No entiendo esta formula

30 Oct 2017, 21:16

Hola,

Parece sencilla y bastante clara, pero no entiendo esa / despues de potencia activa, se multiplica se divide la potencia activa por ese 56 que es la conductividad del cable. No logro entenderlo.

Sección ( mm^2) = 2 x longitud x Potencia activa / 56 x caída tensión x 220=

Muchas gracias, un saludo.


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: No entiendo esta formula

30 Oct 2017, 22:11

Es una división. Primero se multiplican los valores a cada lado de la división y luego se dividen ambos resultados.
Si lo introduces así en una calculadora te debería dar el resultado:

S = (2 x L x P) / (56 x cdt x 220)

Pero falta el factor de potencia (cos de phi), y si estas en España deberás utilizar una tensión de 230V:

S = (2 x L x P) / (56 x cdt x 230 x Cos phi)
Saludos


 
Josee
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 148
Registrado: 04 Jun 2017, 20:55
Ubicación: Valencia

Re: No entiendo esta formula

30 Oct 2017, 23:01

Hola,

Ahora lo entiendo xD, estaba repasando las formulas y aprendiendo un poco, el factor de potencia cos de phi estoy en ello pero me cuesta entenderlo.

Muchas gracias bombilla, un saludo.


 
Avatar de Usuario
electricistaat
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 371
Registrado: 14 Jun 2011, 05:10
Ubicación: Otra
Ubicación: São Paulo - Brasil

Re: No entiendo esta formula

05 Nov 2017, 22:36

Sumandome al comentario , es muy importante entender que la formula presentada corresponde a la caida de tension respecto a la parte resistiva, esta se incrementara en funcion del valor de la caida de tension inductiva.
Es por eso que la caida de tension calculada por este metodo es mucho menor si aplicamos la caida de tension en la tabla de los fabricantes considerando las caracteristicas de operacion. caso tambien calculo de las inductactias de los conductores.
Carlos Alberto


Companeros, los invito asistir mis videos referente a Electricidad, Electronica, Mecanica, Fisica y Ramas Afines, de igual forma a inscribirse en mi canal de youtube.
https://www.youtube.com/user/fisicoperuano/playlists
Carlos Alberto - SP Brasil
 
Josee
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 148
Registrado: 04 Jun 2017, 20:55
Ubicación: Valencia

Re: No entiendo esta formula

07 Nov 2017, 15:43

Muchas gracias electricistaat por unirte al hilo porque ayuda voy a necesitar xD.

Estoy intentando aprender a sacar el (cos de phi), y me esta costando una barbaridad.

Un saludo.


 
tony
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 49
Registrado: 22 Dic 2015, 14:36
Ubicación: Guadalajara

Re: No entiendo esta formula

07 Nov 2017, 17:40

Esta es la formula entregada por el anexo 2 del reglamento, y como bien indica acertadamente electricistaat se debe utilizar solo para instalaciones interiores cuya longitud de lineas es corta, pues estamos simplificando la reactancia  de los cables, que para instalaciones interiores es despreciable. 
Sobre  la formula el reglamento nos indica dos  versiones la que trabaja directamente con la potencia activa, y la que desglosa la potencia activa, utilizando entonces la corriente en amperios y el coseno de fi. Asi si trabajamos con la formula que incluye la potencia no es necesario trabajar con el coseno de fi. 

Como peculiaridad plantear una pregunta ... el hecho es que esta formula  trabaja con potencia activa, asi un valor en vatios puede estar representado por muchos factores Raiz 3 x V x INTENSIDAD X COSENO DE FI, pues los factores tension y raiz 3 con constantes, siendo la regla que cuanto peor sea el factor de potencia tanto mas elevada sera la intensidad por la linea, sin embargo la cota de potencia activa seguirá siendo la misma puesto que un factor es compensado por el otro. Es decir el valor en vatios sera el mismo y sin embargo si la maquina es mala y el coseno de fi es muy bajo la corriente por la linea aumenta. Esa exigencia en la linea ¿donde estaria establecida en la formula?, en que factor de la formula adaptaría el resultado a ese aumento de intensidad?...

Y el coseno de fi es la relación entre la potencia activa que desarrollara nuestra instalación o receptor, entre la potencia que debo aportarle de la red o de un generador. Cuando mas potencia necesite aportar al receptor para que realice su conversión de energía, tanto mas combustible tendré que quemar para abastecerlo, asi como tanto mayores tendremos que dimensionar a los conductores de distribución. 
 
un saludo. 


 
Josee
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 148
Registrado: 04 Jun 2017, 20:55
Ubicación: Valencia

Re: No entiendo esta formula

08 Nov 2017, 11:40

Hola,

Gracias por vuestra ayuda, sigo al lio jeje.

Un saludo.