Legalización BT por OCA en industrias

20 May 2014, 04:11

Hola
Tengo entendido que se va a empezar a aplicar el REBT y va a ser necesario legalizar la Baja Tensión en las industrias (por lo menos en Alava)
¿Sabe alguien en que puntos se incide más por parte de las OCA's?
Lo digo porque muchas instalaciones están para cogerlas con pinzas, sobre todo en plantas industriales con muchos años de antigüedad.
Aparte de esto, entiendo que cada modificación que se realice a posteriori, requerirá de una memoria técnica de diseño, o proyecto, y pasar por industria para añadir esa modificación al proyecto inicial (?)...
Haber si sabe alguien algo de este tema, que parece interesante, sobre todo para los instaladores...
Un saludo


Borja


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Legalización BT por OCA en industrias

20 May 2014, 08:25

Hola
Tengo entendido que se va a empezar a aplicar el REBT y va a ser necesario legalizar la Baja Tensión en las industrias (por lo menos en Alava)
¿Sabe alguien en que puntos se incide más por parte de las OCA's?
Lo digo porque muchas instalaciones están para cogerlas con pinzas, sobre todo en plantas industriales con muchos años de antigüedad.
Aparte de esto, entiendo que cada modificación que se realice a posteriori, requerirá de una memoria técnica de diseño, o proyecto, y pasar por industria para añadir esa modificación al proyecto inicial (?)...
Haber si sabe alguien algo de este tema, que parece interesante, sobre todo para los instaladores...
Un saludo


El REBT ya se viene aplicando desde el 2003, así que "la legalización" de las instalaciones no es novedad alguna. Como bien dice el REBT estas instalaciones tienen que pasar una inspección periódica que realiza una OCA. Lo primero que te pedirán es la documentación en UNIFILAR de toda la instalación, y la confrontarán con lo que tienes registrado en Industria (ampliaciones y etc) Dependiendo del grado de ampliaciones que hayas hecho tendrás que presentar proyecto pagando las tasas correspondientes . Así mismo verifican que las protecciones sean acordes a la sección de los conductores, que haya selectividad entre las protecciones, como también entre los interruptores diferenciales. Todo lo que está protegido con fusibles lo tendrás que cambiar

Todos estos cambios los tiene que hacer "una empresa que se dedique a ello" no lo puede hacer la propia empresa, a no ser que esté dada de alta como
empresa instaladora. Es un tema guapo, pero un "autónomo" en una industria poco puede hacer...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Legalización BT por OCA en industrias

21 May 2014, 05:19

Si, esta claro, lo va a hacer una empresa instaladora.
Lo único es para enterarme un poco de que es lo que se va a mirar...
Es cierto que el REBT se aplica desde hace años, pero ahora comienzan a realizarse las primeras revisiones (cada 10 años??) en ciertos lugares, tengo entendido, aunque algo creo que depende de las comunidades autónomas.
Así que de fusibles nada eh? Tenemos bastante fusible todavía por ahí la verdad...
Lo de autonomo, me refería a que si vengo bien como instalador a modo de que la empresa de ahorre algo y tal, me meto, aparte de trabajar por cuenta ajena..
Aunque sea para firmar cambios futuros en la instalación (y para aprender!)
Como lo ves?


Borja


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Legalización BT por OCA en industrias

21 May 2014, 07:40

Es cierto que el REBT se aplica desde hace años, pero ahora comienzan a realizarse las primeras revisiones (cada 10 años??) en ciertos lugares, tengo entendido, aunque algo creo que depende de las comunidades autónomas.


