Caída de tensión en trifásica a 220V

30 Nov 2019, 10:16

Hola, soy nuevo en el foro y os agradezco de antemano vuestra ayuda.

Tengo que hacer una instalación sencilla pero son muchos metros y se me presentan algunas dudas con el cálculo de las caídas de tensión.
Todo parte de un transformador de los antiguos de 125/220V. En el cuadro general que hay después del contador no hay neutro, sólo las 3 fases.
La distancia hasta la vivienda son 800m y el consumo máximo será de 25A siempre en monofásica.
La primera duda es, ¿es conveniente llevar las 3 fases o con 2 fases es suficiente?
En el caso de llevar 2 fases, entiendo que sería un sistema monofásico y no tengo dudas de cómo calcular la caída de tensión. e= [2*800*25*220*0.9(FP)] / [S*220*33 (cond. aluminio)]
Pero en el caso de llevar las 3 fases ya me pierdo un poco al aplicar la fórmula de caída de tensión en trifásica al no tener el neutro. También entiendo que esa fórmula está diseñada para un consumo trifásico, pero en el caso de consumos monofásicos cómo se aplica la fórmula.
¿No sería equivalente a tener 3 líneas monofásicas? Pero claro... comparten conductores entre ellas y la distribución de potencias entre las fases será clave.
La conclusión es que el factor clave aquí sería la caída de tensión y cómo calcularla en el caso de llevar las 3 fases me trae loco.
Espero vuestras respuestas.
Un saludo


 
juliodiez
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 212
Registrado: 17 May 2014, 19:31
Ubicación: Segovia

Re: Caída de tensión en trifásica a 220V

30 Nov 2019, 21:06

segun has esplicado seria una instalacion con dos fases

los datos de la formula los tienes mal  , seria 2x800x5750 ( watios ) el resto bien
que seccion tienes ?

por que no lo metes de cobre ?

lo podrias llevar en trifasico y repartir las fases , que seria otra cosa

por que no lo metes de cobre ?


 
AritzCB
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 30 Nov 2019, 09:31
Ubicación: Huelva

Re: Caída de tensión en trifásica a 220V

30 Nov 2019, 22:45

Gracias por la respuesta.
¿Entonces no se tiene en cuenta el factor de potencia en la fórmula? La verdad es que en algunas fórmulas lo he visto y en otras no.
Pues la sección dependerá de si llevo 2 o 3 fases. En el caso de 2 sería de 95mm2 y en caso de 3 podrían ser de 50 mm2. Pero esto depende los cálculos de la caída de tensión.
En cobre para esa distancia no creo que sea una buena opción.
Me siguen sin quedar claro las dudas que he planteado.


 
juliodiez
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 212
Registrado: 17 May 2014, 19:31
Ubicación: Segovia

Re: Caída de tensión en trifásica a 220V

30 Nov 2019, 23:44

he estado revisando los datos , la formula no la habia visto bien y pero esta bien

puedes poner el factor de potencia , aunque para instalaciones normales se considera 1
 
revisa bien las cuentas  a mi me sale en aluminio 400 mm y en cobre 240 mm , para no pasarte del 1,5% de caida de tension

si llevas  3 fases puedes repartir entre ellas , pero yo meteria neutro tambien ya que si la compañia cambia el suministro a 400 V no tendrias opcion a acerlo trifasico

te recuerdo que la tension actual no son 220 V sino 230 V

si lo hicieras en trifasica la formula PXL /33X230XS  P = POTENCIA  L= DISTANCIA EN METROS  S = SECCION  en aluminio 33 y cobre 56

 en trifasica me saldria 185 mm en aluminio y 120 en cobre,  aunque en cobre si fueran unos pocos metros menos te podria valer de 95mm

te recuerdo que el 1,5% de 230 V seria 3,45 V