Hola buenas a todos. He fabricado un transformador trifasico, de caracteristicas los dos bobinados son en estrella la tension de entrada es de 220v trifasica y la salida 20v en trifasica.
Medidas:
Primario.
-Vl1l2: 222v
-Vl1l2: 232v
-Vl2l3: 220v
Secundario
Vl1 y punto de la estrella: 11v
Vl1 y punto de la estrella: 10v
Vl1 y punto de la estrella: 12v
Vl1l2:20v
Vl2l3:11v
Vl2l3:12v
El problema es que hay dos fases que salen 12 y 11v y una fase sale 20v que es lo que tiene que salir. Los cálculos esta repasados. Que puede pasar?
Saludos.