[font=DejaVu Sans, sans-serif]Buenas, tengo un problema que desconozco como abordarlo y necesito ayuda para dete[/font][font=DejaVu Sans, sans-serif]ctar[/font][font=DejaVu Sans, sans-serif]el origen y la solución.
Tras la colocación de un nuevo cuadro eléctrico trifásico, se están produciendo saltos[/font][font=DejaVu Sans, sans-serif]erráticos[/font][font=DejaVu Sans, sans-serif]del diferencial trifásico del mismo (de 30 mA), pensé inicialmente en colocar uno de 300mA, pero tras leer en el for[/font][font=DejaVu Sans, sans-serif]o me pareció mas oportuno medir tensiones entre F-N-T en la entrada de la casa (casa aislada en el campo)[/font]
[font=DejaVu Sans, sans-serif]He comprobado en la entrada de la casa las tensiones entre F-N , F-T de cada fase y N-T. Y estos son los resultados:[/font]
[font=DejaVu Sans, sans-serif]F1+N= 217v ; F1+T= 188v[/font]
[font=DejaVu Sans, sans-serif]F2+N= 224v ; F2+T= 248v[/font]
[font=DejaVu Sans, sans-serif]F3+N= 214v ; F3+T= 219v[/font]
[font=DejaVu Sans, sans-serif]N+T=31v[/font]
[font=DejaVu Sans, sans-serif]Por mi nivel de conocimiento, pienso que hay un problema. Creo que entre N+T debe ser 0v y no considero normal las diferencias en la F1 y F2. Pero no sé por donde solucionarlo. Si coloco una nueva pica de tierra, se podría solucionar el problema N+T, pero ¿cual será el origen de las diferencias entre F1 con N y con T? y lo mismo me pregunto con respecto a la fase 2.[/font]
[font=DejaVu Sans, sans-serif]He de mencionar que aprovechando la instalación del aire acondicionado, se ha metido un nuevo cable libre de halogenos de 4 polos y 10mm desde el poste eléctrico hasta el cuadro mencionado.[/font]