de 12 plantas.
b) Sí, para un suministro a uno o dos usuarios alimentados desde un mismo lugar.
c) Las respuestas a y b no son correctas.


24 ¿Qué tipo de sobretensiones no regula el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión?

a) Conmutaciones de la red.
b) Descarga directa del rayo.
c) Efectos inductivos o capacitivos.


25 En la medida del aislamiento de un suelo de un hipermercado, realizada en condiciones reglamentarias, se obtienen los siguientes resultados:
MEDIDA 1: TENSIÓN ENTRE FASE Y PLACA: 4 V. TENSIÓN ENTRE FASE Y TIERRA: 46 V
MEDIDA 2: TENSIÓN ENTRE FASE Y PLACA: 5 V. TENSIÓN ENTRE FASE Y TIERRA: 54 V
MEDIDA 3: TENSIÓN ENTRE FASE Y PLACA: 5 V. TENSIÓN ENTRE FASE Y TIERRA: 45 V
La resistencia interna del voltímetro es de 5 Kohm

a) El suelo es conductor.
b) La resistencia media es 47.166,7 O por lo que el suelo no es conductor.
c) El suelo es conductor o no dependiendo de los criterios del órgano territorial competente.


26 ¿Qué temperatura máxima de servicio tendrá un cable de PVC para alimentación a paneles de folio radiante?

a) 90 ºC.
b) 70 ºC.
c) 60 ºC.


27 Indíquese el sistema de instalación no correcto para una vivienda:

a) Cables aislados bajo tubo curvable empotrado.
b) Cables aislados directamente empotrados.
c) Cables aislados bajo tubo rígido superficial.


28 ¿Cómo se denomina a la corriente que pasa a través del cuerpo humano cuando está sometido a una tensión?

a) Corriente de contacto.
b) Corriente de defecto.
c) Contacto indirecto.


29 En caso de utilizar como protección contra contactos indirectos dispositivos de corriente diferencial residual temporizados en serie con dispositivos de tipo general, ¿cuál ha de ser el tiempo máximo de funcionamiento del elemento temporizado suponiendo un esquema de distribución TT?

a) No pueden instalarse dos diferenciales en serie.
b) 0,1 segundo.
c) 1 segundo.


30 Los aparatos para el calentamiento de líquidos:

a) Sólo pueden utilizarse calentadores de agua en los que ésta forma parte del circuito eléctrico para uso exterior.
b) Están prohibidos para usos domésticos si están provistos de elementos de caldeo desnudos sumergidos en el agua.
c) Pueden utilizarse calentadores de agua en los que ésta forma parte del circuito eléctrico para usos domésticos.


SOLUCIONES TEST 13 REBT:

1 B ITC-BT 28
2 C UNE 20.460-5-523
3 B ITC-BT 09
4 A ITC-BT 18
5 C ITC-BT 09
6 C ITC-BT 29
7 C ITC-BT 08
8 A ITC-BT 30
9 B ITC-BT 24
10 C ITC-BT 15
11 C ITC-BT 37
12 B ITC-BT 12
13 B ITC-BT 09
14 A ITC-BT 28
15 A ITC-BT 24
16 C ITC-BT 12
17 B ITC-BT 25
18 A ITC-BT 25
19 C ITC-BT 18
20 C ITC-BT 09
21 C ITC-BT 30
22 B ITC-BT 06
23 B ITC-BT 16
24 B ITC-BT 23
25 A ITC-BT 01
26 B ITC-BT 46
27 B ITC-BT 26
28 A ITC-BT 01
29 C ITC-BT 24
30 B ITC-BT 45


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

31 Mar 2014, 08:00

TEST 14 REBT

1 ¿Cuál será la altura mínima de los cables de una acometida aérea tensada sobre postes que cruza una calle?

a) 4 m.
b) 5 m.
c) 6 m.


2 Una vivienda de 150 m2 tiene 40 puntos de luz y 25 tomas de corriente de uso general, además de las tomas de corriente de los cuartos de baño y bases auxiliares de cocina y de la secadora. El cuadro general de mando y protección constará como mínimo de un interruptor magnetotérmico omnipolar y:

a) Un interruptor diferencial y cinco circuitos independientes.
b) Dos interruptores diferenciales y ocho circuitos independientes.
c) Un interruptor diferencial y siete circuitos independientes.


