Página 1 de 1

Problema Transformador

Publicado: 07 Ene 2017, 21:18
por SrVarea
Hola buenas, me han mandado hacer el siguiente ejercicio de transformadores:

Imagen

Y la verdad es que me esta costando bastante hacerlo y me han surgido un par de dudas sobre el funcionamiento propio de transformadores:
-¿Los 10kVA es la potencia aparente de ambos lados del conservador o de cada uno por separado?
-Al no hablar el problema de ensayo en vacio, ¿puedo considerar las perdidas en el hierro despreciables no?

Gracias y saludos :)

Re: Problema Transformador

Publicado: 07 Ene 2017, 23:50
por kyleXY
SrVarea escribió:
Hola buenas, me han mandado hacer el siguiente ejercicio de transformadores:

Imagen

Y la verdad es que me esta costando bastante hacerlo y me han surgido un par de dudas sobre el funcionamiento propio de transformadores:
-¿Los 10kVA es la potencia aparente de ambos lados del conservador o de cada uno por separado?
-Al no hablar el problema de ensayo en vacio, ¿puedo considerar las perdidas en el hierro despreciables no?

Gracias y saludos :)

La ecuación de la potencia aparente se cumple para cada lado.

Sí, debes despreciar las pérdidas en el núcleo porque no te dan los datos.

Saludos.



Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk

Re: Problema Transformador

Publicado: 08 Ene 2017, 09:41
por SrVarea
kyleXY escribió:
La ecuación de la potencia aparente se cumple para cada lado.

Sí, debes despreciar las pérdidas en el núcleo porque no te dan los datos.

Saludos.



Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk


Pero es que no se me cumplen los calculos de la potencia:
-En el secundario tenemos 100 v y una impedancia de z=1'73+1j
-P=100^2/1'73=5780'34 W
-Q=100^2/1=10000 VAr
-S= raiz cuadrada(5780'34^2+10000^2)=11550'43 VA
No se me cumple la igualdad con los 10 kVA
Seguramente lo este planteando mal pero no veo donde fallo :oops:
Gracias y Saludos

Re: Problema Transformador

Publicado: 08 Ene 2017, 11:06
por kyleXY
SrVarea escribió:
kyleXY escribió:
La ecuación de la potencia aparente se cumple para cada lado.

Sí, debes despreciar las pérdidas en el núcleo porque no te dan los datos.

Saludos.



Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk


Pero es que no se me cumplen los calculos de la potencia:
-En el secundario tenemos 100 v y una impedancia de z=1'73+1j
-P=100^2/1'73=5780'34 W
-Q=100^2/1=10000 VAr
-S= raiz cuadrada(5780'34^2+10000^2)=11550'43 VA
No se me cumple la igualdad con los 10 kVA
Seguramente lo este planteando mal pero no veo donde fallo :oops:
Gracias y Saludos


Según las cargas que tenga conectadas, un transformador, este puede proporcionar más o menos potencia que su potencia nominal, a salvo de los efectos que produzcan las sobrecargas.

La potencia nominal en este tipo de problemas te la dan para que calcules el circuito equivalente utilizando las potencias de cortocircuito.

Saludos.

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk