Hola yeste.
Esta claro que esto no es real.
En una averia de neutro de la compañía distribuidora , hay oscilaciones de tensión, las fases que menos cargan tienden a una tensión elevada y las que más , una tensión menor, hablo siempre en instalaciones trifásicas.
En distribución pública siempre es en trifásica, a no ser una derivación como acometida.
Pero a las diferencias de tensiones, siempre deben estar dentro de un más menos 10 % de la tension de red, si no es así , es la Cia la que incumple.
Mi duda radica en que si yo quiero socorrer ese neutro y lo hago con un neutro de otra linea que es de otro CT, diferente a la linea del neutro averiado...........
Se podría hacer?, que ocurriría ?, como lo detecto con el polímetro?
No se debe hacer , es improcedente, puesto que si tienes un problema en esa línea y si las unificas es como si estuvieran las dos redes trabajando en paralelo, y si hay un problema ya no lo tienes en una red sino en las dos redes para más INRI.
Lo que se trata es que estan separadas para que el defecto se tenga más localizado y afecte a menos abonados.
Por otro lado simpre hay que mirar el tiempo, en lo que tardas en hacer cualquier invento, con el gasto de material, lo que tienes que hacer el solucionar el problema de ese neutro y ya la tienes solucionado.
Como diferencio las lineas de BT , de dos CTS diferentes, midiendo con el polimetro ?
No lo sabes, las empresas distribuyen con trafos iguales , me refiero a los grupos de coneción y desfases horarios, además lo único que medirías son las fases diferentes, puesto que dos redes separadas es como dos trafos en paralelo.
Es largo de contar pero estamos cerca.
medir entre ellas que me daria?
Pues mira, una de las fases debe de dar cero, o pocos voltios de diferencia y las otras dos fases toda la tensión de red.
Si estudias como se acoplan trafos en paralelo, sabes de que ve el tema.
Gracias por vuestra información
De nada, saludos