3 Los tubos destinados a emplearse en las canalizaciones para instalaciones provisionales tendrán el grado de protección mínimo siguiente:

a) Resistencia a la compresión muy fuerte, resistencia al impacto fuerte.
b) Resistencia a la compresión fuerte; resistencia al impacto media.
c) Resistencia a la compresión muy fuerte, resistencia al impacto muy fuerte.


4 En un edificio destinado a uso comercial de 1.000 m2 de superficie total, en el que hay 40 locales comerciales de 25 m2 cada uno a 230 V:

a) La carga mínima a prever para el edificio es de 10.000 W.
b) La carga mínima a prever por local es de 2.500 W.
c) La carga mínima a prever para el edificio es de 138.000 W.


5 Una red subterránea de alumbrado exterior se realizará con conductores de sección mínima:

a) 4 mm2.
b) 2,5 mm2.
c) 6 mm2.


6 ¿En cuál de los siguientes motores de corriente alterna es necesario limitar la intensidad absorbida en el arranque?

a) Siempre es obligatorio disponer de un reóstato de arranque.
b) Motor de 3 kW si la relación entre la corriente de arranque y la de plena carga es de 3,5.
c) Motor de 6 kW si la relación entre la corriente de arranque y la de plena carga es de 1,5.


7 Los locales con riesgo de incendio o explosión precisarán de un proyecto para su ejecución cuando la potencia de la instalación sea superior a:

a) 12 kW.
b) 10 kW.
c) Cualquiera que sea su potencia.

8 El puesto de trabajo de un técnico de iluminación de un teatro está catalogado como zona de alto riesgo. La iluminación con suministro normal es de 50 lux. ¿Qué alumbrado de seguridad debe tener esa zona?

a) Alumbrado de zonas de alto riesgo con una iluminancia mínima de 5 lux.
b) Alumbrado de zonas de alto riesgo con una iluminancia mínima de 15 lux.
c) Alumbrado de emergencia con una iluminancia mínima de 1 lux.


9 Si la suma de la resistencia de tierra y de la resistencia de los conductores de protección de las masas de una instalación eléctrica provisional destinada a la reforma de un edificio de oficinas es de 200 O, escójase la sensibilidad del diferencial utilizado para proteger un circuito de bases de enchufe. El sistema de distribución es TT.

a) 30 mA.
b) 63 mA.
c) 300 mA.


10 En una instalación generadora aislada de baja tensión, ¿qué tasa de armónicos tendrán como máximo los generadores?

a) Para armónicos de orden 5, la tasa de armónicos será como máximo de 5.
b) Para armónicos de orden 3, la tasa de armónicos será como máximo de 3.
c) La tasa de armónicos será como máximo de 5 en cualquier caso.


11 Indíquese la intensidad máxima admisible para un cable de cobre, tetrapolar, de 70 mm2 con aislamiento de XLPE de tensión asignada de 0,6/1 kV, de sección nominal, instalado bajo tubo de acero en montaje superficial, a la temperatura de 20 ºC.

a) 194 A.
b) 184,68 A.
c) Ninguna de las anteriores.


12 Calcúlese la previsión de cargas mínima de un edificio destinado principalmente a viviendas compuesto de 9 viviendas de 170 m2, 5 de básica con potencia máxima de 5.750 W, 6 de básica con potencia máxima de 7.360 W, un local comercial de 120 m2 y un garaje con ventilación forzada de 120 m2. Potencia total de los servicios generales de 7 kW.

a) 175,4 kW.
b) 137.675,4 W.
c) 136.625,4 W.


13 La instalación eléctrica de una cafetería, ¿debe ser inspeccionada por un organismo de control autorizado?

a) Sí, cada 5 años.
b) Sí, cada 5 años, cuando tenga una ocupación prevista mínima de 50 personas.
c) Sí, anualmente, cuando la potencia instalada exceda de 25 kW.