Las instalaciones industriales que precisen proyecto y de mas de 100 KVA se revisan cada 5 años

Luego las instalaciones industriales tienen una doble vara de medir, con respecto a los cuadros: si es cuadro de distribución se aplica
la normativa del REBT y si es cuadro de maniobra se aplica la normativa de máquinas. Para que esto sea así el cuadro de maniobra
debe de estar fijado a la bancada de la máquina. Quiere decir esto que un cuadro de un compresor (p.e.) que esté instalado en una sala
contigua a la de máquinas estará afectado por la normativa REBT. Así mismo si de ese cuadro (aunque esté fijado a la bancada) sale
una alimentación para un sub-cuadro, o para una toma de enchufes, también estará afectado por la normativa REBT. En los cuadros que
se consideren de máquinas puedes tener fusibles y lo que te venga en gana, ya que ahí solo se revisan que tenga a tierra las puertas y
poco mas
Referente a si un instalador autorizado puede hacer estas revisiones industriales no lo veo factible pues le faltará conocimiento y estará
limitado a la potencia descrita. Mal va a saber un instalador elegir un interruptor para sustituir unos fusibles y calcular la corriente de
cortocircuito en ese punto de la instalación, cuando ya de por si tienen "lagunas mentales" como se ve en algunos post de este foro

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Legalización BT por OCA en industrias

22 May 2014, 13:10

Además de lo dicho se van a meter con la protección de "las partes activas" lo que quiere decir que en un cuadro no puede haber ninguna parte
bajo tensión que sea accesible por el dedo. Aquí se incluyen los antiguos automáticos, que tenían el tornillo de conexión a la vista, y también todos
aquellos bornes de interruptores y etc que no llevan protección aislante. Y ni que decir las conexiones de amperímetros, voltímetros, frecuencímetros
y etc, que antes no traían tal protección aislante (o los cambias o aíslas con "Makrolón" translucido ...)

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Re: Legalización BT por OCA en industrias

22 May 2014, 15:51

Efectivamente, algo de esto me comento el director de mantenimiento...
Lo cierto es que esto es un atraso para realizar las tareas de reparación, no vale con cerrar los cuadros con candados?
O colocar seguridades en las puertas?
Nosotros tenemos legalizado un cuadro de BT de una máquina, es un convertidor de alta frecuencia para unas bobinas de inducción, y en el interior hay partes activas al alcance de la mano (luego te puedo echar una foto)
Eso si, tiene en cada puerta un interruptor de seguridad para que en teoría no puedas acceder...



Borja


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Legalización BT por OCA en industrias

22 May 2014, 19:16

Lo cierto es que esto es un atraso para realizar las tareas de reparación, no vale con cerrar los cuadros con candados?
O colocar seguridades en las puertas?


Lo de colocar candados y seguridades en las puertas lo tendrás que hacer como preventivo ante terceras personas. Lo que sí se puede
colocar es una doble puerta aislante para la protección de las partes activas. Esta puerta sólo podrá abrirse con un útil específico

Otra cosa es a tener en cuenta es que los cuadros de distribución no pueden llevar nada en la puerta, y que no puedes hacer mariconadas
con ellos (ni se te ocurra taladrar una puerta metálica para poner el latiguillo de tierra: perderá automáticamente la IPy te "pondrán una
cruz" por ello). Tampoco vale llevar al inspector de la OCA a una cena, pues dentro de 5 años le tocará a otro diferente y no ganarás
para pagar comidas...

Eso sí, dependiendo de la OCA que te toque habrá un doble rasero de medir, pues cada cual aplica la reglamentación según su forma de
entender la vida. Por eso es fundamental conocerse primero la instalación y tener el parapeto dispuesto ante su escopeta cargada. Revisar
previamente todas las regulaciones de los interruptores de caja moldeada, para que se adapte su protección al calibre del cable

Con lo que no se suelen meter es con las caídas de tensión que pueden tener los cables y los coeficientes de reducción por agrupación
de los mismos. Según pasan los años en las industrias se va añadiendo nueva maquinaria y se aprovechan las canalizaciones existentes
con lo cual todas la líneas acaban sobrecargadas al no tener el cuenta los coeficientes de reducción mencionados. Si incidieran sobre esto
tu empresa se iba a forrar cosa fina: habría que cambiar todo el cableado

Y ojo al parche con los cableados de mando que en cuadros antiguos se hacían con color azul (sobre todo en PLC, cuando aquí el color debe de
ser violeta) pues como no puedas justificarlo como "cuadro de máquina" tendrás que rehacer todo el cableado, ya que para el inspector eso es un
neutro...