Fossa para transformador de aceite

12 Ene 2015, 20:07

Hola a todos/as
estoy trabajando en un edificio industrial donde hay dos transformadores de MT de aceite y que no tienen fossa para
albergar el aceite por si algun dia pierde el transformador
la duda que tengo es la siguiente:
a partir de quantos litros de aceite es obligatorio tener una fossa para el transformador de aceite?
si es aceite siliconado es obligatorio la fossa?
gracias!!


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Fossa para transformador de aceite

12 Ene 2015, 20:29

estoy trabajando en un edificio industrial donde hay dos transformadores de MT de aceite y que no tienen fossa para
albergar el aceite por si algun dia pierde el transformador
la duda que tengo es la siguiente:
a partir de quantos litros de aceite es obligatorio tener una fossa para el transformador de aceite?
si es aceite siliconado es obligatorio la fossa?


La reglamentación sobre este respecto cambio en junio de 2014, y esto es lo que hay:


Además y con carácter general se adoptarán las medidas siguientes: a) Instalación de dispositivos de recogida del líquido dieléctrico en fosos colectores. Si se utilizan aparatos o transformadores que contengan más de 50 litros de dieléctrico líquido, se dispondrá de un foso de recogida del líquido con revestimiento resistente y estanco, para el volumen total de líquido dieléctrico del aparato ó transformador. En dicho depósito o cubeta se dispondrán cortafuegos tales como: lechos de guijarros, sifones en el caso de instalaciones con colector único, etc. Cuando se utilicen pozos centralizados, se dimensionarán para recoger la totalidad del líquido dieléctrico del equipo con mayor capacidad. Cuando se utilicen dieléctricos líquidos con punto de combustión igual o superior a 300º C será suficiente con un sistema de recogida de posibles derrames, que impida su salida al exterior. b) Sistemas de extinción.

Para mas información puedes bajar el BOE siguiente:

Núm. 139 Lunes 9 de junio de 2014 Sec. I. Pág. 4359

PD: el foso no tiene porqué estar debajo del transformador: se puede canalizar a otro lugar. Lo que si tiene que existir es el lecho
de guijarros. Y tampoco tienen porqué ser regodones, vale cualquier árido de granulometría aproximada

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Fossa para transformador de aceite

12 Ene 2015, 20:40

Añado:

Si los trafos son de silicona no hace falta tener foso, ni el lecho de guijarros. Se puede construir un murete alrededor del transformador
Esto es factible cuando los cables de MT / BT no salen a ras de suelo a una atarjea o disposición similar

Un saludo


 
Davmax
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 130
Registrado: 27 Oct 2013, 07:24
Ubicación: Lugo
Contactar:

Re: Fossa para transformador de aceite

12 Ene 2015, 21:14

Mosssa fosssa ami vose me mata!!!!!
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
PDF (BOE-A-2014-6084 - 131 págs. - 2.044 KB)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/09/p ... 4-6084.pdf


 
reivax2
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 19
Registrado: 16 Dic 2014, 20:11
Ubicación: Barcelona

Re: Fossa para transformador de aceite

13 Ene 2015, 11:31

muchas gracias por vuestras respuestas tan rapidas y aclaraciones es de agradecer!! :)


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Fossa para transformador de aceite

13 Ene 2015, 12:08

muchas gracias por vuestras respuestas tan rapidas y aclaraciones es de agradecer!!


Como puede resultar bastante complicado el hacer el foso, una vez que ya está colocado el trafo, lo que se suele hace es quitarle
las ruedas y en su lugar colocar unos suplementos de "U". Se rodea el transformador con un murete de 10 cm, donde se apoya
el trampantojo de los bastidores con rejilla de malla para sustentar la grava cortafuegos. Y en un lugar cercano es donde se hace
la fosa para contener el posible dieléctrico derramado.
Si a pesar de todo se ve que esto no es factible se recurre a sustituir esos trafos por otros "secos", que no tienen problema alguno
a este respecto.

Un saludo