14 En los locales mojados:

a) Queda prohibida la utilización de aparatos móviles o portátiles en cualquier caso.
b) Podrán utilizarse aparatos móviles o portátiles si están protegidos con un interruptor diferencial de 30 mA.
c) Podrán utilizarse aparatos móviles o portátiles si están alimentados por un transformador separador de circuitos o se emplean muy bajas tensiones de seguridad (MBTS).


15 ¿Cuál es la sección mínima del conductor de cobre para la línea principal de tierra de un edificio destinado a oficinas si se debe dimensionar a partir de un conductor de fase de 50 mm2?

a) 16 mm2.
b) 25 mm2.
c) 10 mm2.


16 En la instalación eléctrica de una oficina no considerada como local de pública concurrencia:

a) Podrán utilizarse como conductor de tierra las tuberías de agua y calefacción.
b) En ningún caso la tensión nominal será superior a 250 V.
c) Se colocarán en el interior del cuadro de distribución general bornes para la conexión de los conductores de protección de la instalación con la derivación de la línea principal de tierra.


17 En instalaciones a muy baja tensión de seguridad:

a) Las masas de los circuitos secundarios deben unirse entre sí con una conexión equipotencial.
b) Las masas de los circuitos secundarios deben unirse a tierra a través de una conexión equipotencial.
c) Las masas de los circuitos secundarios no deben estar unidas a otras masas ni a tierra.


18 Una vivienda de 50 m2, ¿puede tener grado de electrificación elevado?

a) No, porque con esta superficie le corresponde grado de electrificación básico.
b) Sí, sólo si tiene instalado el circuito adicional para aire acondicionado.
c) Sí, siempre que disponga de la instalación adecuada.


19 Un edificio destinado a viviendas tiene 3 locales comerciales de 40 m2 y 2 oficinas de 40 m2. ¿Cuál será la potencia total a prever para dichos locales comerciales y oficinas?

a) 20.000 W.
b) 17.250 W.
c) 25.000 W.


20 Los aparatos para el calentamiento de líquidos:

a) Sólo pueden utilizarse calentadores de agua en los que ésta forma parte del circuito eléctrico para uso exterior.
b) Están prohibidos para usos domésticos si están provistos de elementos de caldeo desnudos sumergidos en el agua.
c) Pueden utilizarse calentadores de agua en los que ésta forma parte del circuito eléctrico para usos domésticos.


21 ¿Cuál es la caída de tensión máxima admisible en las derivaciones individuales en el caso de suministro para un sólo usuario?

a) 1%.
b) 1,5%.
c) 0,5%.

22 En la instalación eléctrica del interior de un báculo para alumbrado exterior:

a) Los conductores deben ser aislados y no podrán tener una tensión nominal superior a 0,6/1 kV.
b) Las columnas deben disponer de una abertura accesible únicamente mediante útiles especiales situada al menos a 15 cm del suelo.
c) La sección mínima de los conductores debe ser de 2,5 mm2.


23 Al modo de protección en que las partes que pueden inflamar una atmósfera explosiva están situadas dentro de una envolvente, que puede soportar los efectos de la presión derivada de una explosión interna de la mezcla y que impide la transmisión de la explosión a la atmósfera explosiva circundante se entiende que es una protección mediante:

a) Inmersión en aceite "o".
b) Envolvente antideflagrante "d".
c) Seguridad intrínseca "i".


24 Un edificio destinado principalmente a viviendas está compuesto por 6 viviendas de grado de electrificación básico, 10 viviendas de grado de electrificación elevado, dos locales comerciales de 20 m2 y 35 m2 respectivamente y unos servicios generales con una potencia total de 10 kW. ¿Cuál será la potencia total del edificio?

a) 143.450 W.
b) 110.387,5 W.
c) 115.778,125W.


25 La línea general de alimentación:

a) Podrá tener sección no uniforme en todo su recorrido.
b) Su sección será uniforme en todo su recorrido.
c) Se podrá hacer con cables unipolares o multipolares.


