ejercicio de carga trifasica desbalanceada con neutro

15 Abr 2018, 00:26

saludos 
en el 2º año de laboratorio de electrotecnia , nos hicieron hacer un ejercicio de una carga trifasica desequilibrada en estrella....., en la cual debiamos calcular las corrientes de fase y la que retorna por el neutro con notaciones polares, 
Ahora, no entiendo porque al calcular el valor de la corriente del neutro, esta tiene también un angulo cuando la corriente que circula por ese conductor no tendría voltaje ¿o lo tiene? ¿

¿Qué me estaría indicando el angulo que acompaña a la corriente del neutro en su expresión polar? 

Entiendo que es una pregunta mas de ingeniería teorica que de técnica y reparaciones eléctrica ; pero si alguien me pudiera sacar esta duda lo agradecería…. 


 
miguellamas
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 10
Registrado: 11 Nov 2017, 23:23
Ubicación: Barcelona

Re: ejercicio de carga trifasica desbalanceada con neutro

16 Abr 2018, 19:51

el angulo del neutro esta indicando el desfasaje en grados de la corriente que circulo por ese conductor con respecto al vector corriente de fase o tension que esta pasando por el eje real de cero grados saludos


 
tiopepe
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 247
Registrado: 05 Sep 2014, 15:20
Ubicación: Madrid

Re: ejercicio de carga trifasica desbalanceada con neutro

17 Abr 2018, 14:49

ah, que ahora las corrientes 'tienen voltaje'. Si es que las ciencias avanzan que es una barbaridad.




 

 