Distancia seguridad transformador seco

20 Mar 2017, 21:41

Alguien me puede recordar la distancia que debe guardar un trafo de 20 kV con las partes metalicas de la instalación?

Gracias


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Distancia seguridad transformador seco

21 Mar 2017, 12:06

jj_valverde escribió:
Alguien me puede recordar la distancia que debe guardar un trafo de 20 kV con las partes metalicas de la instalación?

Gracias

https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/09/ ... 4-6084.pdf
En la RAT-14 puedes ver los diferentes supuestos
Un saludo


 
Avatar de Usuario
jj_valverde
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 114
Registrado: 12 Nov 2009, 22:06

Re: Distancia seguridad transformador seco

21 Mar 2017, 19:36

Gracias