Hola a tod@s!
Recientemente nos han hecho la inspección periódica en nuestra Comunidad de Vecinos (Zonas Comunes), y nos han puesto un Defecto Mayor que dice: "El cuadro carece de Interruptor General"
Bien, os explico cómo es la instalación:
Existe un armario de Iberdrola, donde están el contador y los fusibles. (Trifásica)
Desde ese armario, se va al cuadro general del edificio, donde se llega a una regleta de conexión. (Trifásica)
Desde esa regleta de conexión:
- Directamente a los Magnetotérmicos de los Ascensores 1 y 2 (Trifásica), y al MT del alubrado de dichos ascensores (Monofásica).
- Paralelamente, también a un MT general -Monofásica- (que NO gobierna los ascensores), que gobierna un Diferencial -Monofásica-. Dicho diferencial a su vez, gobierna:
-- MT del Alumbrado zonas comunes (Monofásica)
-- MT del Portero automático (Monofásica)
Entonces, mi duda es: ANTES de los ascensores... ¿es correcto que debamos tener un IGA?
La instalación de dichos MT's, Diferencial, etc... es relativamente nueva (pocos años) y... me extraña que quien la hiciera (por aquel entonces a mí no me tocaba ser el Presidente) no pusiera un IGA general a TODO (incluidos los ascensores), si era necesario y obligatorio.
Por otra parte, tenía entendido que los ascensores... no deberían verse afectados por el resto (que es como está ahora). Es decir: si algo en el resto de circuitos (alumbrado de zonas comunes, portero automático, etc.) hiciera que saltara el IGA general total que parece que nos están pidiendo... los ascensores también se quedarían sin suministro. Lo cual me parece absurdo (e incluso hasta peligroso: que se quede una persona colgada y a oscuras, dentro del ascensor, porque haya habido un corto en una lámpara de las zonas comunes, por ejemplo).
Es decir, si ahora hubiera algo incorrecto en el alumbrado común, o el portero automático... pues saltaría esa parte (MT correspondiente y/o Diferencial y/o MT general que gobierna ambos circuitos), pero NO los ascensores, que seguirían siendo alimentados sin problemas (y protegidos por sus respectivos MTs, además de por los fusibles que protegen toda la instalación).
¿Es posible que se hayan equivocado al ponernos ese Defecto Mayor?
A ver si podéis aclarármelo.
Muchísimas gracias!!!