Muy Buenas y Saludos todos,me he decidio a aprovechar vuestra sabiduría...

Me surgen dos dudas por mi trabajo;

En una averia de neutro de la compañía distribuidora , hay oscilaciones de tensión, las fases que menos cargan tienden a una tensión elevada y las que más , una tensión menor, hablo siempre en instalaciones trifásicas.

Mi duda radica en que si yo quiero socorrer ese neutro y lo hago con un neutro de otra linea que es de otro CT, diferente a la linea del neutro averiado...........
Se podría hacer?, que ocurriría ?, como lo detecto con el polímetro?

Como diferencio las lineas de BT , de dos CTS diferentes, midiendo con el polimetro ?

medir entre ellas que me daria?


Gracias por vuestra información

Re: Fallo de neutro y diferenciar lineas de baja de CTs dife

Publicado: 04 Ene 2011, 16:39
por Francisco de Quevedo
Hola yeste.

Esta claro que esto no es real.

En una averia de neutro de la compañía distribuidora , hay oscilaciones de tensión, las fases que menos cargan tienden a una tensión elevada y las que más , una tensión menor, hablo siempre en instalaciones trifásicas.

En distribución pública siempre es en trifásica, a no ser una derivación como acometida.
Pero a las diferencias de tensiones, siempre deben estar dentro de un más menos 10 % de la tension de red, si no es así , es la Cia la que incumple.

Mi duda radica en que si yo quiero socorrer ese neutro y lo hago con un neutro de otra linea que es de otro CT, diferente a la linea del neutro averiado...........
Se podría hacer?, que ocurriría ?, como lo detecto con el polímetro?


No se debe hacer , es improcedente, puesto que si tienes un problema en esa línea y si las unificas es como si estuvieran las dos redes trabajando en paralelo, y si hay un problema ya no lo tienes en una red sino en las dos redes para más INRI.
Lo que se trata es que estan separadas para que el defecto se tenga más localizado y afecte a menos abonados.
Por otro lado simpre hay que mirar el tiempo, en lo que tardas en hacer cualquier invento, con el gasto de material, lo que tienes que hacer el solucionar el problema de ese neutro y ya la tienes solucionado.


Como diferencio las lineas de BT , de dos CTS diferentes, midiendo con el polimetro ?
No lo sabes, las empresas distribuyen con trafos iguales , me refiero a los grupos de coneción y desfases horarios, además lo único que medirías son las fases diferentes, puesto que dos redes separadas es como dos trafos en paralelo.
Es largo de contar pero estamos cerca.



medir entre ellas que me daria?
Pues mira, una de las fases debe de dar cero, o pocos voltios de diferencia y las otras dos fases toda la tensión de red.
Si estudias como se acoplan trafos en paralelo, sabes de que ve el tema.


Gracias por vuestra información

De nada, saludos

Re: Fallo de neutro y diferenciar lineas de baja de CTs dife

Publicado: 05 Ene 2011, 00:17
por Invitado
Francisco de Quevedo escribió:
Hola yeste.

Esta claro que esto no es real.

En una averia de neutro de la compañía distribuidora , hay oscilaciones de tensión, las fases que menos cargan tienden a una tensión elevada y las que más , una tensión menor, hablo siempre en instalaciones trifásicas.

En distribución pública siempre es en trifásica, a no ser una derivación como acometida.
Pero a las diferencias de tensiones, siempre deben estar dentro de un más menos 10 % de la tension de red, si no es así , es la Cia la que incumple.

Mi duda radica en que si yo quiero socorrer ese neutro y lo hago con un neutro de otra linea que es de otro CT, diferente a la linea del neutro averiado...........
Se podría hacer?, que ocurriría ?, como lo detecto con el polímetro?


No se debe hacer , es improcedente, puesto que si tienes un problema en esa línea y si las unificas es como si estuvieran las dos redes trabajando en paralelo, y si hay un problema ya no lo tienes en una red sino en las dos redes para más INRI.
Lo que se trata es que estan separadas para que el defecto se tenga más localizado y afecte a menos abonados.
Por otro lado simpre hay que mirar el tiempo, en lo que tardas en hacer cualquier invento, con el gasto de material, lo que tienes que hacer el solucionar el problema de ese neutro y ya la tienes solucionado.