26 En una zona de hospitalización de 800 m2, se quiere instalar alumbrado de emergencia con aparatos fluorescentes de 150 lúmenes alimentados por fuente central. ¿Cuántas lámparas y circuitos deben instalarse?

a) 27 lámparas y 3 circuitos.
b) 27 lámparas y 2 circuitos.
c) 26 lámparas y 3 circuitos.


27 Si al pasar una inspección no se detectan defectos graves o muy graves ¿qué calificación se le dará?

a) Condicionada.
b) Negativa.
c) Favorable.


28 ¿Necesita inspección inicial por un organismo de control para la puesta en servicio de la instalación eléctrica de un local mjado con potencia instalada superior a:

a) 10 kW.
b) 25 kW.
c) Todas.


29 La caja general de protección:

a) La fijará el instalador en el lugar que estime conveniente sobre las fachadas exteriores de los edificios en lugares de libre y permanente acceso.
b) Cuando la acometida sea aérea podrá instalarse en montaje superficial a una altura desde el suelo comprendida entre 3 m y 4,5 m.
c) Cuando la acometida sea subterránea se instalará siempre en nicho en pared cerrado con una puerta con grado de protección IK 10, según UNE-EN 50.102.


30 En la instalación eléctrica de una oficina:

a) Podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua y de calefacción.
b) En ningún caso la tensión nominal será superior a 250 V.
c) Deberá colocarse en una placa de forma indeleble el nombre del instalador, la fecha en que se realizó la instalación y la intensidad asignada del interruptor general automático.



SOLUCIONES TEST 14

1 C ITC-BT 11
2 B ITC-BT 25
3 C ITC-BT 33
4 C ITC-BT 10
5 C ITC-BT 09
6 B ITC-BT 47
7 C ITC-BT 04
8 B ITC-BT 28
9 A ITC-BT 33
10 A ITC-BT 40
11 C UNE 20.460-5-523
12 B ITC-BT 10
13 A ITC-BT 05
14 C ITC-BT 30
15 B ITC-BT 26
16 C ITC-BT 26
17 C ITC-BT 36
18 C ITC-BT 25
19 A ITC-BT 10
20 B ITC-BT 45
21 B ITC-BT 15
22 C ITC-BT 09
23 B ITC-BT 29
24 C ITC-BT 10
25 B ITC-BT 14
26 A ITC-BT 28
27 C ITC-BT 05
28 B ITC-BT 05
29 C ITC-BT 13
30 C ITC-BT 26


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

31 Mar 2014, 19:28

TEST 15 REBT



1 ¿A partir de cuántos vehículos un garaje subterráneo deberá tener un suministro complementario de socorro?

a) Más de 100 vehículos.
b) Menos de 100 vehículos.
c) Más de 100 vehículos pero el suministro será de reserva.


2 ¿De qué material serán los conductores de los cables para la instalación eléctrica de muebles?

a) De cobre o de aluminio.
b) De cobre.
c) De aluminio.


3 ¿Qué iluminancia mínima debe proporcionar el alumbrado de zonas de alto riesgo de un hospital?

a) Siempre 15 lux.
b) 15 lux o el 10% de la iluminancia normal tomando siempre el mayor de los valores.
c) 15 lux o el 10% de la iluminancia normal tomando siempre el menor de los valores.


4 Indíquese la tensión nominal máxima de la instalación eléctrica temporal de un parque de atracciones.

a) 230/400 V en corriente alterna.
b) 0,6/1 kV.
c) 230/400 V en corriente continua.


5 La instalación eléctrica de una discoteca:

a) Deberá disponer obligatoriamente de suministro de reserva.
b) Deberá disponer de alumbrado de seguridad que entre en funcionamiento en corte breve.
c) Podrá realizarse con conductores rígidos aislados de tensión asignada 450/750 V colocados directamente sobre las paredes.


6 Si hay una variación importante del reglamento de baja tensión que constituye la base para obtener el certificado de cualificación individual en baja tensión:

a) El titular del certificado deberá solicitar la actualización del mismo.
b) El titular del certificado deberá solicitar la actualización del mismo, siempre que en la disposición correspondiente se determine que sea preciso hacerlo y se cumplan los requisitos establecidos.
c) El certificado será actualizado automáticamente siempre.


