Problema thevenin

30 Ago 2017, 17:19

Hola
Alguien podría darme el procedimiento para resolver este problema.
Muchas gracias
Adjuntos
15041061870991639680346.jpg


 
tiopepe
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 411
Registrado: 05 Sep 2014, 15:20
Ubicación: Madrid

Re: Problema thevenin

31 Ago 2017, 13:14

en un circuito lineal el equivalente es una recta, definida por dos puntos de funcionamiento cualquiera, por ejemplo:

- A y B abiertos: sustituyendo las dos fuentes de intensidad por tensión, te queda:

 | ------    20 ohm ------|-----  10 ohm --- A
 |                                |
50 V                          20 ohm
 |                                |
 |----------------------------------------- B 

Y obtienes los 25V de la fuente equivalente

El otro punto sería un corto, de donde sacas la intensidad en el corto entre A y B: 25/20 A, y te da un R equivalente de 20