Nunca he visto a un trafo cambiarle las juntas ,ahora perder aceite por el rele buchholz y por la llave para vaciar el trafo si ,pero por las juntas nunca.
Menudos calentones se ha tenido que llevar XD
Yo los he visto perder hasta por agujeros en la chapa
Con referencia a los trafos de llenado integral me tocó uno
que babeaba por la junta de la tapa, cosa que se producía sólo en el mes de agosto, por la temperatura del recinto, y no por
la carga del trafo ya que estaba al 40% de la nominal. Consultando con el fabricante me dijeron que lo tendría que mandar a
fábrica: pasé de ellos y la cambié la junta por una que fabriqué con un material diferente al original, basado en mi experiencia
en desencubado de transformadores
No voy a decir el procedimiento que seguí porque puede no resultar válido para todos los trafos. Cada cual asume su responsabilidad
y obra en consecuencia. A día de hoy, y tras mas de 10 años transcurridos, el trafo no volvió a perder más y pasa todos los ensayos
que se le hacen anualmente
Y con respecto a perder por la llave de vaciado me tocó uno bastante complicado: era de Pyraleno. Perdía por la brida anterior
a la la llave. Lo solucioné con un producto de "Belzona"...
Un saludo