Se funden los fusibles de 15 KV a menudo

11 May 2010, 21:32

hola a todos, mi nombre es marcos y soy nuevo en el foro. mi problema es que desde hace cosa de 3 semanas se nos vienen fundiendo los fusibles de 25A de la cabina del transformador de 15000/400V muy a menudo. de hecho han sido 4 veces las que han sucedido, y estas dos últimas han sido hoy.

de momento estamos funcionando con 2 transformadores, porque cuando hemos repuesto el que se ha fundido hoy, ha vuelto a hacerlo de menera instantánea cuando hemos metido de nuevo la cabina.

siempre se funde el mismo fusible, el de la fase del centro.

¿alguna idea? gracias.


 
Raulito
Moderador
Moderador
Mensajes: 808
Registrado: 11 Nov 2009, 19:18
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: Se funden los fusibles de 15 KV a menudo

11 May 2010, 21:43

Suponiendo que los fusibles sean adecuados para tu instalación y no funda el fusible por exceso de consumo en esa fase, haz lo siguiente:

Mide el aislamiento del trafo y de los cables de MT (si es posible) y comprueba el estado de las botellas (tanto del trafo como de la cabina) fijándote mucho en que estén bien.


 
Avatar de Usuario
jj_valverde
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 114
Registrado: 12 Nov 2009, 22:06

Re: Se funden los fusibles de 15 KV a menudo

11 May 2010, 21:44

Podría ser el equipo de medida que esté quemado


 
Raulito
Moderador
Moderador
Mensajes: 808
Registrado: 11 Nov 2009, 19:18
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: Se funden los fusibles de 15 KV a menudo

11 May 2010, 21:47

jj_valverde escribió:
Podría ser el equipo de medida que esté quemado


La medida es imposible. Ten en cuenta que al tener varios trafos estaría antes que ésta, por lo que el disparo se produciría en los fusibles (o relé) del general.

Por cierto, a parte de las botellas revisa también el estado de la cabina por dentro; humedad, etc..


 
Avatar de Usuario
MVP

Re: Se funden los fusibles de 15 KV a menudo

13 May 2010, 22:39

hola de nuevo, al final era un problema de las botellas. por fuera parecía que estaba bien, pero al abrirla habia partes de la cubierta naranja que estaban rajadas.

de momento la han cambiado y no ha fundido ningun fusible.

muchas gracias por la ayuda


 
Avatar de Usuario
Invitado

Re: Se funden los fusibles de 15 KV a menudo

17 Jul 2010, 19:37

Si es solo un fusible debes tener un problema de descarga a tierra, pueden ser las terminales de potencia, estas se ven con manchas blancas, o los aisladores de cabina, tipo soporte, te recomiendo los revises, primero descargando las lineas a tierra antes de entrar, prueba con HIPOT a 15 KV y si se bota, busca fallas en cada uno de los aisladores.
Suscribete a nuestro boletin electrico especializado y recibe mensualmente informacion de interes, comparte tus dudas y/o experiencias en www.proyectra.com Saludos

Ing. Luis F Mtz