Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Calcular potencia reactiva condensador

18 May 2017, 10:42

Hola, he calculado la potencia de un condensador.
Condenador de 8 microF
50 Hz

Con una tensión de 230V me da 132,9VAR
Con una tensión de 130V me da 42VAR

Podríais confirmarme si lo he hecho bien?
Saludos y gracias


 
Avatar de Usuario
kyleXY
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 514
Registrado: 27 Mar 2016, 00:08
Ubicación: Madrid

Re: Calcular potencia reactiva condensador

18 May 2017, 15:46

He comprobado el cálculo de 230 V y es correcto, los 132,9 VAr
Saludos


 
otromas
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 354
Registrado: 19 May 2016, 11:13
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: Calcular potencia reactiva condensador

18 May 2017, 17:57



 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Calcular potencia reactiva condensador

18 May 2017, 18:48

Gracias por responder, ya lo tengo mas claro. Estoy haciendo algunas pruebas con condensadores.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Calcular potencia reactiva condensador

18 May 2017, 19:28

Por cierto, un condensador no tiene potencia activa, no?
He conectado un condensador a la red sin ni una otra carga conectada, y el contador solo muestra la flecha hacia abajo, desaparece la flecha hacia la derecha...
Saludos


 
otromas
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 354
Registrado: 19 May 2016, 11:13
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: Calcular potencia reactiva condensador

18 May 2017, 19:45

Si, si es un contador electromecánico gira hasta que el trinquete lo frena. Estos contadores van por el mismo camino que los cables de plomo.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Calcular potencia reactiva condensador

18 May 2017, 19:55

Bombilla escribió:
Por cierto, un condensador no tiene potencia activa, no?
He conectado un condensador a la red sin ni una otra carga conectada, y el contador solo muestra la flecha hacia abajo, desaparece la flecha hacia la derecha...
Saludos

Si se es oreja no se puede ser rabo, tal como se observa en la imagen :mrgreen:
Adjuntos
thKYRUTEBU.jpg
thKYRUTEBU.jpg (11.29 KiB) Visto 5402 veces


 
otromas
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 354
Registrado: 19 May 2016, 11:13
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: Calcular potencia reactiva condensador

18 May 2017, 20:12

Estos comentarios no sirven para nada y son de mal gusto.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Calcular potencia reactiva condensador

18 May 2017, 20:18

otromas escribió:
Estos comentarios no sirven para nada y son de mal gusto.

Esa es tu opinión, fuera de tono: la foto indica claramente donde están las orejas (Potencia activa) y donde está el rabo (potencia reactiva). Si tú, no lo sabes interpretar es otra cosa...
Un saludo


 
Avatar de Usuario
kyleXY
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 514
Registrado: 27 Mar 2016, 00:08
Ubicación: Madrid

Re: RE: Re: Calcular potencia reactiva condensador

18 May 2017, 20:33

Bombilla escribió:
Por cierto, un condensador no tiene potencia activa, no?
He conectado un condensador a la red sin ni una otra carga conectada, y el contador solo muestra la flecha hacia abajo, desaparece la flecha hacia la derecha...
Saludos


Un condensador ideal no tiene potencia activa, pero los reales sí tienen una mínima parte resistiva y por tanto consumen potencia activa aparte de "generar" potencia reactiva.

Entiendo que al ser la parte resistiva despreciable el contador solo lee potencia reactiva, ordenadas negativas, sin consumo de activa.



Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk