Ser posible lo es, siempre y cuando las tensiones de paso y de contacto máximas te salgan inferiores a las tensiones de paso y contacto aplicadas, lo cual es poco práctico.
Probé a hacerlo mediante una hoja de cálculos que tengo yo y necesitarías una desconexión de faltas, o máximo tiempo de falta de menos de 0,2segs para el caso de que uses los siguientes datos:
- Transformador 20kV/400V
- Calzado estimado en 2000 Ohms
- Resistividad del terreno 200 Ohms·m
- Neutro de Baja puesto a tierra por impedancia de 10 Ohms
- Tensión de frecuencia industrial de los equipos de 10000V, es decir 10kV (lo recomendado por UNESA)
- Disposición de malla de tierra de configuración 40-40/5/46 (0,5m de profundidad, Lp=6m, kr=0,064, kc=0,0254, kp=0,0134)
Conclusión: te sale por un ojo de la cara que todas las protecciones actúen antes de 0,2segs si es que es posible, por lo que es mejor hormigonar el suelo y te ahorras muchos problemas.