[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]Saludos a la comunidad. Tengo una duda con unos ejercicios, seguro que son lo más sencillo del mundo, pero como estoy a distancia y mi profesor no contesta, me gustaría saber si alguien de la comunidad sabría resolverlo. Por aquí lo dejo:[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]Los conductores de un circuito monofásico son de cobre, aislados con PVC (termoplástico) e instalados según el sistema B1. Cuando los atraviesa una corriente de 21 A su temperatura alcanza los 70 ºC. En estas condiciones la potencia perdida por el calentamiento en este circuito es de 318,6 W. ¿Cuál es su longitud? (toma como resistividad del cobre el valor 0,02063).[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]a) 34 m.[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]b) 43 m.[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]c) 68 m.[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]d) 164 m.[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]Yo lo que hago es pasar el diámetro de mm a metros, luego uso la fórmula [/font][font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif][font=Arial, sans-serif]PPL = RL · I2, para sacar la Resistencia del conductor, y con todo luego hago la fórmula [font=Arial, sans-serif]R = ρ · L/S, pero no me da ningún resultado de los expuestos ahí. Por otro lado si saco la resistencia me da RL = 0,7Ω y si lo divido entre la resistividad 0,02063 [size=100][font=Arial, sans-serif]Ω · mm2 / m, entonces me da 34 m. A ver si alguien puede ayudarme por favor. Un saludo.[/font][/font][/size][/font][/font]