7 En un lugar donde exista una ducha sin plato el volumen 0 está delimitado por:

a) El suelo y el plano horizontal situado a 5 cm del suelo.
b) El suelo y el plano horizontal situado a 0,5 cm del suelo.
c) El suelo y el plano horizontal situado a 0,5 m del suelo.


8 Indíquese la caída de tensión máxima admisible en la línea general de alimentación de una vivienda unifamiliar:

a) 1,5%.
b) 1%.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.


9 El número mínimo de tomas de corriente de uso general en un salón de 25 m2 de una vivienda, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión será de:

a) 3.
b) 4.
c) 5.


10 Para la instalación eléctrica de un local considerado como mojado:

a) Se necesita elaboración de proyecto para potencias superiores a 20 kW.
b) Los receptores para alumbrado serán de clase 0.
c) Las canalizaciones podrán tener un IP 54.


11 ¿Qué categoría de equipo eléctrico se admite instalar en una zona 21 de una carpintería?

a) Los aparatos diseñados para asegurar un nivel de protección alto o muy alto.
b) Sólo los aparatos diseñados para asegurar un nivel de protección muy alto.
c) Los aparatos con categoría 3.


12 La configuración de los circuitos en el método de referencia A2 para instalaciones interiores es:

a) Un cable de dos o tres conductores en conducto en una pared térmicamente aislante.
b) Dos conductores aislados o dos cables unipolares en conducto en una pared térmicamente aislante.
c) Tres cables unipolares o un cable de tres conductores en conducto en una pared térmicamente aislante.


13 ¿Qué valor mínimo de resistencia debe presentar un suelo para considerarse no conductor en una instalación de tensión nominal 400 V?

a) (2U+1.000) Ohm.
b) 50.000 Ohm.
c) 1.000.000 Ohm.

14 En caso de viviendas se instalará un circuito adicional por cada:

a) 30 puntos de luz.
b) 20 puntos de luz.
c) 10 tomas de corriente.


15 ¿Qué condiciones mínimas deben cumplir los conductores utilizados en el interior del soporte de un semáforo que no es autónomo?

a) Aislamiento de 0,6/1 kV y sección de 1,5 mm2.
b) Aislamiento de 450/750 V y sección de 2,5 mm2.
c) Aislamiento de 0,6/1 kV y sección de 2,5 mm2.


16 Las tapas de registro de las canaladuras para derivaciones individuales estarán a una distancia mínima de:

a) 0,30 m del techo.
b) 0,20 m del techo.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


17 En un local de pública concurrencia los dispositivos generales de mando y protección deberán situarse:

a) Lo más cerca posible de la puerta de entrada y en un cuadro de distribución secundario.
b) En el cuadro de distribución general que estará en un lugar no accesible al público.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


18 Indíquese de entre los elementos que se citan a continuación cual no constituye una fuente propia de energía:

a) Baterías de pilas.
b) Aparatos autónomos automáticos.
c) Baterías de acumuladores.


19 El certificado de cualificación individual tendrá validez:

a) En la Comunidad Autónoma donde resida la persona física.
b) En todo el ámbito de la Comunidad Económica Europea.
c) En todo el territorio español.


20 En la instalación eléctrica de una oficina no considerada como local de pública concurrencia:

a) Podrán utilizarse como conductor de tierra las tuberías de agua y calefacción.
b) En ningún caso la tensión nominal será superior a 250 V.
c) Se colocarán en el interior del cuadro de distribución general bornes para la conexión de los conductores de protección de la instalación con la derivación de la línea principal de tierra.


21 Un edificio destinado principalmente a viviendas consta de una planta con dos locales comerciales de 120 m2 cada uno y quince viviendas de 160 m2. Siendo la tensión 400/230 V, la caída de tensión despreciable y el factor de potencia 0,9. ¿Cuál será la sección de la línea general de alimentación (enterrada) si se instala una terna de cables unipolares con aislamiento de XLPE y de cobre? Temperatura del terreno 25 º C y resistividad térmica de 2,5 K x m/W.

a) 70 mm2.
b) 95 mm2.
c) 120 mm2.