Como diferencio las lineas de BT , de dos CTS diferentes, midiendo con el polimetro ?
No lo sabes, las empresas distribuyen con trafos iguales , me refiero a los grupos de coneción y desfases horarios, además lo único que medirías son las fases diferentes, puesto que dos redes separadas es como dos trafos en paralelo.
Es largo de contar pero estamos cerca.



medir entre ellas que me daria?
Pues mira, una de las fases debe de dar cero, o pocos voltios de diferencia y las otras dos fases toda la tensión de red.
Si estudias como se acoplan trafos en paralelo, sabes de que ve el tema.


Gracias por vuestra información

De nada, saludos



En la primera pregunta hablo de una rotura de neutro y de las tensiones que yo compruebo , igual no me he explicado bien.
En la ultima pregunta hablo de medir entre las fases , es decir azul -azul , blanco -blanco , rojo -rojo , la medicion que nos da , ese valor como nospuede ayudar a diferenciar si son lineas que toman de diferente CT.

Gracias de nuevo

Re: Fallo de neutro y diferenciar lineas de baja de CTs dife

Publicado: 05 Ene 2011, 18:01
por Francisco de Quevedo
Hola.
Por mi parte no tengo ningún problema en explicar.
Pero como he dicho en otros mensajes, me niego a ayudar en un mensaje donde el que formula la pregunta se llama Yeste, para continuar un Invitado.
O me lo aclaran o no escribo más, quien sea Yeste,invitado,moderador,colaborador, o periquito de los palotes, etc...

Saludos

Re: Fallo de neutro y diferenciar lineas de baja de CTs dife

Publicado: 05 Ene 2011, 19:08
por Raulito
Francisco de Quevedo escribió:
Hola.
Por mi parte no tengo ningún problema en explicar.
Pero como he dicho en otros mensajes, me niego a ayudar en un mensaje donde el que formula la pregunta se llama Yeste, para continuar un Invitado.
O me lo aclaran o no escribo más, quien sea Yeste,invitado,moderador,colaborador, o periquito de los palotes, etc...

Saludos


Ya se ha solucionado ese problema. A partir de ahora únicamente podrán escribir mensajes los usuarios registrados.

Un saludo.

Re: Fallo de neutro y diferenciar lineas de baja de CTs dife

Publicado: 05 Ene 2011, 19:19
por YESTELMAN
Soy un usuario registrado que ayer el sistema le jugo una mala pasada.

Re: Fallo de neutro y diferenciar lineas de baja de CTs dife

Publicado: 06 Ene 2011, 16:41
por Francisco de Quevedo
Hola Yestelman.

1)En la primera pregunta hablo de una rotura de neutro y de las tensiones que yo compruebo , igual no me he explicado bien.

Bueno, vamos con paciencia y por partes.
El neutro en la ET se instala a tierra para proteger del primario, protección de personas, etc.
Si se corta el cable,lo que ocurre es que si la red esta mal equilibrada, aparecen tensiones y la tensión de red aumenta con respecto al neutro.
Si tienes un problema en el neutro, lo peor que se puede hacer es conectar a otro neutro, puesto que trasladaría el problema a otra red que esta sana.
Para localizar la avería se hace como simpre sectorizando la red y localizar la avería, que se tarda la mismo que haciendo cualquier invento.


2)En la ultima pregunta hablo de medir entre las fases , es decir azul -azul , blanco -blanco , rojo -rojo , la medicion que nos da , ese valor como nospuede ayudar a diferenciar si son lineas que toman de diferente CT.

Veamos, es posible que a una instalación le llevan alimentación de dos lugares, y es que si hay un edificio con dos acometidas,es casi seguro que la red de media tensión sea la misma ,por la tanto es la misma red,aunque sean de diferentes trafos.

Espero que te sirva.

Saludo

Re: Fallo de neutro y diferenciar lineas de baja de CTs dife

Publicado: 23 Mar 2011, 19:56
por Francisco de Quevedo
Hola a todos.

Hacía tiempo me rondaba en la cabeza la respuesta que dí en su día y es que estaba equivocado y es que hoy en día existe unos aparatos para diferenciar que red nos alimenta si tenemos más de una, podemos saber de que trafo nos alimenta sin cortar la luz.

Dejo este enlace para que lo vean.

http://www.ariadna-inst.com/files/almac ... n/dyna.pdf

Saludos