Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com





 
jsa
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 13 Ene 2019, 09:49
Ubicación: Bizkaia

Cálculo Corriente cortocircuito mínima (F-N)

13 Ene 2019, 13:35

Buenos días

Estoy intentando calcular la Icc mínima de una instalación, pero algo no debo de estar haciendo bien, ya que no me da lo mismo que una app que tengo.

Os paso a indicar los cálculos que hago:

Instalación con un trafo de 1000kVAs y una UCC estimada de 6%. Tiene una acometida hasta el CGBT de 25m con cable RZ1 4 cables por fase de 150mm2 y 3 cables por neutro de 120mm2.

Ahora, mis cálculos.

Icc en bornas del trafo: 1.000/(raíz(3)*400*0,06)=24,06kA

Zcc trafo: (400/raíz(3))/24060=0,0096


Rlinea=p*(l/s) = 0,018*(25/4*150)=0,00075
Xlinea=0,00009*25=0,00225
Zcc línea=raíz(0,00075^2+0,00225^2)=0,0024

Rneutro=p*(l/s) = 0,018*(25/3*120) = 0,00125
Xneutro=0,00009*25=0,00225
Zcc neutro= raíz(0,00125^2+0,00225^2)=0,0026


Iccmax= (U/raíz(3))/Zcc = (400/raíz(3))/(0,0096+0,0024)= 19290A

Iccmin= (U/raíz(3))/Zcc+Zccn= (400/raíz(3))/(0,0096+0,0024+0,0026)= 15876A


El valor de la Iccmin debe de estar mal, ya que la app que utilizo me indica que tiene que ser 9,59kA.


¿Alguien me puede decir en que me estoy equivocando y como serían las fórmulas a emplear?

Muchas gracias!!