22 Para la alimentación de equipos portátiles en un taller de confección:

a) Se utilizarán cables flexibles, con cubierta de policloropreno y sección mínima 2,5 mm2.
b) Se utilizarán cables flexibles, con cubierta de policloropreno y sección mínima 1,5 mm2.
c) Se utilizarán cables con aislamiento mineral y sección mínima 1,5 mm2.


23 En la instalación de una línea general de alimentación que discurre horizontalmente, ¿cuáles serán las dimensiones mínimas del conducto de obra adosado obligatorio?

a) 50 x 50 cm.
b) El conducto no es obligatorio en este caso.
c) 30 x 30 cm.


24 En el stand de una feria se han instalado 10 tomas de 16 A 2P+T para ordenadores de uso público que están protegidos contra contactos indirectos con dispositivos de corte por corriente diferencial residual. ¿Cuál será el valor máximo de la suma de la resistencia de tierra y de los conductores de protección de las masas si se considera una tensión de contacto límite convencional de 24 V?

a) 1.666, 66 ohmios.
b) 800 ohmios.
c) 48 ohmios.


25 ¿Cuál es el valor de la potencia activa y de la potencia aparente de una instalación que tiene el factor de potencia de 0,6 y potencia reactiva 600 kVAR?

a) 450 kW y 750 kVA.
b) 1.000 kW y 800 kVA.
c) 600 kW y 750 kVA.


26 Una línea general de alimentación debe transportar una potencia de 120 kW a 400/230V. Se utilizarán conductores de cobre unipolares RZ1-K 0,6/1 kV bajo tubo empotrado en pared de mampostería con una longitud de 1 m. ¿Qué sección mínima será necesaria para los conductores de fase? Contadores concentrados en un sólo punto, factor de potencia 0,9 y temperatura ambiente de 30 ºC.

a) 50 mm2.
b) 70 mm2.
c) 35 mm2.


27 En un taller hay instalados tres motores de 30 CV, 20 CV y 10 CV respectivamente, ¿cuál será la potencia a considerar para calcular la sección de los conductores que se deben instalar?

a) 49.680 W.
b) 44.160 W.
c) 60.000 W.


28 Para obtener el certificado de cualificación individual:

a) Deberá superarse un examen teórico-práctico ante la Comunidad Autónoma que corresponda, si se posee título de técnico de grado medio en equipos e instalaciones electrotécnicas.
b) Deberá superarse un examen ante la Comunidad Autónoma que corresponda, que será práctico en las situaciones b3 y b1.
c) Los titulados en escuelas técnicas de grado medio con formación suficiente en el campo electrotécnico deberán hacer examen teórico.


29 Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores:

a) Se recomienda la utilización de pequeñas tensiones.
b) Se recomienda la utilización de tensiones especiales.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.


30 Un edificio que tiene seis viviendas de grado electrificación elevado de las que en dos se ha previsto la aplicación de la tarifa nocturna y en cuatro no, tiene además cuatro viviendas de grado de electrificación básico, de las cuales, dos tendrán tarifa nocturna y dos no. ¿Cual será la previsión mínima de potencia?

a) 66.470 kW.
b) 73.370 kW.
c) 78.288 kW.



SOLUCIONES TEST 15 REBT:

1 C ITC-BT 28
2 B ITC-BT 49
3 B ITC-BT 28
4 A ITC-BT 34
5 B ITC-BT 28
6 B ITC-BT 03
7 A ITC-BT 27
8 C ITC-BT 12
9 C ITC-BT 25
10 C ITC-BT 30
11 A ITC-BT 29
12 A UNE 20.460-5-523
13 B ITC-BT 01
14 A ITC-BT 25
15 C ITC-BT 09
16 B ITC-BT 15
17 B ITC-BT 28
18 A ITC-BT 28
19 C ITC-BT 03
20 C ITC-BT 26
21 A UNE 20.460-5-523
22 B ITC-BT 29
23 B ITC-BT 14
24 B ITC-BT 34
25 A Electrotecnia
26 B UNE 20.460-5-523
27 A ITC-BT 47
28 A ITC-BT 03
29 A ITC-BT 45
30 B ITC-BT 10