Hola compañeros, tengo alguna duda sobre un tema que me esta sucediendo.
Hace un rato, en un centro de transformación he detectado que por el cable de tierra que va a la pica pasan 20A.
Buscando... He visto que los 20A vienen de un cable que se ha unido al de la pica de aquella manera (no es original de la instalación) y que a su vez viene del neutro del interruptor general del cual cuelgan los interruptores generales de las demás maquinas... (Que no llevan neutro)
Entiendo que aunque las formas fallan, teóricamente en la salida del secundario del CT, siendo un sistema TT (supongo) la T y la N estén unidos pero creo que 20 A no deben pasar y que estamos perdiendo €€€ por ahí...
Como lo veis??
Borja