He estado leyendo por ahí y me he encontrado esto, que igual te puede interesar:
Compensación de la energía reactiva absorbida por el transformador
Los transformadores necesitan energía
reactiva para su propio funcionamiento.
Su valor varía en función del régimen de carga:
– en vacío absorbe energía reactiva para
sostener el flujo magnético en el hierro,
– en carga además deberá sostener el flujo
magnético de dispersión.
Dado que el transformador está conectado
durante largos períodos de tiempo, el impacto
económico de la reactiva no es despreciable.
La tabla muestra la energía
reactiva absorbida por un transformador
(20/0,4 kV) en vacío y a plena carga.
La compensación del factor de potencia se
realizará instalando en los bornes del
secundario un condensador fijo de potencia
adecuado a la de la tabla.
Se deberá verificar que la suma de todos las
condensadores fijos no supere el 15% de la
potencia del transformador.
Ejemplo:
Un transformador 630 kVA, 20 kV,
se puede compensar con 11,3 y 35,7 kVAr.
La energía reactiva que consume un
transformador no es despreciable (del orden
del 5%) puede ser suministrada por una
batería de condensadores.
Saludos
-
Adjuntos
-
- sshot-7.jpg (33.58 KiB) Visto 8454 veces
-
- sshot-11.jpg (57.24 KiB) Visto 8453 veces